Виталий Ж написал:
Добрый день!
Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения.
Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат.
В этажном щитке вводной рубильник.
И три старых автоматических выключателя:
1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод).
2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно)
3ий на 16А всё розетки.
Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов.
Местный электрик сказал купить:
1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного.
2ой на 32А для электроплиты
3ий на 25А для розеток
И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты!
На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут.
Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны?
Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае?
Полная замена проводки не представляется возможной.
Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита).
Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие).
Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
Резюмируя, верно ли я мыслю?
В этажном щите у меня от ореха идёт медь. В квартиру заходят линии медь кроме линии на плиту. Линий были введены прям с соседнего слаботочного щитка через стену(за ней кухня) и дальше разведены по квартире хз как. Но в какие розетки куда не заглядывал,там медь.
Правда есть желание вскрыть все распред.коробки и провести профилактику соединений (т.е.если просто скрутка, или клемники,то провести либо пайку соединений либо сварку с последующей изоляцией термоусадкой). В случае если на освещение в отдельных взятом помещении будет отходить от распред. коробки алюминий, то по возможности заменить на медь.
В этажном щите заменить:
-вводной рубильник на
ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404
- на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324
- на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 - я так понял желательно ещё УЗО на эту линию установить?
- на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же
ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? Или как сказал электрик на 25А?
- на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165.
- Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит.
Верно ли, это сочинение выше или это больше фантазии?
И ещё тогда до кучи вопросы:
А как провести линию от этажного щита в квартиру на пару автоматов, чтобы развести по потолку для водогрея и ещё одну-две для розеток?
Нужно установить в этажный щит автомат? На какой номинал (25, 32 или 40)? Прокладывать кабель от автомата 3×6 или другой?
Как прочитал внешняя прокладка за пределами этажного щита до квартиры запрещена. Как ваше мнение проводить там где уже пробивалась стена в слаботочном и уже по квартире штробить до нужного места, или же выводить из этажного щита и открытым способом, максимум в кабель канале вести по стене корридора, затем бурить отверстие и заводить в аккурат где будет устанавливаться внутриквартирный щиток? Или это тоже бред?
Приложил фото как сейчас заходит проводка в квартиру через стену и наброски ручкой путь прокладки кабеля для установки щита в квартиру.
Прошу прощения за такой объём информации!