sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 937

23.04.2023 в 09:36:37

Виталий Ж,

Виталий Ж написал: sebikov, Спасибо. Может причина большое количество потребителей большой мощности? Поэтому и хочется немного разгрузить ту линию, что есть.

Виталий Ж,

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

23.04.2023 в 10:03:46

dokar написал: Это уже лучше . )

Что хорошего? Всё грязное такое... Фу! :cool:

0
Виталий Ж
Виталий Ж
Новичок

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 12:00:11

Виталий Ж написал: Добрый день! Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения. Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат. В этажном щитке вводной рубильник. И три старых автоматических выключателя: 1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод). 2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно) 3ий на 16А всё розетки. Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов. Местный электрик сказал купить: 1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного. 2ой на 32А для электроплиты 3ий на 25А для розеток И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты! На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут. Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны? Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае? Полная замена проводки не представляется возможной. Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита). Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие). Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.

Резюмируя, верно ли я мыслю? В этажном щите у меня от ореха идёт медь. В квартиру заходят линии медь кроме линии на плиту. Линий были введены прям с соседнего слаботочного щитка через стену(за ней кухня) и дальше разведены по квартире хз как. Но в какие розетки куда не заглядывал,там медь. Правда есть желание вскрыть все распред.коробки и провести профилактику соединений (т.е.если просто скрутка, или клемники,то провести либо пайку соединений либо сварку с последующей изоляцией термоусадкой). В случае если на освещение в отдельных взятом помещении будет отходить от распред. коробки алюминий, то по возможности заменить на медь. В этажном щите заменить: -вводной рубильник на ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404

  • на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324
  • на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 - я так понял желательно ещё УЗО на эту линию установить?
  • на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? Или как сказал электрик на 25А?
  • на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165.
  • Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит. Верно ли, это сочинение выше или это больше фантазии?

И ещё тогда до кучи вопросы: А как провести линию от этажного щита в квартиру на пару автоматов, чтобы развести по потолку для водогрея и ещё одну-две для розеток? Нужно установить в этажный щит автомат? На какой номинал (25, 32 или 40)? Прокладывать кабель от автомата 3×6 или другой? Как прочитал внешняя прокладка за пределами этажного щита до квартиры запрещена. Как ваше мнение проводить там где уже пробивалась стена в слаботочном и уже по квартире штробить до нужного места, или же выводить из этажного щита и открытым способом, максимум в кабель канале вести по стене корридора, затем бурить отверстие и заводить в аккурат где будет устанавливаться внутриквартирный щиток? Или это тоже бред? Приложил фото как сейчас заходит проводка в квартиру через стену и наброски ручкой путь прокладки кабеля для установки щита в квартиру.

Прошу прощения за такой объём информации!

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 937

23.04.2023 в 15:50:27

Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии

0
Виталий Ж
Виталий Ж
Новичок

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 16:56:29

sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии

sebikov, Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы? И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)? И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной? :help

0
Виталий Ж
Виталий Ж
Новичок

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 17:01:03

sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии

sebikov, Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы? И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)? И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной? :help

Виталий Ж написал:

sebikov написал: Виталий Ж, неправильно, УЗО забыли на ВСЕ линии

sebikov, Если места мало будет в щите,чтобы не крепили ещё одну рейку, то возможна ли установка одного УЗО на всё линии(по типу как на фото, только с тем, что после вводного автомата, установлен счётчик, затем от счётчика одно УЗО и дальше автоматы? И какие характеристики УЗО (32+20+16+16+16 сумма всех автоматов)? И верно ли я понимаю, что тогда нужно соединить счётчик проводами L и N с УЗО, а затем от УЗО провод N на нулевую шину этажного щита, а L с первым в ряду установленным автоматом, и дальше всё автоматы можно соединить между собой Соединительной шиной? :help

Виталий Ж, Также подумал, что если я проброшу новую линию к посудомойке, то возможно мне и не нужно на данном этапе усложнять задачу и тянуть ещё один кабель с установкой щитка в квартире ради всего пару линий. Да данном этапе хочется привести в порядок, что есть и сделать минимальный косметический ремонт в квартире. Возможно в будущем получится всё сделать с нуля.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 937

23.04.2023 в 17:20:03

Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?

Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.

0
Виталий Ж
Виталий Ж
Новичок

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 17:58:19

sebikov написал: Виталий Ж, да, как вы хотите на картинке - правильно. Номинал УЗО выбирайте по вводному автомату, сколько вам там электрик предлагал, 40 ампер?

Если у вас подъездный щит прямо за стеной кухни, то разумеется проще одну линию провести и всё.

sebikov, На вводной предложен 40А. Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404. Получается учитывать сумму номиналов всех автоматов не нужно, а только исходить из вводного и покупать аналогичный по мощности, больше не нужно чем вводной по мощности? Подойдёт ли с такими характеристиками как на фото?Стал их смотреть, и есть они AC а есть А тип расцепления, который сразу в два раза дороже, на сколько критичен этот показатель? (каюсь ещё не изучил этот вопрос) Провод нужно докупить для соединения УЗО с первым автоматом и с нулевой шиной того же сечения как идут до УЗО от счетчика, или допустим по практике вашей, нужно брать 4 или 6мм?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

23.04.2023 в 18:01:29

Виталий Ж написал: Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.

На пса он приобретен?

Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.

0
Виталий Ж
Виталий Ж
Новичок

Регистрация: 21.04.2023

Сообщений: 59

23.04.2023 в 19:14:37

Radio написал:

Виталий Ж написал: Приобретён ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404.

На пса он приобретен?

Сначала надо определиться полностью со щитом и его наполнением, а только потом приобретать всё сразу, одного производителя и одной серии.

Radio, Вроде определился: В этажном щите заменить: -вводной рубильник на ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404 -затем счетчик

  • от счетчика к УЗО будет одно на всё, что есть. Подбираю ABB, как выше рекомендовали на 40А как вводной автомат. Дальше от УЗО -на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324 на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 -на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? -на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165. Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит. Вот так как-то. А уже по ПРО броске ещё одного кабеля 3 на 4, либо 3 на 6 пока у меня к себе вопрос открыт, нужно или нет на данный момент.
0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

30.04.2023 в 09:43:54

Уважаемые мастера вопрос. Допускают ли автоматы АВВ серии SH200L подключение алюминиевых проводников ? Если да, то прошу предоставить документ. Мне, к сожалению, такого найти не удалось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу