Аватар пользователя
@ndrey_Sm

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Рязань

Сообщений: 300

25.02.2010 в 20:45:30

#1672093

Доброго времени суток.

Посмотрите, пожалуйста, на вложенные фото. Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?
Каков вердикт - менять?

Заранее спасибо.

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:03:08

#1672136

@ndrey_Sm написал : Это опасно?

Нет.

@ndrey_Sm написал : Какова вероятность прорыва трубы?

Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

@ndrey_Sm написал : Каков вердикт - менять?

Нет.Живите спокойно. Даже производители армированного пропилена, указывают на возможность такого явления как у Вас.

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 21:20:02

#1672165

когда у Вас будет потоп - Фантанеро Вам все компенсирует? - правильно... поэтому просто поменяйте трубы на медные - при Вашей жизни больше о них думать не придется :)

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.02.2010 в 21:23:17

#1672170

2@ndrey_Sm Расслабьтесь...))))

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.02.2010 в 21:50:55

#1672231

2Reg ,как бы Вам помягче объяснить ? Вы несколько заблуждаетесь,в своем ехидном комментарии.У 2@ndrey_Sm нет причин для беспокойства.Просто Вы, не достаточно информированы.Это явление рядовое.Для труб. Да и вообще ,давайте подождем,может ещё кто нибудь выскажется из ребят.Если я не прав,меня поправят ,на МС ,за этим не заржавеет.

Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

25.02.2010 в 22:07:08

#1672271

@ndrey_Sm написал : Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?

Пошерстите форум. Этому вопросу уже несколько лет. :) А так же сходите на сайт производителя труб, и для собственного успокоения задайте этот вопрос ему.

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

25.02.2010 в 22:12:09

#1672287

fontanero написал : Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой

только два факта: 1 ТС ничего не писал про то что с температурой все хорошо 2 Плановая замена труб, которые и так уже "брак по внешнему виду" будет сильно дешевле чем потоп.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:34:20

#1672508

fontanero написал : Это явление рядовое.Для труб.

Да. Если труба не откровенный китайский нонейм - смело можно забить на вздутия. Хотя, на практике я такого НИ РАЗУ не встречал. "Везет" же некоторым на такое. Вижу эту красоту только тут на форуме и в виде фото. Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.

Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

25.02.2010 в 23:49:16

#1672535

А какова природа такого сифилиса?

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.02.2010 в 23:58:06

#1672547

Пятислойная труба с внутренним армированием алюминием приблизительно следующей структуры: ППР-клей-Алюминий-клей-ППР.Клей не всегда качественный, вот и получаются такие эксцессы.

Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

26.02.2010 в 06:41:00

#1672704

Если труба с наружной армировкой, то действительно проблем не должно возникнуть. А если (как здесь) с внутренней, то лучше заменить.И сколько там слоев алюминия (один или три) неизвестно, тем более откуда вздутие между металлом и нижним слоем или верхним. Уже пару раз видел на таких трубах последующее вздутие на высоту 15 мм и площадью около 30*40. Как не порвало, удивительно. На сколько же в этом случае должен был стать тоньше слой пластика и алюминия? Как минимум в два раза.

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

26.02.2010 в 06:58:34

#1672709

AlexMax написал : Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.

Ну не только МП. Года четыре тому ,тоже попалась 32РР труба с трещиной.(не армированная) Производство-Ёбург. По причине так и не разобрались. Списали на ненадлежащую транспортировку по морозу.А более о подобных казусах даже и не слышал.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

26.02.2010 в 07:40:15

#1672727

Я имею ввиду тещины, появившиеся в результате эксплуатации.

gayanovv написал : Списали на ненадлежащую транспортировку по морозу.

Очень может быть, поскольку МП находится в более выгодном положении - компактной транспортируется бухтой, в отличие от ППР труб, которые транспортируются в штангах

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.02.2010 в 08:37:07

#1672758

думаю тут две точки зрения:

  • одна сантехника, который объясняет закачику, что "усё путём"
  • вторая нормального человека - который на эту байду вестись не должен - лучше просто заменить эти трубы.

конечно есть вариант заменить трубы после потопа. пусть даже это с вероятностью 15% в год. или - если повезет, в 85% случаев в год - ничего не менять, а так и жить - "вчера ж не прорвало, значит и сёдня не прорвет..." для людей немного знающих математику, могущих прикинуть сколько стоит поменять это пластмассовое г-но на нормальную медь, сколько стоит ремонт у соседей снизу - можно в легкую посчитать - до какой поры выгодно жить с такими трубами. но это со стороны прикольно, а так пришел домой, зашел в ванную умыться - и сразу надо посмотреть - а вдруг уже... нах такое надо?

Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

26.02.2010 в 10:45:41

#1672961

:clapping

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

26.02.2010 в 11:30:45

#1673050

Лучше заменить.

Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

26.02.2010 в 15:48:09

#1673537

Вздутия на полипропилене, на прочность трубы ни как не влияют, портится только эстетический вид, ни чего с ним не случиться, во многих местах трубы стоят уже с десяток лет, и ничего. По поводу лопнувших, разорвавшихся, взорвавшихся, затопивших десятки этажей и сотни квартир полипропиленовых труб прошу выложить фото факты, а без фото доказательств это все бла..бла..бла.

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

26.02.2010 в 15:53:16

#1673543

Reg написал : пластмассовое г-но на нормальную медь,

Ну не знаю. С медью в наших местах не очень-никак если точнее. А вот вероятность, что побежит та же оцинковка или МП -ну если и ниже, то никак не на порядок. И если в данном случае сам бы тоже наверное поменял ( только потому,что воочию подобного не видел)-то вовсе не повод отказываться от РР. А по поводу арифметических выкладок-то я таки удивляюсь, как производители РР еще по миру не пошли... А 100% гарантии в сантехники быть не может по определению.

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

26.02.2010 в 16:16:23

#1673582

2@ndrey_Sm не встряхиваитесь, это верхнии тонкии слои после олюминия ,я первыи раз увидел такого рода пузыри ,года три назад ,из личного монтажа ,жутко перепугался,насторожило,сходив на фирму где преобритался материал выеснил что нет причины для беспокоиства и по сеи день всё функцианирует в том же духе и много здесь на эту тему было обсуждении

Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

26.02.2010 в 16:45:19

#1673626

По поводу меди,так же надо быть обьективным, для того что бы медные трубы долго служили в системе Ц/О и ГВС надо учесть с десяток параметров, начиная с выбора самой трубы и заканчивая монтажником.

Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

26.02.2010 в 16:46:17

#1673630

orinbasar написал : нет причины для беспокоиства и по сеи день всё функцианирует

Небольшое уточнение - для любого ППР или все же с наружной армировкой?

Крестьянин написал : а без фото доказательств это все бла..бла..бла.

К сожалению на данном моменте, до сих пор не завел портфолио.Один раз хотел "щелкнуть" подобную ситуацию, но клиент опередил и участок трубы улетел в мусор. Похоже , увиденное в практике, здесь было бы интересно. А, по-сему, как минимум желательно проверить природу этих пузырей в каждом отдельном случае. Правда на внутренней армировке на проколы не пошел бы. А брак бывает даже у именитых производителей.

Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

26.02.2010 в 17:05:58

#1673685

Про единичные случаи речи не веду, единично текут трубы и фитинги из любого материала, но что бы полипропиленом топило по десятку квартир, как многие здесь пишут, в глаза не видел, при том что работать с полипропиленовыми трубами начали в 1997 году.

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

26.02.2010 в 18:33:11

#1673845

Reg написал : думаю тут две точки зрения:

  • одна сантехника, который объясняет закачику, что "усё путём"
  • вторая нормального человека - который на эту байду вестись не должен - лучше просто заменить эти трубы.

Нет 2Reg , я не объясняю "Усё путем".Я опираюсь на личный опыт и технические рекомендации : http://www.vestnik.info/new_nomer/article504.html, а так же на опыт и мнение других людей , с нашего МС. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48854
Мне казалось, мы договорились подождать, пока люди выскажут своё мнение по этому вопросу. А Вы тут кликушествовать начали.Очень эмоциональные рекомендации,молодец.И страшно и слезу вышибает.Правда видно полное незнание вопроса. А по существу этого вопроса что ?Примеры,фото ? - Ноль.
Заиграл "Органчик" (с)(Салтыков-Щедрин) в голове и пошел нести порожняк человек. Нет у меня желания разговаривать .Бессмысленно,конкретно с Вами.Банальный ,воинствующий дилетант .Закончили.Собака лает - караван идет. Я не отвечу,почитаю с интересом. Вперёд !

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.02.2010 в 19:03:30

#1673889

fontanero написал : Нет 2Reg , я не объясняю "Усё путем".Я опираюсь на личный опыт и технические рекомендации

а разве я где-то что-то про Вас упоминал? дальше:

fontanero написал : технические рекомендации : http://www.vestnik.info/new_nomer/article504.html

там по ссылке вообще статейка про что? пару слов про строение трубы, пара слов про подготовку трубы... Вы для чего вообще это вставили? дальше:

fontanero написал : а так же на опыт и мнение других людей , с нашего МС. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48854

Вы сами то читали веточку - куда дали ссылку? - вот оттуда цитатки:

пост№5 "Берите с мастеров расписку, что ничего страшного." (со смайликом)

пост№10 " Видел я такие трубы, со вздутостями. Это говорит только о качестве производства труб. Вздувается только верхний слой, местами он отходит от слоя аллюминия. Стоять будут, если только больше 100 градусов не подадут. Тогда может получиться вот так:" (дальше фотка с разорванной трубой)

пост№11 "...формально это брак..."

пост№16 "Берите с мастеров расписку, что ничего страшного. Есть ли в РФ суды принимающие подобные исковые расписки? Или сразу в туалет отнести?"

пост№19 "мое мнение по пластиковым трубам - любое вздутие и деформация труб это есть ненормально"

пост№24 "фуфло замедленного действия"

честно скажем было еще и пара мнений - типа у нас такого много - и усё пока пучком...

fontanero написал : Мне казалось, мы договорились подождать, пока люди выскажут своё мнение по этому вопросу.

будьте добры, покажите - где и когда и о чем "мы договорились"

fontanero написал : А Вы тут кликушествовать начали.

как-то неуважительно с Вашей стороны...

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.02.2010 в 19:08:23

#1673900

а вообще тема скорее философская получается

  • у пофигиста вздутые трубы будут стоять, пока новую квартиру не купит - и будет пофигист прав в своем мнении - зачем менять если работает... и примеров можно найти кучу - где уже 15 лет вздутые трубы (когда ищется повод не сделать по-нормальному - примеры даже выдуманные подходят на ура)
  • ответственный человек поменяет и тоже будет прав по-своему.

Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

26.02.2010 в 19:58:33

#1673987

Reg написал : а вообще тема скорее философская получается

  • у пофигиста вздутые трубы будут стоять, пока новую квартиру не купит - и будет пофигист прав в своем мнении - зачем менять если работает... и примеров можно найти кучу - где уже 15 лет вздутые трубы (когда ищется повод не сделать по-нормальному - примеры даже выдуманные подходят на ура)
  • ответственный человек поменяет и тоже будет прав по-своему.

+1 :)

Аватар пользователя
Reg

Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.02.2010 в 20:14:53

#1674023

кстати -

Крестьянин написал : для того что бы медные трубы долго служили в системе Ц/О

на центральное отопление медь вообще ставить нельзя. это факт. допускается в системах замкнутого цикла - и то в теплоноситель нужно чего то добавлять - чтобы алюминиевые радиаторы болели.

gayanovv написал : А 100% гарантии в сантехники быть не может по определению

зато можно уменьшать вероятность аварий (или не уменьшать)

еще раз:

Reg написал : для людей немного знающих математику, могущих прикинуть сколько стоит поменять это пластмассовое г-но на нормальную медь, сколько стоит ремонт у соседей снизу - можно в легкую посчитать - до какой поры выгодно жить с такими трубами.

если внизу подвал, а на полу старый линолеум - тогда наверное менять смысла никакого, а если хата 160квадратов и паркет, а снизу не менее крутые жильцы - тогда менять надо завтра (сегодня просто закрыть входные краны) какая-то такая логика.

Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

26.02.2010 в 21:21:05

#1674170

Я думаю что в 160 метровой хате, с паркетом и персидскими коврами, полипропиленовые трубы по верх облицовочной плитки ни кто вести не решился.

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

26.02.2010 в 21:28:33

#1674184

@ndrey_Sm написал : Каков вердикт - менять?

Ну и ладно. Ну и менять. Ну и каждый может решить для себя сам, в меру склонности к риску и(или) перестраховке.

@ndrey_Sm написал : Какова вероятность прорыва трубы?

А вот это дюже интересно. Ну вот не доводилось мне руками такое пощчупать. Признаюсь, вообще не встречал порваного РР. Комбинашки лопнувшие были ( Пилса- на водогрее Аристон, чей то там с автоматикой, перегрело и выдавило закладную), американки рвало ( резьба непрорезана,Проаква), стыки подтекали( с монтажем намудрили). Но вот, чтоб труба рванула? Не видел и не слышал даже. И опять же-

Reg написал : если хата 160квадратов и паркет

то всяко у производителей РР должны накопиться серьезные претензии . И по логике- ну не должны они быть такими самоуверенными.
Может подболтаем всем миром @ndrey_Sm на замену)))) Он этот гемор вырежет, препарирует, фотки выставит- да и спорам конец! ))))

Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

26.02.2010 в 21:33:58

#1674201

У богатых бывает и такое.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу