Племяннику в квартире застройщиком сделана разводка в трехкомнатной квартире. 1) ввг 3х4 на кондиционер 2) ввг 3х4 на кондиционер 3) ввг 3х4 на варочную панель электрическую 4) ввг 3х4 на духовка+микроволновка 5) ввг 3х4 на коробку для остальных розеток в кухне 6) ввг 3х2,5 на коробку в зал 7) ввг 3х2,5 на коробку в спальню 8) ввг 3х2,5 на коробку в детскую 9) ввг 3х2,5 на коробку в санузел 10) ввг 3х2,5 на коробку в гардеробную питание на освещение берется от распредкоробок в комнатах. так же кабелем ввг нг 3х4 выполнен ввод в квартиру от подъездного щита. в нем установлен на квартиру счетчик и двухполюсный автомат на 40 ампер. я посоветовал ввод сделать ПУГВ тремя жилами сечением 10 мм2 и автомат на 50А. так же отсоветовал устанавливать в квартирный щит один УЗО на всю квартиру, а хотя бы отделить варочную панель и остальные розетки. Переделка проводки в квартире невозможна. Штукатурка закончена. Кабеля разведены по полу. На большей части пола уже уложена плита. Просьба не ругаться за разводку. Что сделано, то сделано. Знал бы раньше, не дал бы такому произойти. Посоветуйте компоновку квартирного щита... Спасибо...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.11.2023 в 21:53:00

#7207108

musaev67 написал: так же кабелем ввг нг 3х4 выполнен ввод в квартиру от подъездного щита

Хотя бы это заменить на 3x10 кв.мм. Освещение нигде не упомянуто. Непонятно, что после распредкоробок, в каком качестве и кол-ве

musaev67 написал: Посоветуйте компоновку квартирного щита

Ну, за некоторую сумму могу выполнить

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.12.2023 в 19:31:45

#7207944

Схема щита для квартиры-студии. Изначально квартира была типа 2Е, но заказчик захотел сделать из неё сделать студию)). Чтобы себя дополнительно развлечь заказчик приобрел программируемое реле ОВЕН ПР-200 и попросил спроектировать ему некоторую автоматизацию, а также практически все группы защищать с помощью АВДТ Увы, но все "хотелки" по автоматизации сделать в рамках отведенных габаритов щита невозможно. Что есть: управление температурой радиаторов (2 шт.), вентилятором ванной при превышении влажности сколько-то там % и диммирование двух светильников в кухне-гостиной и комнаты. Оборудование Mean Well для питания самого реле Овен и его выходов, а также для термоголовок Oventrop радиаторов. Плюс управление освещением из нескольких мест коридора, комнаты и кухни-гостиной. Основное решение, как видно, на оборудовании Schrack, Австрия. Оболочка ABB U52. Все подключения - на клеммах Onka, DKC.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

01.12.2023 в 20:37:15

#7207955

MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!

0

человек-электрик

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.12.2023 в 20:44:26

#7207956

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.12.2023 в 23:18:34

#7208001

MaSeVi написал:

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi, Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

01.12.2023 в 23:26:04

#7208003

dokar написал:

MaSeVi написал:

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi, Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

dokar, работать за уксус? :a :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

02.12.2023 в 00:23:35

#7208007

dokar написал: Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

Ну, я-то ничего там подключать не буду, разве что дадут ПР'ку изучить и то, если сроки не будут поджимать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.12.2023 в 17:59:11

#7208287

Схема для 3кк. База - Schrack, РКН от Новатек, БП от Mean Well, клеммы от Onka, оболочка ABB UK660 на 60 модулей. Все подключения, как и в схеме выше, на клеммах, за исключением БП. Сами БП на 12В для освещения ванной и лоджии. Ну неотключаемые линии, куда ж нонче без них. По просьбе заказчика добавлены один АВ С16 и одно УЗО 40А 30мА, так сказать, в качестве резерва)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

04.12.2023 в 19:32:13

#7208583

Небольшой и несложный проекта щита для двухкомнатной квартиры. Заказчику было предложены автоматы 2Р, с чем он согласился. Всё достаточно скромно и по-деловому. Автоматика полностью Chint Оболочка Tehnoplast U48E на 48 модулей.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.12.2023 в 22:41:09

#7208654

скромно и по-деловому. MaSeVi, Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку! :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

04.12.2023 в 22:51:59

#7208655

dokar написал: Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку!

Девушки заказчицы редки покамест )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.12.2023 в 22:59:45

#7208656

MaSeVi, Эх , ну да ладно очепялся, хоть поржал . )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

04.12.2023 в 23:02:10

#7208658

dokar написал: да ладно очепялся, хоть поржал . )

Ну, до меня сразу дошло, но тем не менее)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

05.12.2023 в 17:57:21

#7208818

Очень простая, но достаточная схема для однокомнатной квартиры в доме серии II-68. Всё на ABB серий FH, SH. Вместе со спецификацией стоимость схемы 2500,0 руб.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.