dokar написал: ибо в однокомнатных квартирах часто нет места для накопительного водогрея.
Я снимал подобную квартиру, места там везде завались. Почти 45 кв.м, как моя двушка))
18.10.2023 в 21:36:49
dokar написал: ибо в однокомнатных квартирах часто нет места для накопительного водогрея.
Я снимал подобную квартиру, места там везде завались. Почти 45 кв.м, как моя двушка))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2023 в 19:25:27
Схема щита студии, 24 кв.м или меньше (вот курятник-то!). Всё по минимуму, т.к. квартирка под сдачу. Посему всё будет самое дешманское, возможно даже и не DEKraft вовсе, т.к. приобретаться планируется в ближайшем ЛеруМерлу. Но схема более, чем рабочая. Я уже делал весьма похожую))) Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2023 в 20:13:58
MaSeVi, так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?
человек-электрик
19.10.2023 в 20:18:31
jaja написал: так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?
Да.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2023 в 21:34:12
jaja написал: MaSeVi, так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?
jaja, А если включить здравый смысл ?)))
Да, ни фига.
20.10.2023 в 12:15:16
dokar, Так это и есть здравый смысл. Все мы прекрасно понимаем, что больших токов тут не будет. Однако, узо должно быть прикрыто вышестоящим аппаратом сопоставимого номинала либо сумма нижестоящих не должна быть больше. Здесь -то мы ради праздного интереса об этом поговорили, а на реальном объекте у кого-то могло бы появиться два узо за свой счет и неприятные моменты с их заменой и объяснениями
человек-электрик
20.10.2023 в 14:34:37
jaja, вы в курсе, что узон номиналом от 25 до 63 абсолютно одинаково по конструктиву и толщине применяемых контактов, грубо говоря? Что номиналы УЗО в этом диапазоне-это скорее маркетинг? Тем более что вы сами являетесь знатным потрошителем модульки.
Да, ни фига.
20.10.2023 в 14:53:35
dokar написал: одинаково по конструктиву и толщине применяемых контактов, грубо говоря?
Отличие м.б. только в сечении провода, соединяющего эти контакты и проходящего через ТТ. Как я уже писал не один раз, мы разбирали УЗО Хагер на 125А. Сечение проводов через контакты и их же витки через сердечник ТТ был 4 кв.мм. Но, правда, проводники были покрыты каким-то сплавом серебра, что не отменяет того факта, что они 4 кв.мм)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.10.2023 в 18:12:32
dokar написал: узо номиналом от 25 до 63 абсолютно одинаково
это всё предположения и догадки которые к делу не пришьешь. вот у дека на сайте написано:
к старым узошкам: используются исключительно в сочетании с автоматическим выключателем, либо предохранителем.При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ)устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А. к новым: При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток ВДТ серии УЗО-03 NEW 6кА должен быть равен номинальному току автоматического выключателя (обновление технической информации, 2023 год).
но реально больно электрик без шнайдера делает по-другому:
человек-электрик
24.10.2023 в 20:14:13
Схема щит для хамама. Увы, но освещение на 24В, т.к. лента уже приобретена))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2023 в 21:41:02
MaSeVi написал: Схема щит для хамама. Увы, но освещение на 24В, т.к. лента уже приобретена))...
MaSeVi, Могучий парогенератор. а с чем связано применение для него узо типа " а " или мне показалось?
Да, ни фига.