MADONNA написал 06.08.2026 в 10:31
Какой именно узел отказывал?
Якобы, контроль пламени и факела - там хочешь, не хочешь заземление. Возможно, что проблема давно ушла в прошлое и не актуальна для современных приборов.
06.08.2026 в 11:18:32
MADONNA написал 06.08.2026 в 10:31
Какой именно узел отказывал?
Якобы, контроль пламени и факела - там хочешь, не хочешь заземление. Возможно, что проблема давно ушла в прошлое и не актуальна для современных приборов.
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2026 в 12:01:39
ВТБ! написал 06.08.2026 в 11:18
Якобы, контроль пламени и факела - там хочешь, не хочешь заземление. Возможно, что проблема давно .....
Объясни пожалуйста - каким образом контроль пламени завязан с заземлением?? На старых моделях вообще без электричества. На новых - что за модели, которые сбоили без земли? Марку-производителя можешь назвать?
Narrenfreiheit
06.08.2026 в 12:09:12
06.08.2026 в 12:28:27
Друзья, не засоряйте тему, пожалуйста...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2026 в 21:07:54
Крошка щиток для хозяйственного помещения)))
АВВ, EKF. Щит, как обычно, поражает...



Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2026 в 21:22:59
MaSeVi написал 07.09.2026 в 21:07
поражает...
Чем? Вот если бы как столешница, я бы просто купил. )))
Да, ни фига.
07.09.2026 в 21:45:55
dokar написал 07.09.2026 в 21:22
Чем?
Да тесный он, как и подобное прочее недорогое изделие...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.09.2026 в 09:27:47
MaSeVi написал 07.09.2026 в 21:07
Щит, как обычно, поражает...
Традиционный вопрос: почему гребёнка не соединяет фазу УЗО и автоматов? Снизу, сверху, УЗО справа или слева - это уже интимные подробности.
MaSeVi написал 07.09.2026 в 21:45
тесный он
Держатель выкинуть, шины вынести на рейку - сразу свободнее.
Следование моим советам вредит кошельку
08.09.2026 в 10:01:35
ВТБ! написал 08.09.2026 в 09:27
Традиционный вопрос: почему гребёнка не соединяет фазу УЗО и автоматов?
Потому что фаза слева на УЗО, значит "выкушивать" зуб... Я не люблю такое. Плюс коннект из имебщейся в наличии гребёнки...
ВТБ! написал 08.09.2026 в 09:27
Держатель выкинуть, шины вынести на рейку - сразу свободнее.
Это всё понятно, но это еще траты, а выкидывать чужое, мне не принадлежащее - не могу. Вот в двух следующих щитах, позже продемонстрирую, именно будет - шины на рейки, потому что комплектных нет в принципе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.09.2026 в 10:27:11
MaSeVi написал 08.09.2026 в 10:01
Потому что фаза слева на УЗО, значит "выкушивать" зуб... Я не люблю такое. Плюс коннект из имебщейся .....
А если фаза на УЗО будет справа - и маркером это пометить ?
И заглушки

Narrenfreiheit
08.09.2026 в 11:14:54
MADONNA написал 08.09.2026 в 10:27
А если фаза на УЗО будет справа
Разве на УЗО можно менять местоположение фазы и нуля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу