25.02.2010 в 20:45:30
Доброго времени суток.
Посмотрите, пожалуйста, на вложенные фото.
Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?
Каков вердикт - менять?
Заранее спасибо.
25.02.2010 в 21:03:08
@ndrey_Sm написал : Это опасно?
Нет.
@ndrey_Sm написал : Какова вероятность прорыва трубы?
Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой
@ndrey_Sm написал : Каков вердикт - менять?
Нет.Живите спокойно. Даже производители армированного пропилена, указывают на возможность такого явления как у Вас.
25.02.2010 в 21:20:02
когда у Вас будет потоп - Фантанеро Вам все компенсирует? - правильно... поэтому просто поменяйте трубы на медные - при Вашей жизни больше о них думать не придется :)
25.02.2010 в 21:23:17
2@ndrey_Sm Расслабьтесь...))))
25.02.2010 в 21:50:55
2Reg ,как бы Вам помягче объяснить ? Вы несколько заблуждаетесь,в своем ехидном комментарии.У 2@ndrey_Sm нет причин для беспокойства.Просто Вы, не достаточно информированы.Это явление рядовое.Для труб. Да и вообще ,давайте подождем,может ещё кто нибудь выскажется из ребят.Если я не прав,меня поправят ,на МС ,за этим не заржавеет.
25.02.2010 в 22:07:08
@ndrey_Sm написал : Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы?
Пошерстите форум. Этому вопросу уже несколько лет. :) А так же сходите на сайт производителя труб, и для собственного успокоения задайте этот вопрос ему.
25.02.2010 в 22:12:09
fontanero написал : Если нет превышения температурных норм для ПП,то никакой
только два факта: 1 ТС ничего не писал про то что с температурой все хорошо 2 Плановая замена труб, которые и так уже "брак по внешнему виду" будет сильно дешевле чем потоп.
25.02.2010 в 23:34:20
fontanero написал : Это явление рядовое.Для труб.
Да. Если труба не откровенный китайский нонейм - смело можно забить на вздутия. Хотя, на практике я такого НИ РАЗУ не встречал. "Везет" же некоторым на такое. Вижу эту красоту только тут на форуме и в виде фото. Треснувший МП да, встречал. Даже фото выкладывал.
25.02.2010 в 23:49:16
А какова природа такого сифилиса?
25.02.2010 в 23:58:06
Пятислойная труба с внутренним армированием алюминием приблизительно следующей структуры: ППР-клей-Алюминий-клей-ППР.Клей не всегда качественный, вот и получаются такие эксцессы.
26.02.2010 в 06:41:00
Если труба с наружной армировкой, то действительно проблем не должно возникнуть. А если (как здесь) с внутренней, то лучше заменить.И сколько там слоев алюминия (один или три) неизвестно, тем более откуда вздутие между металлом и нижним слоем или верхним. Уже пару раз видел на таких трубах последующее вздутие на высоту 15 мм и площадью около 30*40. Как не порвало, удивительно. На сколько же в этом случае должен был стать тоньше слой пластика и алюминия? Как минимум в два раза.