юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.01.2020 в 20:16:09

Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.01.2020 в 20:39:28

Skeleton, вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

19.01.2020 в 22:28:07

юра Т написал: Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?

юра Т, Каждая комната независима... Мало ли где ремонт придется делать. вот все и разнес по группам. :clapping Воздушку я не хочу делать, потому что расположение не комиль фо. Подвод будет неудобен и топорно выглядеть.

0
Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

19.01.2020 в 22:28:43

ZooZoo написал: Skeleton, вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

ZooZoo,

ZooZoo написал: Skeleton, вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

ZooZoo,

Спасибо за корректировку.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

20.01.2020 в 12:06:12

Skeleton написал: Подача на участке 15кВт 3 фазы.

или это на фазу ? а то

Skeleton написал: щиток с вводным автоматом на 4р 63А

не сходится .

Skeleton написал: день добрый....

Добрый день .

Skeleton написал: весит

вИсит .

Skeleton написал: любую критику буду благодарен.

Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь :cool: Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке . Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?

ZooZoo написал: вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

и то верно , столько всего там странного ...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

20.01.2020 в 12:53:47

Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

20.01.2020 в 14:35:40

serj12 написал: а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке .

Если к духовке отдельный кабель , то какой смысл к варочной пятижильный ? Много ли видели ВП с реально трехфазным подключением ? Вдруг когда нибудь поставят плиту и будет засада ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

20.01.2020 в 15:54:20

serj12 написал: Skeleton, характеристика D в быту не используется , достаточно С .

serj12, Она запрещена...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

20.01.2020 в 17:31:19

MaSeVi, не видел запрета. Просто не перечислена в числе рекомендуемых.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.01.2020 в 18:41:25

Radio написал: MaSeVi, не видел запрета. Просто не перечислена в числе рекомендуемых.

Если сопротивление петли фаза-ноль достаточно мало, почему нет? Например, у моего ребенка на вводе в квартиру килоампер с хвостиком. В принципе, iC60N D50 вполне прокатывает.

0
Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

20.01.2020 в 22:30:49

serj12 написал:

Skeleton написал: Подача на участке 15кВт 3 фазы.

или это на фазу ? а то

Skeleton написал: щиток с вводным автоматом на 4р 63А

не сходится .

Skeleton написал: день добрый....

Добрый день .

Skeleton написал: весит

вИсит .

Skeleton написал: любую критику буду благодарен.

Медный кабель и подключать , и прокладывать , и разделывать сложнее . Может подземный Ал взять , он существенно дешевле . Я в такой же ситуации АВБбШВ 4 х 25 закладывал , чистый мёд , а не то что 10 - ка медь :cool: Бойлер у вас странный , а с ВП и ДШ совсем интересно , обычно 5х2.5 к варочной и отдельно 3х2.5 к духовке . Непонятно зачем вам рубильник если 4р автомат ? И зачем индикация если РН есть ?

ZooZoo написал: вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

и то верно , столько всего там странного ...

serj12, 15Квт всего на 3 фазах. Автомат стоит уже, надо было срочно ставить, поставил что под рукой было. Тут уж как есть. Вводной в ЩР я убираю а за место него ставлю рубильник... Автомат использовать как выключатель, не правильно. Вы у всех точки и запятые проверяете? Бронь под землей я и собираюсь вести. Сейчас СИП люм свисает со столба, но в будущем собираются заменить на медь. Вот я и решил сразу медь закопать. Что лучше медь или люм, не берусь спорить. Не такой знаток. Варочную и духовку я поведу одним 5х2.5мм2. Индикацию я буду ставить на входе в ЩР до рубильника, что бы понимать есть ли напруга на входе. Не до столба же бегать перепроверять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу