19.03.2026 в 22:58:38
ВТБ! написал 19.03.2026 в 22:47
Нет, именно УЗИП в пластиковом щите.
Зачем?
19.03.2026 в 23:11:41
ВТБ! написал 19.03.2026 в 22:47
Нет, именно УЗИП в пластиковом щите.
На кой оно там?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2026 в 09:27:12
Radio написал 19.03.2026 в 22:58
Зачем?
Вероятно, автор вопроса хочет узнать, что произойдёт, когда УЗИП "пригодится".
Следование моим советам вредит кошельку
20.03.2026 в 10:00:18
УЗИП ставлю для защиты индукции и инферторов плиты и другой электроники от лифта и соседей. а не от молний. защищен отдельным 2Р А25 - ,
Вводная моно-6 из стены. Чтобы не делать "бутерброд" из моножилы и многожилки в клемме автомата, планирую ответвление без разрыва магистрали через гильзу ГМЛ-10 (опрессовка моно-6 + ПуГВ-6 на отвод УЗИП). Как такое решене - законное?
20.03.2026 в 10:04:21
Александр Апп написал 20.03.2026 в 10:00
УЗИП ставлю для защиты индукции и инферторов плиты и другой электроники от лифта и соседей. а не от молний. защищен отдельным 2Р А25 -
Ну и не защитит он ни разу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2026 в 10:14:29
Александр Апп [ссылка удалена] 20.03.2026 в 10:00
Ну и не защитит он ни разу...
Почему? Лифт при пуске дает не дает «помеху»? или вы про А25?
20.03.2026 в 10:32:50
Александр Апп написал 20.03.2026 в 10:14
Почему? Лифт при пуске дает не дает «помеху»? или вы про А25?
Про классы УЗИП.....
20.03.2026 в 10:34:42
BV написал 20.03.2026 в 10:20
Какой? Данные по нему?
УЗИП GSP9 2P 40kA AC275V, ОПВ-C SPD Класс I + II (Тип T1+T2, класс защиты C) GEYA, с индикацией сигнала - ограничитель импульсных напряжений, устройство защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП исполнение 2P (защита L и N). Параметры 20/40кА, Uc 275V.
20.03.2026 в 11:36:29
Александр Апп, В квартире на вводе формально достаточно класс 2 (необходимость под весьма большим сомнением, а вот вред вполне может быть ненулевой).
А вот класс 3 (D) (варистор + разрядник) ставится рядом с потребителями или уже есть внутри них (варистор). Класс 3 бывает в формате устройства втыкаемого в розетку рядом.
Кроме этого еще есть фильтры питания техники. Они не только для соответствия ГОСТам по ЭМС, но и давят входные ВЧ помехи.
Александр Апп написал 20.03.2026 в 10:14
Лифт при пуске дает не дает «помеху»?
Лифты всегда имеют отдельное питание от ввода дома. До квартиры.... индуктивной "иголке" бежать далеко. Пока бежит.... частично рассасывается на погонной индуктивности и емкости проводников.
Если лифт современный, с частотными проводами - индукционных всплесков при выключени двигателей нет.
Вы бы сначала посмотрели вашу сеть вообще на предмет таких помех.
Кроме того.... не 2П, а 1П+N. Кроме того.... при перенапряжениях.... эта приблуда отключит автомат/дифф в этажном щитке и холодильник протухнет пока вы в отпуске)
Класс 3 может точно также поднасрать, если РН медленное, или настроено высоко по верхнему пределу - в новом доме высокий ТКЗ и может вылететь аж все три автомата цепочкой - линейный, квартирный вводной, этажный вводной.
И да, если РН медленное, или его нет - взорванный вариатор в ТВ - не редкость при перенапряжениях. Именно по нему в сервисе пишут заключение "сдох из-за перенапряжения"
Если уж ставить, то в этажный щиток, но может отключить автомат стояка. Его то уж точно включат по заявке других жильцов.
Так то можно и свисток для отпугивания крокодилов в кармане носить - вдруг пригодится)
Короче, в квартире МКД УЗИП 1+2 нахрен не нужен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу