СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.11.2018 в 15:49:56

MaSeVi написал:

anry1981 написал: Но предпочел бы схему TT

Ну так и делайте...

От ЩУ до дома 8м.

0
anry1981
anry1981
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Ижевск

Сообщений: 11

06.11.2018 в 15:50:19

На счет второго АВ, согласен, достаточно УЗО. При пломбировке щита по данной схеме, с сетевиками проблем не возникнет?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.11.2018 в 15:51:47

anry1981 написал: При пломбировке щита по данной схеме, с сетевиками проблем не возникнет?

Обычно хватает пломбировки вводного АВ и счётчика.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.11.2018 в 15:57:00

СтранникXXI написал: От ЩУ до дома 8м.

А сколько надо ? Интересно а мимо столбов то ходить можно ,а то они все вдоль дорог в обществах стоят,а некоторые даже на участках

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20990

06.11.2018 в 16:00:53

ebf, !#[https://youtu.be/4GljbhpGT6E]

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.11.2018 в 16:06:28

dokar, Ну где то так :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

06.11.2018 в 16:15:14

ebf написал:

СтранникXXI написал: От ЩУ до дома 8м.

А сколько надо ? Интересно а мимо столбов то ходить можно ,а то они все вдоль дорог в обществах стоят,а некоторые даже на участках

ebf, Вы прикалываетесь, что-ли?

0
anry1981
anry1981
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Ижевск

Сообщений: 11

06.11.2018 в 16:30:51

Можно сделать разделение на PE и N в кросс-модуле, например таком. Как его будут пломбировать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17473

06.11.2018 в 16:33:29

anry1981 написал: Как его будут пломбировать?

Далась Вам эта пломбировка!))) Вы для сетевиков делаете или для собственной безопасности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.11.2018 в 16:37:58

СтранникXXI написал: ы прикалываетесь, что-ли?

Да не прикалываюсь я .Просто как тема о ТТ,то столько страшилок ,что не знаешь куда бежать .

0
anry1981
anry1981
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Ижевск

Сообщений: 11

06.11.2018 в 16:38:58

Для собственной безопасности, но проблем с сетевиками не хочется. Если делать схему TT, где оговорено минимальное и максимальное расстояние от щита учета?

0