Доброго всем дня. Затеял ремонт, хочу переделать щит электрический. Вводный данные, три фазы 63А. Отдельно по комнатам розетки и свет, так же отдельная линия на духовку и варочную, бойлер и стиралка. Нарисовал примерную схему, подскажите знающие, рабочий вариант или что то нужно изменить? Заранее спасибо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21249

23.09.2020 в 10:42:55

Konstantin20072, у вас нормальной дифзащиты нет

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5740

23.09.2020 в 12:33:22

Konstantin20072 Вводный данные, три фазы 63А.

Это где такую радость раздают?

0
Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

23.09.2020 в 12:40:59

Radio написал: Konstantin20072, у вас нормальной дифзащиты нет

Radio, поясните пожалуйста, если не трудно?

0
Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

23.09.2020 в 12:42:08

СтранникXXI, электрический дом, без центрального отопления и горячей воды

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

23.09.2020 в 14:59:28

СтранникXXI написал: Это где такую радость раздают?

Нигде.

Konstantin20072 написал: Нарисовал примерную схему, подскажите знающие, рабочий вариант или что то нужно изменить?

Одно УЗО 4Р и под него варочную панель (духовку из под этого УЗО исключить). Поставить 3 УЗО 2Р и под них всё распределить, и свет том числе. А больше никаких линий не запланировано?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.09.2020 в 20:08:40

Konstantin20072 написал: электрический дом

Стул - слышал, бывает. Дом - мне уже страшно. :scare

Konstantin20072 написал: без центрального отопления и горячей воды

И де вода на схеме центрального утопления?

:popcorn

0
Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

23.09.2020 в 20:17:40

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Это где такую радость раздают?

Нигде.

Konstantin20072 написал: Нарисовал примерную схему, подскажите знающие, рабочий вариант или что то нужно изменить?

Одно УЗО 4Р и под него варочную панель (духовку из под этого УЗО исключить). Поставить 3 УЗО 2Р и под них всё распределить, и свет том числе. А больше никаких линий не запланировано?

MaSeVi, варочная панель на двух фазах, духовка на третьей(больше обусловлено тем, что кабель уже протянут и поменять нет возможности. Идёт кабель 2,5х5, далее через распред коробку делиться на плиту и духовку). А второе 4-х контактное УЗО сделал для более равномерного распределения нагрузки от розеток по фазам. А так же для более логичного распределения автоматов по щиту, отдельно розетки, отдельно свет и т.д. Есть ещё отдельный щит на тёплые полу, но это другая история. Больше линий вроде ни каких не запланировано

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.09.2020 в 20:31:41

Konstantin20072 написал: Есть ещё отдельный щит на тёплые полу, но это другая история

Интересная история не отраженная в графическом виде ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

23.09.2020 в 22:54:57

Konstantin20072 написал: Доброго всем дня

Доброй ночи

Konstantin20072 написал: рабочий вариант или что то нужно изменить?

и

Konstantin20072 написал: второе 4-х контактное УЗО сделал для более равномерного распределения нагрузки от розеток по фазам

Было у меня такое УЗО на 4 р на весь дом ... Позвонили мне по рекомендации заказчика - А спасите , помогите , ничего не работает , только насос включится и опа ! - темнота , или бойлер , или чайник на кухне , не суть , да , так делают некоторые юзеры , типа экономия , одно же :p

MaSeVi написал: Поставить 3 УЗО 2Р и под них всё распределить, и свет том числе.

И всё . Ибо не куй . :a

Konstantin20072 написал: Больше линий вроде ни каких не запланировано

И это радует .

0

И это пройдёт ...

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

24.09.2020 в 06:49:37

ПPOPAБ написал:

Konstantin20072 написал: Есть ещё отдельный щит на тёплые полу, но это другая история

Интересная история не отраженная в графическом виде ...

ПPOPAБ, это другой щит со своим вводом и отдельным питанием. Его изменять не планирую, так как все остаётся без изменений

0