19.01.2020 в 20:16:09
Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?
19.01.2020 в 20:39:28
Skeleton, вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.01.2020 в 22:28:07
юра Т написал: Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?
юра Т, Каждая комната независима... Мало ли где ремонт придется делать. вот все и разнес по группам. :clapping Воздушку я не хочу делать, потому что расположение не комиль фо. Подвод будет неудобен и топорно выглядеть.
20.01.2020 в 12:06:12
Skeleton написал: Подача на участке 15кВт 3 фазы.
или это на фазу ? а то
Skeleton написал: щиток с вводным автоматом на 4р 63А
не сходится .
Skeleton написал: день добрый....
Добрый день .
Skeleton написал: весит
вИсит .
Skeleton написал: любую критику буду благодарен.
Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь :cool: Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке . Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?
ZooZoo написал: вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения
и то верно , столько всего там странного ...
И это пройдёт ...
20.01.2020 в 12:53:47
Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .
И это пройдёт ...
20.01.2020 в 14:35:40
serj12 написал: а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке .
Если к духовке отдельный кабель , то какой смысл к варочной пятижильный ? Много ли видели ВП с реально трехфазным подключением ? Вдруг когда нибудь поставят плиту и будет засада ?
20.01.2020 в 15:54:20
serj12 написал: Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .
serj12, Она запрещена...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.01.2020 в 17:31:19
MaSeVi, не видел запрета. Просто не перечислена в числе рекомендуемых.
20.01.2020 в 18:41:25
Radio написал: MaSeVi, не видел запрета. Просто не перечислена в числе рекомендуемых.
Если сопротивление петли фаза-ноль достаточно мало, почему нет? Например, у моего ребенка на вводе в квартиру килоампер с хвостиком. В принципе, iC60N D50 вполне прокатывает.
20.01.2020 в 22:30:49
serj12 написал:
Skeleton написал: Подача на участке 15кВт 3 фазы.
или это на фазу ? а то
Skeleton написал: щиток с вводным автоматом на 4р 63А
не сходится .
Skeleton написал: день добрый....
Добрый день .
Skeleton написал: весит
вИсит .
Skeleton написал: любую критику буду благодарен.
Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь :cool: Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке . Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?
ZooZoo написал: вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения
и то верно , столько всего там странного ...
serj12, 15Квт всего на 3 фазах. Автомат стоит уже, надо было срочно ставить, поставил что под рукой было. Тут уж как есть. Вводной в ЩР я убираю а за место него ставлю рубильник... Автомат использовать как выключатель, не правильно. Вы у всех точки и запятые проверяете? Бронь под землей я и собираюсь вести. Сейчас СИП люм свисает со столба, но в будущем собираются заменить на медь. Вот я и решил сразу медь закопать. Что лучше медь или люм, не берусь спорить. Не такой знаток. Варочную и духовку я поведу одним 5х2.5мм2. Индикацию я буду ставить на входе в ЩР до рубильника, что бы понимать есть ли напруга на входе. Не до столба же бегать перепроверять.
20.01.2020 в 22:34:34
serj12 написал: Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .
serj12, Запрет я тоже не видел, Но по уму D используют там где используются переменные токи, двигатели, станки в мастерских, сварочники, электронасосы, электроинструмент с плавным пуском и тому подобное.
25.01.2020 в 20:47:51
Здравствуйте.
Прошу совета по замене проводки в этажном щите и прокладки в квартирный щит. Управляющая заявляет, что выделенная мощность соответствует автомату. На каждую квартиру фазный провод от своего ореха. Проводка явно не на 63 А. Похоже на 6мм2.
Ввод в квартиру за эт.щитом. Сейчас вводятся два кабеля 3х2.5, которые с автоматов на 16 А. Их планируется убрать, оставить в эт.щите кабеля на плиту (идет в стяжку) и один 3х2.5 (от дифа который сейчас).
26.01.2020 в 00:20:58
rgl-orn, белые прямоугольники - это что-то очень интимное? Мы тут не совсем гинекологи, если что. Но посмотреть можем.
26.01.2020 в 02:31:06
Radio, вероятно там счетчики, вы их тут сглазите, а человеку тройной тариф потом накручивать будет
человек-электрик