dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.02.2010 в 17:51:08

Судя по Вашим фото и комментариям к ним, если они только правильные, у Вас открыт кран слива воды из системы (крайний слева). Вполне логично, что давление 0. Никакая подпитка в такой ситуации не поможет. Закройте кран и все у Вас получится. Только теперь придется воздух спускать сл всей системы.

0
VoVsik
VoVsik
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Курск

Сообщений: 12

23.02.2010 в 18:04:00

Блин и правда неправильные, щас перепроверил, синий левый вентель это в ванну идёт и туалет(походу именно он подводит для нагрева остывшую воду), а правый красный на слив идёт(и ещё куда то в сторону радиаторов, тоесть у пола труба от этого вентиля впадает в горизонтально лежащую трубу) - но после него(перед тем как труба входит в слив ещё один вентель, вот с помощью него я и спускаю систему)

вот вроде вот так http://du-hast.3dn.ru/0642.jpg

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.02.2010 в 09:49:04

Котел-то у Вас одно или двухконтурный? Скорей всего левая труба - обратка отопления, вторая - магистраль подвода ХВ, третья - горячая вода, четвертая - подача отопления. Первый раз слышу про трубу для слива системы в котле. Горячая то вода идет нормально? про температуру не спрашиваю, только про поток. Если нормально, то проблема в вентиле подпитки, если нет - ищите причину в трубах подвода ХВ к котлу. Третьего не будет.

0
VoVsik
VoVsik
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Курск

Сообщений: 12

25.02.2010 в 02:03:49

Да проблема в вентиле подпитки это одназначно, так как всё остальное функционирует нормально, и перепроверено 10000000 раз. Вопрос в том что делать с этим вентелем, я кожух котла снял но там к вентилю не подлезть