08.09.2019 в 18:38:05
MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Грубый, но справедливый
08.09.2019 в 18:43:41
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Vadim 161, С чего и вдруг?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.09.2019 в 19:14:50
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Vadim 161, С чего и вдруг?…
MaSeVi, С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN . Необслуживаемое соединение оказывается под пломбой. Точнее обслуживание становится невозможным. Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?
08.09.2019 в 19:43:41
Необслуживаемое соединение оказывается под пломбой. Точнее обслуживание становится невозможным.
7 лет наблюдаю. Опломбирован счётчик и вводной автомат. Итого 10 контактов.
Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?
Какое отношение пофигизм имеет к технологии?
08.09.2019 в 19:47:25
MaSeVi написал: С чего и вдруг?
Идиотская пародия на TN-C-S, разве нет ? SVK-95 или орех на PEN с опоры, и обжать в алюминиевый наконечник этот СИП. Детские пластилиновые шины заменить на хороший РБД, а лучше на медную шину.
Грубый, но справедливый
08.09.2019 в 20:11:43
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: С чего и вдруг?
Идиотская пародия на TN-C-S, разве нет ? SVK-95 или орех на PEN с опоры, и обжать в алюминиевый наконечник этот СИП. Детские пластилиновые шины заменить на хороший РБД, а лучше на медную шину.
Vadim 161, да ладно Вам. Если счётчик без датчика тока в нуле, ничего криминального в таком раскладе нет.
08.09.2019 в 20:30:47
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Vadim 161, Отнюдь. Всё грамотно.
Более того, в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.
dokar написал: С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN .
А что делать с такими счетчиками? Которых становится больше с каждым днем?
Наверное, уже пора прекращать транслировать популярные мифы о недопустимости разделения пня после счетчика.
dokar написал: Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?
Вероятность подобных случаев значительно снижается при повышении требований к квалификации персонала. Когда каждый гастарбайтер перестанет лазить в жилы и контакты, тогда такого в принципе не будет.
Также, с равным успехом, это могла быть фаза под пломбой. С не сильно лучшими последствиями.
08.09.2019 в 21:42:05
Более того, в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.
Radio,
А на каком основании они отторгают то что производителем того же Меркурия конкретно разрешает для трёхфазных счётчиков прямого подключения в своих инструкциях ?
И если бы только Меркурий . Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .
08.09.2019 в 22:01:08
dokar написал: А на каком основании они отторгают
Денег хотят. Разве не основание?
dokar написал: Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .
Они вообще ничего такого не получают, скажу по секрету. Они господа - мы холопы. Так повелось в стране издревле, уже лет 20 как.
08.09.2019 в 22:19:59
Radio написал: Отнюдь. Всё грамотно.
Конечно, конечно, понятие грамотности у каждого свое
Radio написал: в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.
Что ? Это у каких органов ?
Radio написал: Которых становится больше с каждым днем?
Все нормальные МРСК давно отказались от этого г-на, но, видимо до Краснодара все новое слишком долго доходит :)
Грубый, но справедливый
08.09.2019 в 22:24:16
Radio написал:
dokar написал: А на каком основании они отторгают
Денег хотят. Разве не основание?
dokar написал: Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .
Они вообще ничего такого не получают, скажу по секрету. Они господа - мы холопы. Так повелось в стране издревле, уже лет 20 как.
Radio, Продолжайте холопствовать .)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.