Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

11.08.2016 в 22:00:39

ink_mast написал: в качестве вводных аппаратов допускаются даже не автоматические выключатели согласно Таблицы 4

Почему "даже"? Я в курсе, что там допускается, это ни для кого не новость. Но какие именно автоматические выключатели допускается использовать в щитках конкретно написано в п. 6.6.5.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

11.08.2016 в 22:06:05

ink_mast написал: И что на этот раз вам не по-нраву?

Русским, вроде, языком написано:

Настоящий стандарт может быть использован при разработке стандартов на конкретные виды комплектных устройств распределения и защиты, в которых излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и приводятся соответствующие характеристики, которые могут возникнуть при нормальном или аномальном применении.

В стандарте на конеретный вид НКУ - щитки для жилых зданий - излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов? Если да, то в каком пункте? Если нет, зачем вы пытаетесь притулить сюда это произведение?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2016 в 22:12:32

Radio написал: Но какие именно автоматические выключатели допускается использовать в щитках конкретно написано в п. 6.6.5.

Это мы уже обсуждали, и НТД которым должны соответствовать АВ и АВДТ не указаны в Госте по щиткам. Помимо B и С есть еще много типов характеристик АВ кроме D.

Что касается обеспечения защиты от сверхтоков, то в перечне к ФЗ 123 указан конкретно комплекс Гост Р 50571.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

11.08.2016 в 22:13:51

ink_mast написал: то в перечне к ФЗ 123 указан конкретно комплекс Гост Р 50571

Но он не имеет отношения к стандарту на щитки.

Помимо жилых зданий 123-ФЗ распространяется на огоромное количество иных объектов, где, вероятно, требования по установлению селективности имеют место.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2016 в 22:17:46

Radio написал: Русским, вроде, языком написано:

Настоящий стандарт может быть использован при разработке стандартов на конкретные виды комплектных устройств распределения и защиты, в которых излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и приводятся соответствующие характеристики, которые могут возникнуть при нормальном или аномальном применении.

Вы вроде замечание писали по области применения

А вообще, вы хоть изредка смотрите на область применения того, на что ссылаетесь.

А теперь приводите цитату из Введения. Ну может стандарт применяться ... и что?

Radio написал: В стандарте на конеретный вид НКУ - щитки для жилых зданий - излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов?

Так селективность между защитными аппаратами, а не щитками.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

11.08.2016 в 22:20:50

ink_mast написал: Так селективность между защитными аппаратами, а не щитками.

Так там и написано "селективности отключения аппаратов". А не щитков.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2016 в 22:21:33

Radio написал: Но он не имеет отношения к стандарту на щитки.

И не должен, так как комплекс Гост Р 50571 является основополагающим. А вот Гост на щитки должен иметь отношение к комплексу Гост Р 50571 и в "Нормативные ссылки" это указано, хоть и указали не действующие НТД.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2016 в 22:23:30

Radio написал: Так там и написано "селективности отключения аппаратов". А не щитков.

Я не пойму Вас, вы хотите сказать что в жилых зданиях обеспечение селективности необязательно?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.08.2016 в 22:26:14

ink_mast, данные ткз - ввода 700 ампер , выделенная мощьность вводной 50 ампер - какая селективность ? Вводной d вообще не срабатывать имеет право , промка Ниша для d . Тут ГОСТами мерится не нужно , простой расчёт все на место ставит , к тому ещё предел селективности есле его воткнуть будет с моими условиями 750 ампер

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.08.2016 в 22:27:18

ink_mast написал:

Radio написал: Так там и написано "селективности отключения аппаратов". А не щитков.

Я не пойму Вас, вы хотите сказать что в жилых здания обеспечение селективности необязательно?

ink_mast, не обязательно и часто не возможно.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.08.2016 в 22:31:16

ink_mast, а ещё в частном секторе ткз 300-400 ампер за частую на вводе , там что делать с 50 амперами вводного? D или C уже не прокатывают ...

0