raven123 написал : Наверное о этих:
Ах, да, о чем это я, у них же и НШВИ - гильзы.
22.11.2015 в 15:12:25
raven123 написал : Наверное о этих:
Ах, да, о чем это я, у них же и НШВИ - гильзы.
25.11.2015 в 22:33:23
Добрый вечер .Выполняю ТУ по подключению дома . Щиток на трубостойку 15 кв 3 фазы , ТN CS. по ТУ я должен оснастить узел коммерческого учета модемом типа IRZ ATM2 485 , следовательно должен поставить автомат и розетку под данный модем , но не могу понять как их подключить до УЗО или после и как это будет на схеме . Исходная схема во вложении .
28.11.2015 в 18:38:22
АрменСПБ, схема прикольная, в смысле необычная )) Розетка будет стоять в шкафу и подписана "Модем", ставьте автомат минуя УЗО.
29.11.2015 в 14:56:21
steel,
steel написал : АрменСПБ, схема прикольная, в смысле необычная )) Розетка будет стоять в шкафу и подписана "Модем", ставьте автомат минуя УЗО.
Можно уточнить , почему ? И чем плох такой вариант ? Автомат и розетка следующие - Выключатель автоматический двухполюсный 6А С SH202L 4.5кА (SH202L C6) Розетка щитовая 2Р+N 16A (M1173)
29.11.2015 в 16:27:34
АрменСПБ, имел в виду графическая схема, привык к УГО. Автомат ставьте на 1А, модем мало потребляет. Почему до УЗО -шкаф уличный, розетка под конкретную нагрузку. Если что и будет, выбьет автомат. Если после УЗО - обесточит основной электроприемник.
02.12.2015 в 19:37:21
Посоветуйте, пожалуйста, щит (высота от 80 до 110 см, ширина от 30 до 50 см, глубина до 10 см). В нем будут по большей части находится слаботочные системы и оборудование. В принципе, мог подойти , но его глубина 12 см (стена, в которую он будет монтироваться, сама такой толщины).
02.12.2015 в 20:58:09
datarex написал : Посоветуйте, пожалуйста, щит (высота от 80 до 110 см, ширина от 30 до 50 см, глубина до 10 см). В нем будут по большей части находится слаботочные системы и оборудование. В принципе, мог подойти , но его глубина 12 см (стена, в которую он будет монтироваться, сама такой толщины).
Такой или
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.12.2015 в 00:16:31
Здравствуйте! Делаем ремонт в новостройке! Имеется 2-ком. квартира 70 кв.м. Все провода уже уложены. Бокс на 24 модуля и автоматы/дифы/узо (АВВ) куплено. Но появились некоторые сомнения, особенно в части 1 УЗО на все розеточные группы и освещение. Есть возможность еще сдать часть купленного (т.к. покупалось на рынке). Также смущает однополюсный вводной автомат, но других вариантов придумать не могу, т.к тогда придется менять и щиток на 32 модуля (в данной комплектации выходит ровно 24 модуля). ДУмал вариант поставить вводной автомат в подъезном щитке, но это неудобно ,если требуется быстро отключить всю нагрузку не выходя из квартиры. Далее насчет дифов на ванную и посудомойку: может быть поменять на 20А ? (16А не потянет фен+машинка). Немного о том, что уже имеется: Перед счетчиком китайский выключатель нагрузки (наверное надо бы заменить), в квартиру заведены три провода 3х6, к плите и духовке пойдет 3Х4, на все остальные розетки 3х2.5, освещение 3х1.5. На схемке не отметил нагрузку автоматов 16А и 10А - это все розеточные группы и все освещение соответственно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли что-то менять или все сойдет так?

09.12.2015 в 00:59:53
doberman_199 написал: Здравствуйте! Делаем ремонт в новостройке! Имеется 2-ком. квартира 70 кв.м. Все провода уже уложены. Бокс на 24 модуля и автоматы/дифы/узо (АВВ) куплено. Но появились некоторые сомнения, особенно в части 1 УЗО на все розеточные группы и освещение. Есть возможность еще сдать часть купленного (т.к. покупалось на рынке). Также смущает однополюсный вводной автомат, но других вариантов придумать не могу, т.к тогда придется менять и щиток на 32 модуля (в данной комплектации выходит ровно 24 модуля). ДУмал вариант поставить вводной автомат в подъезном щитке, но это неудобно ,если требуется быстро отключить всю нагрузку не выходя из квартиры. Далее насчет дифов на ванную и посудомойку: может быть поменять на 20А ? (16А не потянет фен+машинка). Немного о том, что уже имеется: Перед счетчиком китайский выключатель нагрузки (наверное надо бы заменить), в квартиру заведены три провода 3х6, к плите и духовке пойдет 3Х4, на все остальные розетки 3х2.5, освещение 3х1.5. На схемке не отметил нагрузку автоматов 16А и 10А - это все розеточные группы и все освещение соответственно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли что-то менять или все сойдет так?
создавайте тему. С вашими знаниями в электрике - самое ОНО.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2015 в 12:41:54
doberman_199 написал: что-то менять или все сойдет так?
Схему - в мусор! Все кабели перегружены как и УЗО, и зачем? всё на дифавтоматах...
09.12.2015 в 19:10:01
olegaa2 написал:
doberman_199 написал: что-то менять или все сойдет так?
Схему - в мусор! Все кабели перегружены как и УЗО, и зачем? всё на дифавтоматах...
создал отдельную тему для решения своей проблемы. Если не трудно, объясните пожалуйста, почему кабеля перегружены и что вообще следует изменить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу