Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.09.2019 в 18:38:05

MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика

И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

08.09.2019 в 18:43:41

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика

И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.

Vadim 161, С чего и вдруг?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

08.09.2019 в 19:14:50

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика

И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.

Vadim 161, С чего и вдруг?…

MaSeVi, С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN . Необслуживаемое соединение оказывается под пломбой. Точнее обслуживание становится невозможным. Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.09.2019 в 19:43:41

Необслуживаемое соединение оказывается под пломбой. Точнее обслуживание становится невозможным.

7 лет наблюдаю. Опломбирован счётчик и вводной автомат. Итого 10 контактов.

Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?

Какое отношение пофигизм имеет к технологии?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.09.2019 в 19:47:25

MaSeVi написал: С чего и вдруг?

Идиотская пародия на TN-C-S, разве нет ? SVK-95 или орех на PEN с опоры, и обжать в алюминиевый наконечник этот СИП. Детские пластилиновые шины заменить на хороший РБД, а лучше на медную шину.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2019 в 20:11:43

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: С чего и вдруг?

Идиотская пародия на TN-C-S, разве нет ? SVK-95 или орех на PEN с опоры, и обжать в алюминиевый наконечник этот СИП. Детские пластилиновые шины заменить на хороший РБД, а лучше на медную шину.

Vadim 161, да ладно Вам. Если счётчик без датчика тока в нуле, ничего криминального в таком раскладе нет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20925

08.09.2019 в 20:30:47

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Делалась со схемы заказчика

И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.

Vadim 161, Отнюдь. Всё грамотно.

Более того, в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.

dokar написал: С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN .

А что делать с такими счетчиками? Которых становится больше с каждым днем?

Наверное, уже пора прекращать транслировать популярные мифы о недопустимости разделения пня после счетчика.

dokar написал: Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?

Вероятность подобных случаев значительно снижается при повышении требований к квалификации персонала. Когда каждый гастарбайтер перестанет лазить в жилы и контакты, тогда такого в принципе не будет.

Также, с равным успехом, это могла быть фаза под пломбой. С не сильно лучшими последствиями.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

08.09.2019 в 21:42:05

Более того, в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов. Radio,
А на каком основании они отторгают то что производителем того же Меркурия конкретно разрешает для трёхфазных счётчиков прямого подключения в своих инструкциях ? И если бы только Меркурий . Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20925

08.09.2019 в 22:01:08

dokar написал: А на каком основании они отторгают

Денег хотят. Разве не основание?

dokar написал: Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .

Они вообще ничего такого не получают, скажу по секрету. Они господа - мы холопы. Так повелось в стране издревле, уже лет 20 как.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.09.2019 в 22:19:59

Radio написал: Отнюдь. Всё грамотно.

Конечно, конечно, понятие грамотности у каждого свое

Radio написал: в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.

Что ? Это у каких органов ?

Radio написал: Которых становится больше с каждым днем?

Все нормальные МРСК давно отказались от этого г-на, но, видимо до Краснодара все новое слишком долго доходит :)

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

08.09.2019 в 22:24:16

Radio написал:

dokar написал: А на каком основании они отторгают

Денег хотят. Разве не основание?

dokar написал: Органы просто маловато по башке получают за свои вольные трактовки .

Они вообще ничего такого не получают, скажу по секрету. Они господа - мы холопы. Так повелось в стране издревле, уже лет 20 как.

Radio, Продолжайте холопствовать .)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.