25.02.2010 в 20:45:30

Доброго времени суток.

Посмотрите, пожалуйста, на вложенные фото. Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?
Каков вердикт - менять?

Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:03:08

@ndrey_Sm написал : Это опасно?

Нет.

@ndrey_Sm написал : Какова вероятность прорыва трубы?

Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

@ndrey_Sm написал : Каков вердикт - менять?

Нет.Живите спокойно. Даже производители армированного пропилена, указывают на возможность такого явления как у Вас.

0
Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 21:20:02

когда у Вас будет потоп - Фантанеро Вам все компенсирует? - правильно... поэтому просто поменяйте трубы на медные - при Вашей жизни больше о них думать не придется :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.02.2010 в 21:23:17

2@ndrey_Sm Расслабьтесь...))))

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:50:55

2Reg ,как бы Вам помягче объяснить ? Вы несколько заблуждаетесь,в своем ехидном комментарии.У 2@ndrey_Sm нет причин для беспокойства.Просто Вы, не достаточно информированы.Это явление рядовое.Для труб. Да и вообще ,давайте подождем,может ещё кто нибудь выскажется из ребят.Если я не прав,меня поправят ,на МС ,за этим не заржавеет.

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

25.02.2010 в 22:07:08

@ndrey_Sm написал : Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?

Пошерстите форум. Этому вопросу уже несколько лет. :) А так же сходите на сайт производителя труб, и для собственного успокоения задайте этот вопрос ему.

0
Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 22:12:09

fontanero написал : Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

только два факта: 1 ТС ничего не писал про то что с температурой все хорошо 2 Плановая замена труб, которые и так уже "брак по внешнему виду" будет сильно дешевле чем потоп.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:34:20

fontanero написал : Это явление рядовое.Для труб.

Да. Если труба не откровенный китайский нонейм - смело можно забить на вздутия. Хотя, на практике я такого НИ РАЗУ не встречал. "Везет" же некоторым на такое. Вижу эту красоту только тут на форуме и в виде фото. Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

25.02.2010 в 23:49:16

А какова природа такого сифилиса?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:58:06

Пятислойная труба с внутренним армированием алюминием приблизительно следующей структуры: ППР-клей-Алюминий-клей-ППР.Клей не всегда качественный, вот и получаются такие эксцессы.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

26.02.2010 в 06:41:00

Если труба с наружной армировкой, то действительно проблем не должно возникнуть. А если (как здесь) с внутренней, то лучше заменить.И сколько там слоев алюминия (один или три) неизвестно, тем более откуда вздутие между металлом и нижним слоем или верхним. Уже пару раз видел на таких трубах последующее вздутие на высоту 15 мм и площадью около 30*40. Как не порвало, удивительно. На сколько же в этом случае должен был стать тоньше слой пластика и алюминия? Как минимум в два раза.

0
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

26.02.2010 в 06:58:34

AlexMax написал : Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.

Ну не только МП. Года четыре тому ,тоже попалась 32РР труба с трещиной.(не армированная) Производство-Ёбург. По причине так и не разобрались. Списали на ненадлежащую транспортировку по морозу.А более о подобных казусах даже и не слышал.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

26.02.2010 в 07:40:15

Я имею ввиду тещины, появившиеся в результате эксплуатации.

gayanovv написал : Списали на ненадлежащую транспортировку по морозу.

Очень может быть, поскольку МП находится в более выгодном положении - компактной транспортируется бухтой, в отличие от ППР труб, которые транспортируются в штангах

0
Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.02.2010 в 08:37:07

думаю тут две точки зрения:

  • одна сантехника, который объясняет закачику, что "усё путём"
  • вторая нормального человека - который на эту байду вестись не должен - лучше просто заменить эти трубы.

конечно есть вариант заменить трубы после потопа. пусть даже это с вероятностью 15% в год. или - если повезет, в 85% случаев в год - ничего не менять, а так и жить - "вчера ж не прорвало, значит и сёдня не прорвет..." для людей немного знающих математику, могущих прикинуть сколько стоит поменять это пластмассовое г-но на нормальную медь, сколько стоит ремонт у соседей снизу - можно в легкую посчитать - до какой поры выгодно жить с такими трубами. но это со стороны прикольно, а так пришел домой, зашел в ванную умыться - и сразу надо посмотреть - а вдруг уже... нах такое надо?

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

26.02.2010 в 10:45:41

:clapping

0