Владимир766 написал: Их между собой связать??

Ни в коем случае, они д.б. независимыми...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 18:23:52

#6352770

Vadim 161, Класс. Я не знал что так можно. А мой кабель 6мм монолит войдёт в УЗО когда я его изогну что бы соединить два УЗО. Так же и с нулевым надо сделать на РН. Как мне это разветвление сделать? Или там без проблем все войдёт два по 6 мм.??

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 18:30:41

#6352775

Владимир766 написал: А мой кабель 6мм монолит войдёт в УЗО

Войдет, куда он денется, их клеммы до 25 кв.мм. 6-ка туда со свистом влетит)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 18:39:31

#6352781

Владимир766 написал: Или там без проблем все войдёт два по 6 мм.?

Да войдет. Перемычки сделайте так, без разрыва.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 18:46:58

#6352789

Vadim 161,
Спасибо большое. Там у меня ещё один автомат надо всунуть холодильник 10 А. Он в меня в группе В. Ампераж нигде не меняется из за этого??

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 18:47:38

#6352790

MaSeVi, Спасибо

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 18:51:24

#6352792

Владимир766 написал: Там у меня ещё один автомат надо всунуть холодильник 10 А.

Всуньте, и будет у Вас аккурат по 5 АВ на каждое УЗО. Люблю симметрию!)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 18:54:07

#6352794

MaSeVi, так как раз по этому и спрашиваю, что не получается поровну. Группа В на 10 А, тогда больше. В смысле на один автомат больше. Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 18:55:50

#6352795

Владимир766 написал: что не получается поровну.

А что мешает?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 18:57:55

#6352797

MaSeVi, В группе А 4 автомата, в группе В 5 будет если холодильник ещё поставить.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 18:59:53

#6352798

Владимир766 написал: В группе А 4 автомата, в группе В 5 будет если холодильник ещё поставить.

А, ну да. Извините, затупил!))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 19:00:55

#6352800

Владимир766 написал: Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.

У Вас 17 модулей уже. Возьмите на 18 или 22, у Хагера в серии Гольф есть такие...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 19:02:59

#6352804

Владимир766 написал: Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.

Да берите сразу на 24 модуля, просторно и расключать будет удобно.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:04:20

#6352805

MaSeVi, почему 17. Да нет все ровно с холодильником 16. Вводный и счётчик в щитовой в на лестничной клетке остаеться. А в квартире: РН-3 Озу-4 ГруппаА-4 ГруппаВ-5 Итого 16.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 19:05:48

#6352806

Владимир766 написал: Да нет все ровно с холодильником 16.

Не надо брать впритык, ещё провода раскладывать, нулевые шины места "съедят". Про рубильник забыли (или вводной АВ, что Вы там хотите поставить)...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:08:08

#6352808

Vadim 161, да я как представлю какую мне дыру прийдеться делать в кирпиче мне уже нехорошо. Просто 24 вообще наверное ящик большой. Я думал или 16 или 18. Стена несущая вроде. Вообще где-то 40 см. Я подумаю. А в 16 тяжело будет комутировать?

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:09:52

#6352810

MaSeVi, Так вводной двуполюсной 32А же в щитовой на лестничной клетке вместе со счётчиком.. Или надо в щиток квартирный ещё один??

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:11:29

#6352812

MaSeVi, Я смотрел Хагер на 18 и АВВ на 18. Какой лучше??

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 19:13:14

#6352813

Владимир766, я бы Хагер взял. Только посмотрите сколько там шинок нулевых в комплекте, вам то две нужны.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:15:52

#6352815

Vadim 161, АВВ вообще вроде шинами не укомплектованы. Я тоже склоняюсь к Хагеру. А устройства сами какого производителя? Шнайдер рассматриваю.Если возьму 18 то тогда в группу А ещё один автомат можно поставить резетки в коридоре. Правда 16А. Так нормально будет??

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 19:20:05

#6352817

Владимир766 написал: А устройства сами какого производителя?

Вообще, если бюджет позволяет то лучше конечно Хагер, или Eaton.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 19:23:59

#6352818

Vadim 161, Спасибо подумаю Eaton. Скажите пожалуйста по схеме если я в каждую группу добавлю ещё по одному автомату на 10 и на 16 А. Схема остаеться прежняя Ампераж на вводном тот же 32А или надо поднять на 40А. Я повторюсь У меня так: В общем щитке на лестничной клетке автомат на 32А затем счётчик. Потом щиток в квартире: РН 40А, УЗО-1(группа А)и УЗО-2 (Группа В). По 5 автоматов в группе.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.06.2018 в 19:28:11

#6352821

Владимир766, да, так-же 32А.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 19:36:21

#6352831

Владимир766 написал: Я смотрел Хагер на 18 и АВВ на 18. Какой лучше??

Хагер.

Владимир766 написал: Или надо в щиток квартирный ещё один??

Рубильник, на 32/40А.

Владимир766 написал: АВВ вообще вроде шинами не укомплектованы.

Это по артикулу надо смотреть: есть с шинами, есть без.

Владимир766 написал: А устройства сами какого производителя? Шнайдер рассматриваю.

Хагер.

Владимир766 написал: надо поднять на 40А.

Не надо...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 20:35:19

#6352864

MaSeVi, рубильник в квартирный щиток это что?? Вводный двухполюсный автомат??

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 20:36:23

#6352866

Владимир766 написал: MaSeVi, рубильник в квартирный щиток это что?? Вводный двухполюсный автомат??

Владимир766, Нет, это выключатель нагрузки / рубильник...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 20:41:41

#6352870

MaSeVi,а зачем он?? Ведь есть же двухполюсный в подъезде и два ОЗУ в квартире..Просто для удобства??

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

08.06.2018 в 20:53:59

#6352881

Владимир766, Для удобства, но не хотите ставить - не ставьте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:01:38

#6352888

Да я сам понимаю что хорошо бы что бы он был.Просто рассчитывал как то уменьшить модулей в домашнем щитке. Но ничего особо не выходит. Хотел бы простую сеть но простая не распределяет нагрузку. Скажите а можно ли по моей схеме комутировать поэтапно. Я имею ввиду в квартирном щитке. К примеру изначально подключить рубильник,РН, УЗО-1, группаА, УЗО-2. Но группу В подключить позже?

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 21:09:30

#6352893

MaSeVi, Да я сам понимаю что хорошо бы что бы он был.Просто рассчитывал как то уменьшить модулей в домашнем щитке. Скажите а можно ли по моей схеме комутировать поэтапно. Я имею ввиду в квартирном щитке. К примеру изначально подключить рубильник,РН, УЗО-1, группаА, УЗО-2. Но группу В подключить позже?