Alexey_Spb написал: Если взять сечение медного кабеля в новостройках (35 квадратов, ну столько там где я живу, например), то для тока 4.5 кА на 230В требуется длина (с учетом двух жил) всего около 50 метров
50 метров кабеля 35 мм.кв. - я насчитал ТКЗ 2-4 кА (и то 4кА это с трансформаторм 1000 кВА). Автоматика с отключающей способностью более 4,5 кА актуальна только если трансформатор в соседнем помещении. У себя дома я намерил ТКЗ 200 А. Хрущоба, до подстанции 150-200 метров.
По теме. УЗО 10мА в ванной стоит устанавливать исходя из вот этих кривых зависимости граничного тока отпускания (если кто-то уже выкладывал, извиняйте за повтор). Источник - книжка от Siemens "Повышение безопасности с помощью устройств защитного отключения".