поясните.

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

22.02.2010 в 20:16:48

В принципе если клещи длинные то можно и зубы через ж... рвать. А розетки в кухне у вас тоже через ванную комнату запитаны?

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

22.02.2010 в 21:18:59

У меня - нет, у меня нет в ванной розеток. Это другая квартира. Хорошо, перефразирую - от одного автомата + УЗО питать мелкую стиралку и варочную поверхность и тянуть это двумя кабелями. Конечно, можно на каждый потребитель поставить по своему автомату, но мне нужно сделать не "Вах, супер!" и сделать http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121354&d=1265553327 так как справа, хотя сейчас там именно так как слева, а просто сделать хорошо, толково.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

22.02.2010 в 22:52:28

Виталий_Мск написал : На себе не пробовал, но бывалые говорят, что похоже больше на пощипывание

Врут. Бьет по полной. Я дважды попадал: потеря бдительности. Удар болезненный, но короткий.

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

23.03.2010 в 10:31:55

greg111 написал : так сюда и выкладывайте фото. мож чего и прояснится.

Немного припозднился. Выкладываю фото. Щиток в ужасном состоянии. Мой счётчик перенесён в квартиру, а в щитке остался только рубильник. На щиток приходят все 3 фазы - по одной на каждую из 3х квартир этажа. Всё это классно оголено - хватайся кто хочет. Фазы - проводка в бежевой оплётке. Ноль - синий. Остальная проводка просто идёт мимо этажа. Видимо, наши инженеры не хотят (как раньше, так и сейчас; в разных сферах) думать головой - главное, сделать попроще, побыстрее и подешевле.

Вот что тут можно устроить в плане защиты: заземление, зануление?

Вот что ещё хочу спросить - у нас реально найти автоматы класса "В" без предварительного заказа и доставки в течение 1 - 1,5 месяца или везде только "с"?? И так ли в быту важна отключающая способность в 25кА или 6кА достаточно?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.03.2010 в 18:02:13

Виталий_Мск написал : Щиток в ужасном состоянии

сравнительно с тем, что я видел, у вас щиток в прекрасном состоянии. Мой совет - не зануляться, поставить по возможности вместо поганенького рубильника АВ 2полюсный на 25 А (точно никто по шапке не даст), а в квартире - УЗО на розеточные группы. Ну или УЗО/диф только на

Виталий_Мск написал : мелкую стиралку и варочную поверхность

, а протянуть можно и одним кабелем, если нагрузки невелики.

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

23.03.2010 в 19:09:38

Хорошо, автомат 2х полюсной есть, поставить его - в моих планах. По здравому смыслу надо тянуть 2 отдельные линии 1)"ванная-стиралка" и 2)"кухня-холод-к, розетки, плита", на обе линии свои автоматы. До них - общее УЗО. Вроде бы правильно. Стиралка маленькая - на 3 кг, потребляет не более 6,5А. Вот только УЗО без зануления/заземления будет защищать только от поражения током, так? И ещё, alexposter, Вы не встречали в продаже автоматы класса "В"?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.03.2010 в 19:10:51

alexposter написал : 2полюсный на 25 А

Какие 25А? C такой поганой проводкой не то что варочную поверхность, а лампочки опасно включать. Тут газом надо пользоваться, а не электроплитами.

0
Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 443

23.03.2010 в 19:11:56

Большой Гарри, так у мну газовая плита. Просто поджиг/контроль ведь у неё электрические.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.03.2010 в 19:15:06

Виталий_Мск написал : Просто поджиг/контроль ведь у неё электрические.

А, я думал варочная поверхность электро.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.03.2010 в 20:21:39

Виталий_Мск написал : И ещё, alexposter, Вы не встречали в продаже автоматы класса "В"?

  • полно, просто у офф. дилеров/магазинов спрашивать надо. Я в частном доме (старый фонд) поставил на ввод С25, потом УЗО 40А/30мА, потом РН, и после всего - 3 АВ В16. Оборудование Eltis: http://www.eltis.com.ua/
0