Серия Multi 9 (и его современная замена Acti 9) рассчитана на 6 кА, "Домовой" - на 4,5 кА ударного тока КЗ.
Домовой - это всё же более бюджетная серия.
Alexiy написал :
Домовой - это всё же более бюджетная серия.
не было у домового 10мА дифов, для ванной. Если не брать во внимание цену, они лучше? Дифы которые на 10мА рассчитаны на 4,5кА, а которые на 30мА - на 6.
Серия "Домовой" покрывает бытовые нужды, а Acti 9 (и её предок Multi 9) - для специалистов-извращенцев
Себе домой я купил АД63, а на работе по объективным причинам закладываю в проекты iC60N и iC60H
ага. Почти вот такой (предельные коммутационные характеристики у них одинаковые):
Тут путаница из-за разных стандартов.
4,5 кА по МЭК/EN 60947-2 (для бытовых установок с неадекватными пользователями)
6,0 кА по EN 61009 (при обслуживании подготовленным электроперсоналом)
Тот же самый аппарат.
Multi 9 - хорошая серия. Уже более 5 лет их закладываю на самых серьёзных объектах. Никогда нареканий или пожеланий заменить на другого производителя не было.
Только сейчас она снята с производства и распродаются складские остатки.
evilcloud написал :
А как же почти что тезис "в ванную ставить на 10мА"?
а прочитайте внимательно:
СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
так что не более 30 мА - следует ставить всегда и лишь в некоторых случаях рекомендуется 10 мА.
И на закуску прочитайте примечание к табличке:
вот у такой штуки , очень длинный штырек. Если его вставить в автомат,то неизолированная часть сильно торчит, что делают в этом случае? Можно ли в эту клемму зажимать два провода?
Достаточно ли для щитовой разводки провода 6мм2? Ввод 10мм2.
evilcloud написал :
вот у такой штуки , очень длинный штырек. Если его вставить в автомат,то неизолированная часть сильно торчит, что делают в этом случае? Можно ли в эту клемму зажимать два провода?
Достаточно ли для щитовой разводки провода 6мм2? Ввод 10мм2.
Переходник этот ставится на шину-гребёнку, она в любом случае достаточно толстенькая, даже если 1P, но бывает и двух и трёхполюсные - они потолще. Штырёк этот длинный укорачивается сообразно той рейке, на которой он будет стоять - там есть отметки, прямо по ним откусить хорошими бокорезами или болторезом.
serj12 написал :
Надо смотреть номинал подключаемого аппарата,обычно "за глаза".
У меня в доме не будет сильных потребителей. Думаю обойтись 16А и 10А автоматами\дифами. Сегодня забрал шнайдеровские дифы, взводной рычажок состоит из двух частей, и срабатывать рычажок автомата может отдельно, а рычажок с узо вместе с автоматом. Это так?
Здравствуйте.
Подскажите, может есть у кого фотографии электрощитов после ремонта/переделки/реконструкции старого жилого фонда? Хочется посмотреть какие решения монтажа находятся/применяются (размещение нулевых и заземляющих шин, что выкидывается/добавляется в конструкции щита и.т.д).
Спасибо.
Songo написал :
Здравствуйте.
Подскажите, может есть у кого фотографии электрощитов после ремонта/переделки/реконструкции старого жилого фонда? Хочется посмотреть какие решения монтажа находятся/применяются (размещение нулевых и заземляющих шин, что выкидывается/добавляется в конструкции щита и.т.д).
Спасибо.
у кс на блоге посмотрите , там этих фоток много (например )
а вообще там все предельно просто , все старое выкидывается , ставится новый вводной аппарат на прикрученную дин рейку. и по месту ставятся шины - если нужны . единого рецепта что куда ставить нету - каждый старый этажный щит уникален
evilcloud написал :
А можно в него вставлять ПВ3 без опрессовки?
Подскажите пожалуйста, как красиво сделать ввод? ВОт что у меня получилось .
Дистриблок не смог поставить на верхнюю дин рейку. Ввод кабель 5*10.
И еще не совсем понял по разводке с помощью дистриблока. Можно ли в него без оконцевания заводить ПВ-3 (6кв) ? С наконечником не залазит.
И еще вопрос, если в диф. автомат фаза вводится кабелем 6мм, то и ноль нужно заводить кабелем не тоньше?
А у дистриблока еще и крышка снимается, и под ней дополнительные клеммы? Я ее открыть не смог, боялся применить избыточную силу и сломать. Если под ней тоже клммы для распределения, то как маскировать проводники от них отходящие?
Не электрик, делал первый раз, двухпроводка, три зоны, два с УЗО, одна без, минимум. Между счетчиком и автоматами засада как мало расстояния...
[
]()
Вопрос: вот таким старым многожильным проводом сделан ввод (дом 60-х годов 5-ти этажка "сталинка")
[
]()
[
]()
Оставить его или менять ввод? Состояние вроде у него вроде нормальное, менять стояки нам никто не собирается, в подъезды только вводы со столбов кинули и все...
evilcloud написал :
А у дистриблока еще и крышка снимается, и под ней дополнительные клеммы? Я ее открыть не смог, боялся применить избыточную силу и сломать. Если под ней тоже клммы для распределения, то как маскировать проводники от них отходящие?
У этого дистриблока все клеммы на виду и ничего не снимается
ksiman, спасибо. А по поводу ПВ-3. Что-то меня терзают сомнения по поводу его всовывания(без наконечника). И как в случае необходимости, доставать кабель из клемм?
evilcloud написал :
А по поводу ПВ-3. Что-то меня терзают сомнения по поводу его всовывания(без наконечника). И как в случае необходимости, доставать кабель из клемм?
У купленной вами шинки шаг между зубцами 18 мм, а тут дифф двухмодульный, там шаг нужен 18-18-36-36. Вот не было у меня в руках таких, не уверен, но там же есть какие-то углубления, может в них неиспользуемые зубья прячутся? Если что - Юрка точно знает.
там гребенка идет с пробелами в 1 модуль , межосевое между соседними зубьями 9мм , потом пробел в 1 модуль , потом опять пара зубьев .. короче там уже все " выкусано "
или у вас они сполшняком через 9мм идут ?
вот 14880
кстати у ДПН снизу и сверху выемки под зубья гребенки . ничего выкусывать в любом случае не надо
Всем привет.
Помогите собрать 3ф квартирный щыт на 1комнатную квартиру.
Сейчас стоить 25а водной автомат перед счетчиком ( счетчик на 50а стоить в каредоре) Думаю поменять водной автомат поставить на 40а ( в каредоре ) ?????
Кабель заложен от счетчика в квартиру 5*6мм.
Поставить рубильник в квартире ( или ледче автомат?).
Погрупам думаю так розбить:
1гр- осв.С/у- автомат на 10а
2гр- осв.спальня - автомат на 10а
3гр- осв.кухня, балкон - автомат на 10а
4гр- осв.каридор, гардероп - автомат на 10а
5гр- роз.спальня - диф на 16а
6гр- роз.кухня, балкон - диф на 16а 7гр- роз.кухня (сюда входить холодильник, вытяжка, роз. над робочим столом кухни ) - диф на 16а ????
8гр- роз.коридор и домофон - диф на 16а
9гр- роз. бойлер - диф на 16а
10гр- роз. стиральная машина - диф на 16а
11гр- роз. посудомойка и сололифт - диф на 16а
12гр- роз. сан.узел -диф на 16а
13гр- роз. духовка - диф на 16а 14гр- плита - 3ф диф на 25а (кабель заложен 5*4) ???
15гр- теплый пол - диф на 16а
16гр- щит слаботочка - автомат на 16а 17гр- кондиционер - диф на 25а (кабель заложен 3*4) ????
так те что идут в комплекте те и ставил. вам должны были предложить их, когда щит покупали. Из-за украинской таможни, щит и нулевые шины к нему растамаживаются отдельно.
Endi написал :
Всем привет.
Хтото ставил щит hager (volta на 36модулей )??
Меня интересует какие вы ставили рейки на 0 и заземление. Если есть можна и фото.
У меня вопрос: электрик собрал щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?
lambur написал :
Насколько оправдано и целесообразно использование контактной пасты при монтаже электрощитков?
Или при опрессовывании проводов наконечниками?
мазать контактной пастой медные жилы совсем не нужно. алюминиевый стояк перед подключением "ореха" или стальные элементы - нужно (хотя где в новых щитах такое бывает? это больше к ремонту старых...)
VitNik написал :
У меня вопрос: электрик собрал щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?