serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

08.08.2018 в 23:23:06

lucif665 написал: как проверяется заземление на работоспособность?

Старый способ - мегаомметр и штыри , но мы использовали с заказчиком специального человека с прибором который стоит до фига денег :( у него лицензия и прочие поверки оборудования , за 10 мин работы - 3 тыс руб .

lucif665 написал: Все таки для себя делаю.

Так в этом и проблема - я всем объясняю , рассказываю , так хрен заставишь :cool: там ничего сложного , но просто нужно некоторое оборудование ( сварочник ) и физическая сила некоторая ( или перфоратор с насадкой - что бы забить штырь ) , ну и правильно подсоединить PEN , ведь для корректной работы оборудования заземление необходимо .

lucif665 написал: К щиту то подвести землю - сложного ничего нет

Не скажите ... там есть нюансы , типичная проблема - а где его расположить ? Надо учитывать характер почвы , глубину грунтовых вод . Вот буквально недавно лицезрел пропил в отмостке и уложенный в него ПУГВ-3 ж/з 10-ку который уходил в грядки и естественно терялся в глубинах земли :confused: Вот вроде и есть заземление , но в то же время и нет :a парадокс

0

И это пройдёт ...

lucif665
lucif665
Новичок

Регистрация: 07.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.08.2018 в 09:29:29

serj12, тоесть, может так получиться, что, вкопав заземление в неудачном месте - отнего толку может и не быть? Придется закапывать его в мешки с солью?))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

09.08.2018 в 09:38:20

lucif665 написал: вкопав заземление в неудачном месте

Но согласитесь - есть же разница или песок , или обычная почва с водным слоем на 1 м ?

lucif665 написал: Придется закапывать его в мешки с солью?))

Обычно проливают водой с солью .

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 09:54:51

serj12 написал: мегаомметр и штыри

А чего Вы там мегером измеряли ? :)

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.08.2018 в 10:36:32

lucif665 написал: может так получиться, что, вкопав заземление в неудачном месте - отнего толку может и не быть?

Если на участке есть скважина с металлической обсадной, то это вполне себе удачный естественный заземлитель.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20625

09.08.2018 в 12:58:32

serj12 написал:

lucif665 написал: вкопав заземление в неудачном месте

Но согласитесь - есть же разница или песок , или обычная почва с водным слоем на 1 м ?

lucif665 написал: Придется закапывать его в мешки с солью?))

Обычно проливают водой с солью .

serj12,
А можено бригаде халтурщиков в кружочек (вокруг костра)- встать. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121103

09.08.2018 в 15:20:05

serj12 написал: Старый способ - мегаомметр и штыри

миллиомметр еще может быть :)

serj12 написал: Вот буквально недавно лицезрел пропил в отмостке и уложенный в него ПУГВ-3 ж/з 10-ку который уходил в грядки и естественно терялся в глубинах земли :confused: Вот вроде и есть заземление , но в то же время и нет :a парадокс

Они пошли чуть дальше цветочного горшка...

lucif665 написал: serj12, тоесть, может так получиться, что, вкопав заземление в неудачном месте - отнего толку может и не быть? Придется закапывать его в мешки с солью?))

lucif665, может и соль не помочь - скальный грунт, песок, на горе где всегда сухая почва в нижних слоях, ...... вечная мерзлота зимой :)

dokar написал: А можено бригаде халтурщиков в кружочек (вокруг костра)- встать. :)

Где-то читал хохму - измеряют сопротивление ТП, ..... рядом гуляет собачка, делает свои дела на штырь - оба-на - "НОРМА" - поехали дальше

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 02:09:28

Зачем делать низкоомное сопротивление заземления, если УЗО срабатывает и от 5-10кОм?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.08.2018 в 10:29:21

elalex, зачем что в TN основной меры защиты является автоматическое отключение питания (даже при наличии УЗО).

Для ТТ действительно низкое сопротивление заземления не так важно как для TN, но это не значит что его следует делать абы как (с высоким сопротивлением).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 10:41:31

Alexey_Spb, да бессмысленно ему что-то объяснять, очередной халтурщик не имеющий ничего общего с электромонтажом и ПУЭ.

0

Грубый, но справедливый

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 12:02:25

1.Наличие УЗО - само собой разумеющаяся обязательная мера, и вполне нормально отключает при высоких сопротивлениях заземления, пусть не предельных килоом, но хотя бы как в Японии (500 Ом) или Испании (800 Ом). Практически - это метровый (или больше) штырь по центру частного дома, с достижением уровня непромерзания грунта. Всякие электрики, рассказывающие сказки про необходимость низкого сопротивления заземления - просто дурят частных заказчиков. Более того, низкие сопротивления заземления опасны заходом в дома блуждающих токов, и сопутствующих пожаров и несчастных случаев. 2.Я имею высшее электрическое образование, работал инженером-электриком и занимаюсь ремонтом квартир 20 лет. 3.ПУЭ - позорная туалетная бумага, юридически недействительная и местами смертельно опасная для потребителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу