sanya1965
sanya1965
Старожил

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

18.07.2018 в 15:01:08

MaSeVi, я размер выше написал... Во "вдруг" не верю... Ниша отлита в несущей плите.. ПНК показывает, что расстояние между арматурой ( там 16мм) ровно 28 см... т.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см.... Самый тесный ABB Europa 2х12 имеет размер в ширину 30 см...

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

18.07.2018 в 15:24:59

sanya1965 написал: Ниша отлита в несущей плите.

Тогда да, нельзя.

sanya1965 написал: ABB Europa 2х12

Разве они ещё остались на рынке? Вроде сняты с производства.

sanya1965 написал: .е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Может тогда раму поставить, а потом прикрыть декоративной дверцей?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

18.07.2018 в 19:58:37

sanya1965 написал: по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Вкорячьте наружный щиток на эту нишу, будет супер.

И, кстати, обратите внимание на изю, ширина корыта и ниши указаны.

0
Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.07.2018 в 00:15:40

Выступ на шине (похож на цифру 1) должен войти в паз в нижней части автомата Хагер.

0
Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.07.2018 в 00:18:02

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

19.07.2018 в 00:20:55

Abrikos, Хагеру - Хагерово)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766
Владимир766
Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

19.07.2018 в 00:21:12

Vadim 161, я просто думаю если я стяну всё в один пучек, заземление например, то наверное шаси автоматов уже не ляжет. Это же 14 проводов. Я думал так как они спускаются, так их прямо и прикручивать. Или паутина выйдет. А как же тогда?? Ноль я ещё могу разбить на группы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

19.07.2018 в 00:25:34

Владимир766 написал: то наверное шаси автоматов уже не ляжет

Так прокладывайте в стороне от шасси и всё будет в порядке. Места там хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.07.2018 в 00:28:04

MaSeVi, та я и сам раньше этого не знал, пока не подержал в руках Хагер. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

19.07.2018 в 00:32:06

Abrikos, Неважно, просто здесь только 2 форумчанина, которые меня постоянно и бесконечно удивляют "вытаскиванием" всевозможной информации - Вы в этом списке!))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.07.2018 в 00:57:57

MaSeVi, это случайно получается. :) А шины всегда лучше родные брать.