13.10.2015 в 22:24:00
x-men написал : Как соединяется с PE сама дин-рейка?
Никак. :) К чему это, если PE-проводники будут напрямую подключены к PE-шине. 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
{{post:5402172,У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату.}}
Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены, но результат видите сами. Можно, конечно, использовать "пружинки", но условие заказчика - только винтовые.
13.10.2015 в 22:43:07
Клеммы заземления, даже обычные дороже простых проходных процентов на 30-40, а трехуровневая с заземленим где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления. Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
13.10.2015 в 23:29:31
x-men написал : где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления
Почти в три. :)
13.10.2015 в 23:29:32
333vs333 написал : 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
Именно.
x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
Не поверите, но нет таких. Поскольку я делал себе щит на клеммах, то тоже искал двухуровневую, чтобы по размерам и цене подходило. Есть трехуровневая типа D2,5/6.DA, по высоте нормально, но из-за 3-го контакта длинная и по цене кусачая. Есть как D4/6.NLP, но без земли. По размеру такая же и цена не сильно ниже, да еще реально в розницу не найдешь. Я их только в каталоге видел. Вот и все. А все клеммы типа M4/6.D2 по высоте здоровенные. 3 уровня NLP лезут под крышку, а 2 уровня M4/6.D2 нет. Пришлось всю рейку занять простыми ZS.
13.10.2015 в 23:33:30
x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой.
Так они в такой щит не влазят.)) Я не нашел винтовую 2-уровневую клемму не менее 4 мм2 (искал не только у ABB), которая влезет в обычный щит.
14.10.2015 в 08:29:50
333vs333 написал : Так они в такой щит не влазят.
Ага. Проверил по трем разным каталогам винтовые клеммы на 4 квадрата. Только на 15 мм дин-рейку нашлась низкая двухуровневая клемма. Но это такая экзотика, что не купишь даже рейку.
15.10.2015 в 04:33:43
333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )
какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?
человек-электрик
15.10.2015 в 10:19:29
333vs333 написал : Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены
Кстати, нашел аналогичные и у Phoenix Contact. Надо будет пробить цену - есть шансы что обойдется дешевле чем аббшные.
Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.
15.10.2015 в 15:42:10
Alexey_Spb написал : Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.
Две, а не три. Но, даже если взять упаковками земляных по нормальной цене, выйдет дешевле. Правда, если как на картинке 333vs333, клеммы будут дешевле, а щит дороже за счет еще одной рейки :). Там только 5-ти миллиметровые пары впритык уместятся.
15.10.2015 в 20:12:41
Да я все больше про вариант 333vs333. Три клеммы для одной линии это надо очень много места. Тут уж лучше дорогую тройную.
15.10.2015 в 22:37:05
333vs333 написал : Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700.
а почем ее продают в ваших краях? у нас ее вести не хотят((хотя я согласен был и подождать 6-8 недель.
15.10.2015 в 22:55:00
В районе 5 долларов. Поштучно неохотно, мало где.
15.10.2015 в 23:32:26
Energon написал : а почем ее продают в ваших краях?
Многоуровневых у нас не нашел. Цена на клемму ABB M4/6 - примерно 30 р. У нас что-то дешевле, что-то дороже, чем в Москве, но это только если брать у крупных оптовиков. У торгашей все, однозначно, дороже - у некоторых в несколько раз. (Заказчик все брал в Москве в инет-магазине.)
15.10.2015 в 23:44:20
jaja написал : 333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )
какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?
Что же это у вас за клиенты, которым вы впариваете все, что впариваете?! Мои клиенты вольны выбирать, что душе угодно - хоть самые брендовые "бренды". Что конкретно вас интересует в "сделано так, а не иначе"?
Клеммам до одного места, какие проводники или кабели соединять - экранированные или бронированные. А по поводу "с хагера на абб" - да, собирать абэбэшный щит не доставило никакого удовольствия (спасибо cs-cs'у за выбор заказчиком abb). Надеюсь расключение будет более приятным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.