29.03.2024 в 19:56:59
Vadim 161 написал: 150 против жалких и убогих 125мм?
Что плохого в 125 мм? Намного лучше 125 между рейками и нормально пространство сверху и снизу, чем 150 между рейками и теснота вверху и внизу. Ни разу не испытывал дискомфорта от 125 мм между рейками, а вот от убогих "чердаков" и "подвалов" — постоянно.
29.03.2024 в 20:18:10
Radio, а Вы комфортлайн когда ни будь собирали? Я собирал, и не раз, и не два, не понравилось совсем. Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие
Грубый, но справедливый
29.03.2024 в 21:07:43
Vadim 161 написал: Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие
И где тут мало места? Собирал и комфортлайны, и фв, никаких проблем, ничего не приходилось "запихивать".
Вот где реально запихивать пришлось, так это в изи9, куда нормальная 2п гребенка физически не лезла сверху, где просто вообще нет места.
Пришлось изобретать низкую 2п гребенку из двух разных.
А между рейками нормальные 125 мм при этом, и особых проблем нет.
Что касается показанного на фото, так у вас там компоновочные проблемы, только и всего. Я вообще стараюсь не устанавливать узо в середину ряда автоматов, но даже если так получилось, то зачем насиловать себя и модули? Зачем делать так...
... если можно так?
Те же самые 125 мм между рейками, но перемычек заметно меньше, потому что никто не насиловал себе мозг и руки :)
29.03.2024 в 21:49:31
Radio, а я люблю когда питание к модульке подходит единообразно. Да и не ровняйте четвёрку на своём нижнем фото с десяткой на моем.
Грубый, но справедливый
29.03.2024 в 22:19:23
Vadim 161 написал: а я люблю когда питание к модульке подходит единообразно.
А я люблю, когда рационально и логично. Каждому своё.
Vadim 161 написал: и не ровняйте четвёрку на своём нижнем фото с десяткой на моем.
С десяткой было бы тоже самое. У меня на верхнем фото десятка, и все поместилось в тесный изи.
11.04.2024 в 14:25:51
Будет ли работать защита в диф.автомате 4p, при подключении только 2 фаз и нуля? Утечка измеряется на всех полюсах диф.автомата или на каком то одном?
11.04.2024 в 14:43:08
Stem72, Будет работать по всём трём полюсам, подключенным вами. Ноль не забудьте запрячь в эту тройку, даже если она будет состоять только их трёх фаз. ;)
11.04.2024 в 14:54:29
Stem72 написал: Будет ли работать защита в диф.автомате 4p, при подключении только 2 фаз и нуля?
Будет, варочные панели, как правило именно так и подключаются
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2024 в 15:06:09
dokar написал: Stem72, Будет работать по всём трём полюсам, подключенным вами. Ноль не забудьте запрячь в эту тройку, даже если она будет состоять только их трёх фаз. ;)
dokar, Подключение будет из 2-х фаз, а не из 3-х. Как-то на просторах сети, попадалась информация, что не на всех полюсах измеряется ток утечки. И у разных брендов, порядок расположения этих полюсов отличается. И при использовании не того полюса, диф.автомат работать не будет. Сейчас сам столкнулся с необходимостью такого подключения, поэтому и решил уточнить. Вы на своем опыте использования, утверждаете, что ток утечки измеряется на всех полюсах? И что при 2-х фазном подключении, нет разницы какие полюса использовать или это ваше предположение?
11.04.2024 в 15:34:32
Stem72 написал: Как-то на просторах сети, попадалась информация, что не на всех полюсах измеряется ток утечки
Не читайте бред на всяких просторах каких-то там сетей. Измеряется на всех полюсах. Речь идёт о кнопке "Тест", которая привязана только к одному конкретному фазному полюсу (чаще всего - второму).
Stem72 написал: И что при 2-х фазном подключении, нет разницы какие полюса использовать или это ваше предположение?
Нет разницы, но если хотите периодически проверять работоспособность, то один полюс д.б. привязан, как писал выше.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2024 в 05:29:27
Составил черновую схему эл.щита для частного дома. К качеству "художественной" составляющей, прошу не цепляться. Прошу просто указать на ошибки, если они присутствуют. Или есть предложения как упростить или улучшить схему. Выделенная мощность 30кВт, основным источником отопления будет газ. Инверторы 2шт(стабилизируют котельную и бытовую технику). Генератор однофазный 16кВт. Схема на АВДТ С 30мА.
12.04.2024 в 07:33:53
Stem72, А что на проектировщиков денег не хватает? Если отдать в проектную организацию на генератор, не хватит ? Не увидел здесь раздела : "В поисках халявы ")))
12.04.2024 в 08:18:04
dokar написал: Stem72, А что на проектировщиков денег не хватает? Если отдать в проектную организацию на генератор, не хватит ? Не увидел здесь раздела : "В поисках халявы ")))
dokar, С вашей стороны, мягко говоря, не тактично лезть в чужой карман и выяснять на что кому хватает, а на что нет. Нет желания помочь, просто пройдите мимо. Мне интересно собрать схему самому, если кто-то из понимающих подскажет, как это сделать лучше, буду по-человечески благодарен, если вам это знакомо.
12.04.2024 в 09:18:57
Stem72, варочная поверхность интересно решена
И это пройдёт ...
12.04.2024 в 10:04:16
Stem72 написал: Генератор однофазный 16кВт.
Вы уверены, что однофазный? А так - сложно понять логику и назначение: что, для чего и куда...