Расчеты это подтвердят или опровергнут. Чаще всего обеспечить селективность возможно, если как уже упоминал объект не частный дом с вводным АВ не более 25 А.
ink_mast написал:
Гост на щитки должен иметь отношение к комплексу Гост Р 50571 и в "Нормативные ссылки" это указано
Да, ссылается ровно в трех местах:
3.10 нулевой защитный проводник (РЕ): Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
[ГОСТ 30331.1, подраздел 3.8]
3.11 нулевой рабочий проводник (N): Проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.
[ГОСТ 30331.1, подраздел 3.9]
3.12 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): Проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.
Для обеспечения селективности, чуть ранее уже писал, возможно увеличение времени срабатывания до 5 секунд для вводного АВ, но это может потянуть за собой шлейф проблем которые потребуется решать.
Расчеты это подтвердят или опровергнут. Чаще всего обеспечить селективность возможно, если как уже упоминал объект не частный дом с вводным АВ не более 25 А.
ink_mast, все современные системы безопасности способны работать от акамуляторов , нет необходимости морочится это 1 а второе никто свою мощьность разбазаривать не станет играясь с номиналом вводного , уставка теплового расцепителя у него такая же , есле ткз 1500 ампер то и используя D вы не обеспечите селективность никак.
Для обеспечения селективности, чуть ранее уже писал, возможно увеличение времени срабатывания до 5 секунд для вводного АВ, но это может потянуть за собой шлейф проблем которые потребуется решать.
ink_mast, каким образом увеличить время срабатывания ? Селективный ав?
{{post:5744589,ink_mast, каким образом увеличить время срабатывания ?
Если вводной АВ например D 50, не сработает менее чем за 0,1 секунды, то это еще не значит что он вообще не сработает. Он сработает, главное чтобы не позднее 5 секунд, а 5 секунд это почти вечность.