Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 14:56:28

Radio написал : проводка у них была смонтирована ПУНПом, произведенным вашим известным заводом, что прикажете им делать?

Вы путаете ПУНП, произведённый на "известных заводах" и ПУНП, произведённый в шарашках, по чьей милости пришлось прекратить выпуск ПУНПа и на "известных заводах" - Электрокабель, Подольсккабель ...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 15:01:06

Кольчуга написал : Если проводка ПУНПами была смонтирована много лет назад

3 года назад (когда вы его еще выпускали) - это много лет или мало? И на сколько изменилась нагрузка на провода за это время?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 15:21:39

Radio написал : 3 года назад (когда вы его еще выпускали)

Если ПУНП выпущен на Электрокабеле, что понятно из вашего вопроса представителю Кольчугино, то проводка прослужит ещё долго.

0
Аватар пользователя
Кольчуга

Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

24.02.2010 в 15:24:47

Прав уважаемый avmal в той части, что заводов и небольших фирм, выпускавших ПУНПы до момента запрета ТУ было значительное количество. И не всегда на рынок поступала качественная продукция. Дело в том, что нормированное в ТУ на изделие электросопротивление жил не соответствовало требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяло некоторым недобросовестным производителям выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации могло приводить к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствовала требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивало требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствало используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 16:15:29

Кольчуга написал : Прав уважаемый avmal в той части, что заводов и небольших фирм, выпускавших ПУНПы до момента запрета ТУ было значительное количество

Вопрос касался ПУНПа вашего завода, если вы заметили... Так что?

0
Аватар пользователя
Кольчуга

Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

24.02.2010 в 16:20:39

Если говорить о нашем проводе ПУНП -то нареканий со стороны потребителей не было ни по сечению жилы, ни по другим аспектам. Но допустим для себя я все же заменю проводку на ВВГнг-Ls, пусть даже тот ПУНП что есть сейчас и продолжает исправно служить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 16:22:33

Radio написал : Вопрос касался ПУНПа вашего завода, если вы заметили...

Вполне достойный был ПУНП, как и Подольсккабеля, как и Москабельмета ...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 20:08:45

Кольчуга написал : Но допустим для себя я все же заменю проводку на ВВГнг-Ls

Если всё так плохо, то, возможно, заводу следует отозвать всю свою ранее реализованную опасную продукцию?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 20:12:35

avmal написал : полне достойный был ПУНП, как и Подольсккабеля, как и Москабельмета

Это всё очень спорно. У меня есть образцы безымянного ПУНПа, который сечением жил и толщиной изоляции превосходит продукцию МКМ. А бывают и совсем плохонькие проводочки. Вопрос в другом: завод наделал проводов, продал их потребителям, а потом объявил, что провода эти опасны для жизни. И что дальше?

0
Аватар пользователя
white287643f

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Уфа

Сообщений: 22

24.02.2010 в 20:13:23

1 Я уже давно определился с кабелем ВВГ 3х1.5. Нужно было выяснить некоторые моменты. Я так понял, что кабели ВВГп ВВГнг-п ВВГнг-ls встретить на рынках невозможно с внешней изоляции белого цвета?

2 Этот ПУНП меня еще ввел в заблуждение, когда я ходил на экскурсию к соседу сверху, а там из только что сделанного потолка торчал провод типа ПУНП белый. Спутать его не возможно.

3 А что должно быть написано на кабеле скажем ВВГп от завода ЭК? Купил тут на проверку маленький кусочек NYM-J 3х1.5 в МПО-Электромонтаж, а там кабель 2008г.в. Неужто старьем торгуют:-( Буду искать другую контору и сперва смотреть на маркировку....

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 20:47:31

white287643f написал : Купил тут на проверку маленький кусочек NYM-J 3х1.5 в МПО-Электромонтаж, а там кабель 2008г.

А что? Уже запах появился? Протух?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 20:49:01

avmal написал : Уже запах появился? Протух?

Протух - не протух, а несолидно...

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

24.02.2010 в 20:54:16

avmal написал : Вы путаете ПУНП, произведённый на "известных заводах" и ПУНП, произведённый в шарашках, по чьей милости пришлось прекратить выпуск ПУНПа и на "известных заводах" - Электрокабель, Подольсккабель ...

В этом контексте интересно другое - как будет вести себя ВВГ этих самых неизвестных заводов... Да и в отличие от известных заводов они ПУНП с производства не снимали.

white287643f написал : Я так понял, что кабели ВВГп ВВГнг-п ВВГнг-ls встретить на рынках невозможно с внешней изоляции белого цвета?

Севкабелевский ВВГ-П осенью в Электромонтаже покупал как раз белый. Сфоткал тут кусочек, из которого делал крюк для сбрасывания снега с окон :)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 20:55:28

Radio написал : Протух - не протух, а несолидно...

Что не солидно? Что вам это, скоропортящийся продукт?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

24.02.2010 в 21:08:13

avmal написал : Что вам это, скоропортящийся продукт?

Конечно. Вон, в 2007 году ПУНП ещё был вполне себе ничо так провод, а сейчас уже испортился. Где гарантия, что в 2010 NYM не запретят? ;)