Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 16:55:00

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где искать отгадку. Смонтированы 7 батарей на 32 трубе ПП в ряд 12м, подводящая труба еще 8м под прямым углом в шкафу. Полтора года проработало все нормально, недавно перекрыли горячую воду, три первых батареи перекосило, труба подводящая уползла в шкаф так, что порвала гипсокартонную стенку. После включения горячей воды перекосы почти исправились, подводящая труба на место не доползла на 4-5см, на трубе обнаружены пузыри (фольга под декоративной пленкой вздулась). При отключении горячей воды все повторяется. Термокомпенсация рассчитывалась на Г-образных плечах. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Грубый косяк всплыл бы год назад. Может усталость материала? Заранее благодарен за любые подсказки!

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

20.02.2010 в 17:11:15

igor481 написал : ПП в ряд 12м

при таком метроже нужны компенсаторы

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 18:21:43

По расчетам Г-образные плечи съедали все температурные удлинения, в прошлом отопительном сезоне все было нормально.

0
Аватар пользователя
Proshin

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 28

20.02.2010 в 18:50:28

пузыри на пп это не страшно. а у вас батареи на гвс как то завязаны?

0
Аватар пользователя
Proshin

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 28

20.02.2010 в 18:52:19

может расчитали

igor481 написал : Термокомпенсацию

правельно, а с крепежом чо напутали?

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 18:55:40

Отопительная магистраль отделена от ГВС, вода очень горячая, рукой батарею держать нельзя.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

20.02.2010 в 19:01:06

Proshin написал : а с крепежом чо напутали?

Хорошая мысль ! В первый год ,после монтажников,работало скользящее крепление,а вы обнаружили то ,что труба в нем люфтит и прижали . Или достроили что либо ,препятствующее термокомпенсации.

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 19:05:20

2Proshin От середины трубы через 1.3-1.5м в обе стороны расставлены хомуты, которые жестко держат трубу, точно уже не помню, обычно хомут стоит за батареей и в зависимости от расположения муфт на трубе, следующий хомут ставился так, чтобы при расширении муфта упиралась в трубу и удлинения трубы направлялись навстречу друг другу, в этой системе могли возникать пропуски, если в расчетном месте хомут не помещался, но таких было 1-2.

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 19:10:44

2fontanero Никаких вмешательств не было, только воду включали - выключали...

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

20.02.2010 в 19:27:50

Вызывайте своих монтажников,вместе осмотрите все и пусть ставят в нужных местах компенсаторы. Деньги на материал Ваши, а работа бесплатна.Думаю так справедливо будет. Они же рассчитывали систему,теперь устранят дефект. Их головная боль,а не Ваша.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

20.02.2010 в 19:37:57

Хорошо бы увидеть фото компенсаторов, крепежей, мёртвых опор, если они есть.

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 19:38:13

2fontanero Я делал, т.ч. головная боль моя, природу дефекта не понимаю, такое впечатление, что подводящая труба в шкафу стала короче на 5-6см при включенной горячей воде, а если выключить - начинает затягивать в шкаф еще, монтаж шел при комнатной температуре, для температурного удлинения оставлено место..

0
Аватар пользователя
igor481

Местный

Регистрация: 05.02.2010

Москва

Сообщений: 11

20.02.2010 в 19:41:05

2ty-lev фото нет, на объекте буду, через 2-3 дня, сейчас все в порядке, работает, проблемы начинаются при выключении горячей воды...

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

20.02.2010 в 19:44:36

igor481 написал : на объекте буду, через 2-3 дня,

Время есть, подождём.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

20.02.2010 в 19:48:17

igor481 написал : монтаж шел при комнатной температуре, для температурного удлинения оставлено место..

А трубы то отлежались перед монтажом при этой температуре ? Ну, если с холода были .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу