10.10.2015 в 21:35:30
st_ch_666 написал : Вопрос: если ли в щитке УЗО?
Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.10.2015 в 22:03:20
st_ch_666 написал : Стоит ли мне так проверять?
нет.
st_ch_666 написал : Заземления провод есть(на сколько понял: зелено-желтый)
это ни очём не говорит ,надо смотреть куда он прикручен(то есть откуда его брали).
st_ch_666 написал : По идее автомата на 20А мне хватит?
Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.
st_ch_666 написал : Надо ли менять розетку
Если контакты не будут греться - то пойдёт.Если будете варить постоянно - есть смысл поставить что-то по брутальнее ...
И это пройдёт ...
10.10.2015 в 22:34:51
ZooZoo написал : Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...
Спасибо. Читал как У тридцать, а не как УЗО ))
serj12 написал : Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.
Я имел ввиду "нормальное" ли на розетке "заземление" - этих двух усиков хватит ли? И спасибо большое за ответы.
11.10.2015 в 00:40:27
st_ch_666 написал : этих двух усиков хватит ли?
обычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?
И это пройдёт ...
11.10.2015 в 02:49:59
serj12 написал : ычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?
попробую узнать : действительно ли она есть и если заземлено, проверю подключение заземления на розетке. Спасибо, облегчили страдания!!) :)
11.10.2015 в 10:31:10
st_ch_666, заземляющий желто-зеленый провод идет в розетку с заземляющей шины. Наверняка подключен к заземляющему контакту розетки. Можно снять крышку розетки и посмотреть. Работоспособность заземления можно и лампочкой проверить, как хотел (хотя serj12 сказал нет, но не вижу в этом проблемы). Максимальный ток питания сварочного аппарата от сети 220 В указан в паспорте, там должно быть написано типа 16 А. Можешь сделать повторное заземление у себя и подключить новый провод на самую правую на щите шину заземления
12.10.2015 в 10:11:05
Может еще раз подскажите: Решил попробовать проверить "землю" лампой накаливания. В общем зажал на шине заземления один провод- второй сунул в розетку: вырубило узо. Правильно ли я понял: если бы я пробовал подключить без УЗО, тогда лампа или загорелась бы (было бы заземление) или не загорелась, заземления не было. То то УЗО вырубилось: это значит что у меня есть земля или ровным счетом ничего не значит? Т.е. что-то типо "утечки" (читал на форуме, наверное, не верно понял). Или надо проверять без включенного УЗО? Если наверняка сказать нельзя, придется ждать электрика((
Прошу прощения за вопросы, но есть причины спешить. Яблоки подмерзают и надо сварить станину под сок, может быть успею. Спасибо.
12.10.2015 в 11:42:22
вроде разобрался: заземления нет, буду делать контур. Очень тяжело было начать въезжать в то, в чем вообще ноль. Перечитал, что мог, проконсультировался у кого мог. поеду за штырями( Форумчанам спасибо! ;)
12.10.2015 в 18:22:55
st_ch_666, при проверке контролькой фазу надо брать до УЗО. Если оно сработало, значит заземление подключено (ток идет). Но о его качестве это еще ничего не говорит, если линия длинная, то может сработать от емкостного тока.
13.10.2015 в 15:05:17
333vs333 написал : Двухкомнатная панелька.
Красиво и аккуратно собрано :applause:
Кто производитель клемм и какой артикул у трехярусной клеммы N/L/PE?
Я тоже думаю перейти на щиты с клеммниками, монтаж куда быстрее, удобнее и красивее. Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
13.10.2015 в 21:27:23
Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
13.10.2015 в 21:37:47
Alexey_Spb написал : Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату. . Вот бесит меня леграндовская маркировка своей разноцветностью. Поэтому взял Партекс, несмотря на отсутствие нужного мне "минуса".
13.10.2015 в 21:58:24
333vs333 написал : Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
333vs333, обычно в этих клеммах контакт с pe обеспечивается за счет контакта с самой din-рейкой. В случае с металическим щитком все понятно. Но у вас щиток пластиковый и на этой рейке другую клемму заземления не увидел. Как соединяется с PE сама дин-рейка?
13.10.2015 в 22:19:39
А никак, земля будет на клеммнике щита.