Prok12 Т е откручивать винтик не надо?
03.07.2008 в 23:50:05
Prok12 Т е откручивать винтик не надо?
04.07.2008 в 09:04:23
Не надо. Только если настройка по шкале фильтра не совпадет с показаниями манометра: винтик позволяет поднять шкалу, и сдвинуть. В общем, крутить гловку FK06 надо на МНОГО оборотов
04.07.2008 в 12:20:56
Мужики, извините не могу удержаться и не вставить 5 копеек:D
Крутить головку у (сори) ФАК 06 надо осторожнее!:D Отвалиться может:D
10.10.2009 в 08:50:02
Подскажите, можно ли делать внешнюю обратную промывку, например популярный здесь вариант "чужой водой", для фильтров/редукторов Honeywel FK06? Не вредно ли это редуктору?
10.10.2009 в 14:13:50
Тут люди уже отписывались, что получается.
10.10.2009 в 15:09:10
Александр Ро Получаться-то и у меня получается, вот только после этого заметил, что редуктор в статике давление перестал держать. За ночь давление по манометру с выставленных 3 очков стало постепенно поднимться до входных 4,5-5... Уползает медленно, за 30 минут заметного на глаз ухода давления не происходит, минимум за час. Раньше этого не было - утром всегда стояли вечерние 3. Открыл все краны на полную, покрутил регулировку давления на максимум, закрутил обратно до упора, закрыл краны и по инструкции снова выставил на выходе прежние 3. Прошла ночь, под утро давление осталось на 3.
Что это? Разобрать редуктор и посмотреть, что там может происходить при обратной промывке, пока руки не дошли. Может кто уже разбирал и может прокомментировать этот эффект?
11.10.2009 в 07:33:56
Vadim_K написал : давление по манометру с выставленных 3 очков стало постепенно поднимться до входных 4,5-5
На холодной воде, да?
11.10.2009 в 20:23:41
Александр Ро Нет, на горячей.
19.02.2010 в 10:10:58
Добрый день! Хочу описать свою ситуацию. Имеется частный дом. Скважина, в ней насос Grundfos SQ2-70, давления вкл. 3атм. давление выкл. 4атм. Стоит Honeywell FK06. В инструкции на Honeywell FK06 сказано, что давление на входе редуктора должно быть на 1 атм. больше чем устанавливаемое выходное. Вот это то меня и не устраивает - хочу 3 атм. в своем водопроводе, а при выставлении на редукторе выходного даления 3атм. при разборе давление падает до 2атм. Собственно вопрос есть ли редукторы для которых разница входного и выходного давления не принципиальна. Скажу сразу что Honeywell FK06 исправен т.к. при 4 атм. при разборе выходное давление поднимается до положенных 3 атм. Редуктор хочу т.к. перепад давления 3...4 атм. чувствуется при принятии душа - требуется постоянно убовлять или добавлять гор. воды. Заранее спасибо за ответы.
19.02.2010 в 18:00:27
поднимите давление от насоса скважины на 5 на 4 бар,и на выходе после редуктора ставьте свои 3 бара. Глубина скважины какая?
Сантехнические работы Москва и область
19.02.2010 в 21:11:58
а).Поставьте термостат. б). Поднимите входное давление.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу