Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.11.2023 в 21:53:00

musaev67 написал: так же кабелем ввг нг 3х4 выполнен ввод в квартиру от подъездного щита

Хотя бы это заменить на 3x10 кв.мм. Освещение нигде не упомянуто. Непонятно, что после распредкоробок, в каком качестве и кол-ве

musaev67 написал: Посоветуйте компоновку квартирного щита

Ну, за некоторую сумму могу выполнить

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.12.2023 в 19:31:45

Схема щита для квартиры-студии. Изначально квартира была типа 2Е, но заказчик захотел сделать из неё сделать студию)). Чтобы себя дополнительно развлечь заказчик приобрел программируемое реле ОВЕН ПР-200 и попросил спроектировать ему некоторую автоматизацию, а также практически все группы защищать с помощью АВДТ Увы, но все "хотелки" по автоматизации сделать в рамках отведенных габаритов щита невозможно. Что есть: управление температурой радиаторов (2 шт.), вентилятором ванной при превышении влажности сколько-то там % и диммирование двух светильников в кухне-гостиной и комнаты. Оборудование Mean Well для питания самого реле Овен и его выходов, а также для термоголовок Oventrop радиаторов. Плюс управление освещением из нескольких мест коридора, комнаты и кухни-гостиной. Основное решение, как видно, на оборудовании Schrack, Австрия. Оболочка ABB U52. Все подключения - на клеммах Onka, DKC.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

01.12.2023 в 20:37:15

MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!

0

человек-электрик

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.12.2023 в 20:44:26

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

01.12.2023 в 23:18:34

MaSeVi написал:

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi, Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 559

01.12.2023 в 23:26:04

dokar написал:

MaSeVi написал:

jaja написал: витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi, Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

dokar, работать за уксус? :a :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.12.2023 в 00:23:35

dokar написал: Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

Ну, я-то ничего там подключать не буду, разве что дадут ПР'ку изучить и то, если сроки не будут поджимать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.12.2023 в 17:59:11

Схема для 3кк. База - Schrack, РКН от Новатек, БП от Mean Well, клеммы от Onka, оболочка ABB UK660 на 60 модулей. Все подключения, как и в схеме выше, на клеммах, за исключением БП. Сами БП на 12В для освещения ванной и лоджии. Ну неотключаемые линии, куда ж нонче без них. По просьбе заказчика добавлены один АВ С16 и одно УЗО 40А 30мА, так сказать, в качестве резерва)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

04.12.2023 в 19:32:13

Небольшой и несложный проекта щита для двухкомнатной квартиры. Заказчику было предложены автоматы 2Р, с чем он согласился. Всё достаточно скромно и по-деловому. Автоматика полностью Chint Оболочка Tehnoplast U48E на 48 модулей.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

04.12.2023 в 22:41:09

скромно и по-деловому. MaSeVi, Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку! :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

04.12.2023 в 22:51:59

dokar написал: Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку!

Девушки заказчицы редки покамест )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

04.12.2023 в 22:59:45

MaSeVi, Эх , ну да ладно очепялся, хоть поржал . )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

04.12.2023 в 23:02:10

dokar написал: да ладно очепялся, хоть поржал . )

Ну, до меня сразу дошло, но тем не менее)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

05.12.2023 в 17:57:21

Очень простая, но достаточная схема для однокомнатной квартиры в доме серии II-68. Всё на ABB серий FH, SH. Вместе со спецификацией стоимость схемы 2500,0 руб.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.12.2023 в 14:16:15

Я собрался с силами и таки доделал щит - сейчас полезу его подключать ) тов. MaSeVi оказался совершенно прав - без органайзеров для проводов получалось очень муторно и долго, понял я это по завершении разводки силовой части. Переделывать не хотел совсем, поэтому напечатал органайзеры для проводов там где управление контакторами, после чего всё довольно быстро раскидалось )

Было бы свободное время, думаю что собрал бы за два дня с нуля, а так растянулось на год с лишним )) Но самое занятное, что подключенная по временной схеме электрика на основе одного УЗО и двух АВ меня полностью устраивала всё это время, поэтому больше никогда в жизни не буду заниматься такой ерундой - при СССР знали что нужно человеку для счастья ))

Вот временная эклектика - никаких проблем и нареканий ) очень электробезопасно - ни одной лишней розетки под напряжением ))

Ну а вот сам щит, точнее его половина, вторая (освещение) - в процессе ))

вообще на фото все выглядит криво из-за ракурса фото и искажений, в жизни все проводочки очень ровно торчат ))

0