19.02.2010 в 18:00:27
поднимите давление от насоса скважины на 5 на 4 бар,и на выходе после редуктора ставьте свои 3 бара. Глубина скважины какая?
Сантехнические работы Москва и область
19.02.2010 в 21:11:58
а).Поставьте термостат. б). Поднимите входное давление.
30.08.2010 в 23:39:40
Подскажите пожалуйста а такое может быть? или может это брак?
в кухне на стояке с горячей водой стоит фильтр грубой очистки с клапаном понижения давления Honeywell FK06. Иногда (а в последнее время все чаще) - включаешь горячую воду, а она внезапно перестает идти с харакетрным звуком гидроудара, исходящим из филтьра (корпус его даже подрагивает при этом)
После запирания можно открывать закрывать кран, включать промывку фильтра - ничего не работает... потом через какоето время все восстанавливается.
Такой же фильтр стоит на холодной воде - проблем нет вроде.. Давление по манометру 4.5 атм, давление на клапане установлено в 2.5 атм
что эе это может быть?
31.08.2010 в 08:25:42
maxus написал : в кухне на стояке с горячей водой стоит фильтр грубой очистки с клапаном понижения давления Honeywell FK06. Иногда (а в последнее время все чаще) - включаешь горячую воду, а она внезапно перестает идти с харакетрным звуком гидроудара, исходящим из филтьра (корпус его даже подрагивает при этом)
После запирания можно открывать закрывать кран, включать промывку фильтра - ничего не работает... потом через какоето время все восстанавливается.
А грязевик перед ним стоит? Скорее всего на входе какая то гадость скопилась. Если даже промывка не работает, то редуктор ни при чем. Он стоит уже на выходе фильтра. Для начала раскрутить колбу и посмотреть. Если ничего не найдете, то снимать и смотреть что там на входе. Скорее всего твердый мусор какой то есть...
31.08.2010 в 21:20:14
грязевик перед ним стоит
а как из за грязи он запираться то может?
главное потом же он работает через какое то время и промывка работает но вообще 95% времени получается работает
01.09.2010 в 06:47:18
Звиняй, но свой хрустальный шар я сейчас где-то позабыл. Поэтому не вижу, что там в твоей трубе.
Чудес не бывает...
До слива промывки в FK06 нет никаких клапанов и тому подобной лабуды. Если не течет - значит засорился. Чем именно, вам виднее. Может какую резинку замяли/оторвали или излишки льна из какого соединения высыпались. Разбирайте и смотрите, что там у вас...
17.05.2011 в 15:21:16
Honeywell FK06 3/4ной - озадачился заменой сливного кранчика на латунной колбе. Латунные поставил и на ХВ и на ГВ. На одном из них ооочень тугой ход. Мандражирую, начитавшись аналогичных историй ранее (отрывались у некоторых и струями били). Заменить если на какой лучше кто посоветует?
17.05.2011 в 17:56:30
вот такой миникран, к примеру bugatti 805 есть 1/4, 3/8 и 1/2. В FK 06 помоему 1/4.
18.05.2011 в 11:41:58
Андраник написал : bugatti 805
спсиб
меня вот только в штатном и в бугатти этом мелкие ручечки какимито хлипкими кажутся. мож туда любой другой бугатти с длинной ручкой на 1/4 воткнуть?
18.05.2011 в 15:06:33
Бывает, там раскручивается винтик, который крепит ручку. В остальном - без нареканий.
15.08.2011 в 21:50:30
Купил фильтр-редуктор Honeywell FK06, ещё не установил. Дома обнаружил что зелёный колпачок регулятора давления не крутиться. Думаю, может он будет крутится когда я его подключу? И ли я нарвался на брак или левак? Кто знает помогите.
15.08.2011 в 22:31:16
Винт сверху немного ослабьте,и все получится:)
16.08.2011 в 01:14:41
Вот сфотографировал.
14.12.2011 в 10:56:04
На фильтрах американки с окончанием в виде наружного конуса. Наружный конус вкрутил в цилиндрическую муфту с уплотнителем, примерно четыре витка. Ничего не течет, хороший натяг, но как-то боязно конусного папу в цилиндрическую маму вкручивать. Если я не прав, то как подключать девайсы с конусными HP?
25.04.2012 в 13:00:39
Сильно свистит клапан понижения давления на фильтре Honeywell FK06 при открытии воды. Поскольку клапаны к фильтру отдельно не продаются, возникла мысль попробовать его починить самому. Можно ли его разобрать или же он посажен на верхнюю часть фильтра намертво? На пластиковом корпусе редуктора вроде бы грани под ключ имеются, но не хочется делать на авось, т.к. фильтр опломбирован, да и не сорвало бы потом. Заранее спасибо откликнувшимся.