@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Рязань

Сообщений: 300

25.02.2010 в 20:45:30

Доброго времени суток.

Посмотрите, пожалуйста, на вложенные фото. Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?
Каков вердикт - менять?

Заранее спасибо.

0
Вложение
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:03:08

@ndrey_Sm написал : Это опасно?

Нет.

@ndrey_Sm написал : Какова вероятность прорыва трубы?

Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

@ndrey_Sm написал : Каков вердикт - менять?

Нет.Живите спокойно. Даже производители армированного пропилена, указывают на возможность такого явления как у Вас.

0
Reg
Reg
Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 21:20:02

когда у Вас будет потоп - Фантанеро Вам все компенсирует? - правильно... поэтому просто поменяйте трубы на медные - при Вашей жизни больше о них думать не придется :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.02.2010 в 21:23:17

2@ndrey_Sm Расслабьтесь...))))

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:50:55

2Reg ,как бы Вам помягче объяснить ? Вы несколько заблуждаетесь,в своем ехидном комментарии.У 2@ndrey_Sm нет причин для беспокойства.Просто Вы, не достаточно информированы.Это явление рядовое.Для труб. Да и вообще ,давайте подождем,может ещё кто нибудь выскажется из ребят.Если я не прав,меня поправят ,на МС ,за этим не заржавеет.

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

25.02.2010 в 22:07:08

@ndrey_Sm написал : Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?

Пошерстите форум. Этому вопросу уже несколько лет. :) А так же сходите на сайт производителя труб, и для собственного успокоения задайте этот вопрос ему.

0
Reg
Reg
Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 22:12:09

fontanero написал : Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

только два факта: 1 ТС ничего не писал про то что с температурой все хорошо 2 Плановая замена труб, которые и так уже "брак по внешнему виду" будет сильно дешевле чем потоп.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:34:20

fontanero написал : Это явление рядовое.Для труб.

Да. Если труба не откровенный китайский нонейм - смело можно забить на вздутия. Хотя, на практике я такого НИ РАЗУ не встречал. "Везет" же некоторым на такое. Вижу эту красоту только тут на форуме и в виде фото. Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

25.02.2010 в 23:49:16

А какова природа такого сифилиса?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:58:06

Пятислойная труба с внутренним армированием алюминием приблизительно следующей структуры: ППР-клей-Алюминий-клей-ППР.Клей не всегда качественный, вот и получаются такие эксцессы.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

26.02.2010 в 06:41:00

Если труба с наружной армировкой, то действительно проблем не должно возникнуть. А если (как здесь) с внутренней, то лучше заменить.И сколько там слоев алюминия (один или три) неизвестно, тем более откуда вздутие между металлом и нижним слоем или верхним. Уже пару раз видел на таких трубах последующее вздутие на высоту 15 мм и площадью около 30*40. Как не порвало, удивительно. На сколько же в этом случае должен был стать тоньше слой пластика и алюминия? Как минимум в два раза.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу