strider1978, спасибо! ВЫ правы, лучше НШАЛ.
Нам электрики СИП три года назад в уличном щитке прям в автомат без наконечников закрутили, в автомат перед счетком и после, в этом году чуть беда не случилась, хорошо что автомат после счеткика без пломбы, винт был раскручен, провод опоавился, хорошо что не загорелся, заменил на новый автомат, пока сиап в нем находится без наеонечников, вроде хорошо затянул, пока не греется. Нужнш как -то со временем наконечник одеть.
alexx7777 написал:
в автомат перед счетком и после, в этом году чуть беда не случилась, хорошо что автомат после счеткика без пломбы, винт был раскручен, провод опоавился, хорошо что не загорелся, заменил на новый автомат, пока сиап в нем находится без наеонечников, вроде хорошо затянул, пока не греется. Нужнш как -то со временем наконечник одеть.
Не все клеммы автоматов одинаково полезны. Там случаются омедненные детали, детали из других несовместимых с алюминием металлов. Поэтому я об этом отдельно упоминал выше. Как правило, чем дороже и брендовее автомат, тем меньше он совместим с сипом. Но все почему-то хотят на вводе абебе :popcorn
Для расположения на фасаде дома, на улице. Заходить будет, скорее всего, ввг 4х10 (или сип 4х16). Внутри минимум вводной 4p-автомат, 4p-узо. Выход - ввг 5х10 ("земля" также подходит). Соотв, всё это должно поместиться.
Обязательно ввод сверху и снизу (в идеале вообще +через заднюю "стенку", если такое, конечно, бывает).
serj12, не слишком большой (80х50см) - или как пример? Какой размер для моих целей (ввод, 4p автомат и такое же узо, "земля") будет оптимальным? 25х35 см и выше?
serj12, герметичный ввод не получится сделать, поэтому? Справедливости ради - сторона серерная, в 1 метре сверху щита заканчивается навес, от проекции которого до щита ~80см. Т.е. непосредственно над щитом навес, дождь должен быть под ~40град, чтобы достать щит.
Radio написал:Serg21220, заводите всё снизу, через гермовводы, и не мучайтесь.
Radio, при заводе снизу не имеет никакого значения есть гермоводы или нет. Достаточно просто кабельного ввода подобранные так чтобы всякие насекомые в щит не залезали.
Serg21220 написал:
Какой размер для моих целей (ввод, 4p автомат и такое же узо, "земля") будет оптимальным? 25х35 см и выше?
а вы попробуйте сип или 5х10 в ящике погнуть
serj12,
А в чём проблема если знать чем? Лично я для этого использую короткий отрезок лыжной палки 10 см с одетой на неё термоусадкой этим удаётся гнуть даже моножилы с изоляцией до 35 квадратов. При этом в свободнысвободное от вышеуказанной работы время эта шняга не бездельничает и всегда с собой.
:p