eugene138
eugene138
Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

03.04.2015 в 12:20:32

Да просто вводная клемма под макс диаметр 25 кв. мм, потому что я пока не знаю что за провод будет на вводе в виде PEN и как он будет подключаться. Может и не понадобится.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.04.2015 в 12:56:16

eugene138 написал : Да просто вводная клемма под макс диаметр 25 кв. мм

артикул, номер, или что, есть на неё? Не могу в интернетах найти...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

03.04.2015 в 13:22:50

rip87, это старая клемма Шнейдера 14885. Но она сейчас не поставляется. На замену пришли A9XPCM04 и A9XPCD04.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.04.2015 в 13:50:09

Юрка, спасибо.

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

04.04.2015 в 20:53:20

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.04.2015 в 21:17:27

Легенда68, а покрупнее фоток нет? Издалека симпатично выглядит.

На правой фотке почему шинкой автоматы не объединили? Да и DS941 всю картину портит...

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

04.04.2015 в 21:26:02

Solovey написал : Легенда68, а покрупнее фоток нет? Издалека симпатично выглядит.

На правой фотке почему шинкой автоматы не объединили? Да и DS941 всю картину портит...

есть, по поводу шинки: магазин закрылся). диф: под самый конец решили водонагреватель поставить, место под узо с автоматом нехватало, пришлось.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.04.2015 в 22:18:01

Легенда68, какой интересный девайс на первой фотке рядом с индикатором... розетка без РЕ?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

04.04.2015 в 22:25:47

Solovey написал : Легенда68, какой интересный девайс на первой фотке рядом с индикатором... розетка без РЕ?

она самая) поставил для себя, паяльник включать, да так и прижилась). вверху можно заметить 4 желтых пв3, они под узип, изначально планировались, однофазные, потом для удешевления рассматривали трехфазный от авв, первого и второго порядка, совмещенный, а потом вообще забили)), как и про индикатор вольтметр.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

04.04.2015 в 22:28:53

Легенда68, хотела про наконечники с коричневым фланцем спросить. Кто производитель и какая длина гильзы?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

04.04.2015 в 22:32:28

Олечка написал : Легенда68, хотела про наконечники с коричневым фланцем спросить. Кто производитель и какая длина гильзы?

так... коричневые у меня пришли на замену белым, это на 10мм2, а вот производитель.., блин, не вспомню, пакеты сразу выбрасываю. длина 14.

0