#6428550

TAB написал:
Например стиралка с ее 3.5 мА.

Если быть точным, то не более 3.5 мА или не более 1 мА/кВт, но не выше 5 мА.

Да стиральные машины есть разные. И не смотря на то, что ebf готов ответить на вопрос об установке сферической стиральной машины не только в вакууме, но и в ванной комнате, встречаются и такие, про которых неизвестен класс защиты от воды, которые вообще в ванную комнату нехорошо устанавливать.

P.S. Теоретически ГОСТ/IEC может соответствовать хитрым образом устроенная стиральнальная машина с током утечки до 15 мА.

Хатхи написал:
Даешь стране тип А!!!

Например, при нарушении изоляции провода к планшету или телефону, имеем 10..20 мА пульсирующего тока. А некоторые с ними засыпают, для них может оказаться актуальненько

Serge3leo, Договорились!
Теперь всем продаем 10мА, тип А
Наценка от 10мА твоя, от типа А моя

Хатхи написал:
Наценка от 10мА твоя

У-у-у, куркуль, за 10 мА наценки нет же?

Serge3leo написал:
. А некоторые с ними засыпают, для них может оказаться актуальненько

Даааа точно, прикинь наушники пробьет. Это же самая опасная петля получается. Она разом цепляет мозг и сердце

Неееееетттт все срочно переходим на свечи (те что с фитильком)

Serge3leo написал:
У-у-у, куркуль, за 10 мА наценки нет же?

Да ладно, не может такого быть! У дешевого сегмента может и нет, а у дорогого вроде же есть

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Serge3leo написал:
Если быть точным, то не более 3.5 мА или не более 1 мА/кВт, но не выше 5 мА.

Уж если быть точным, то любая исправная СМ (класс 1) может иметь утечку 3.499 мА и согласно СП применение уставки 10 мА на этой линии формально невозможно. И все это в санузле, что характерно.

TAB написал:
исправная СМ (класс 1) может иметь утечку 3.499 мА

Честно говоря, как я понимаю. Некоторые (в зависимости от типа и модели, а не от условий эксплуатации или технологических допусков) исправные стиральные машины в соотвествии ГОСТ/IEC могут иметь утечку 4.9 мА, и даже 14.9 мА, если вдруг производитель оснастил её очень суровым фильтром ЭМП, ввиду того, что она ну-у очень инверторная, и обеспечил двухполюсное отключение после фильтра.

Так что ваше выделение границы 3.5 мА не очень ясно, да оно унаследовалось от общих требований к электромеханическим приборам, но ограничение сверху для сертификационного испытания конкретного типа/модели стиральной машины в рабочем режиме без фильтров ЭМП - 5 мА.

Так что, теоретически, без обследования или без запроса производителя стиральные машины и под 30 мА устанавливать не очень. С классами защиты от воды, аналогично.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Serge3leo написал:
Так что ваше выделение границы 3.5 мА не очень ясно, да оно унаследовалось от общих требований к электромеханическим приборам, но ограничение сверху для сертификационного испытания конкретного типа/модели стиральной машины в рабочем режиме без фильтров ЭМП - 5 мА.

Да чего же тут неясного:

ток утечки не должен превышать 3,5 мА или 1 мА/кВт номинальной потребляемой мощности, но должен быть не выше 5 мА, в зависимости от того, что больше.

Это определяет диапазон допустимой утечки 3.5-5.0 мА в зависимости от мощности. Мощность известных мне моделей бытовых СМ заведомо меньше 3.5 кВт, потому и считаю их утечку по нижней границе.

Так и хочется спросить всех оппонентов - какой вариант из двух возможных вы бы выбрали, если бы был жёсткий выбор: или испытать воздействие тока в ванной, но под защитой УЗО 30 мА или то же самое, но УЗО будет на 10 мА?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

nazgulko, это называется ложная дилемма.

На самом деле вопрос стоит так: вероятность словить ток утечки в диапазоне 10-20 мА в момент обхватывания (не касания!) рукой проводящей поверхности, против вероятности оказаться в темноте голым и в мыле при ложном срабатывании УЗО с низкой уставкой.

TAB написал:
обхватывания (не касания!) рукой проводящей поверхности

Ой, я Вас умоляю, ложные дилеммы всюду. Если у Вас не душевая без дверок, а душевая с дверками или если Вы садитесь или ложитесь в ванную, то проводящая среда охватывает Вас со всех сторон изначально таким образом, что покинуть её будет затруднительно. Например, в случае девочки с iPad, не было сказано, что девочка держала оголённую оплётку USB кабеля, но было сказано планшет плавал в ванной.

TAB написал:
оказаться в темноте голым и в мыле при ложном срабатывании УЗО с низкой уставкой

Тоже странная и ложная альтернатива, вероятность ложных срабатывания ВДТ/АВДТ мало зависят от уставки, а зависят от грозозащиты дома (железобетон, дерево, местность) или от вероятной силы коммутационных перенапряжений.

TAB написал:
диапазон допустимой утечки 3.5-5.0 мА в зависимости от мощности. Мощность известных мне моделей бытовых СМ заведомо меньше 3.5 кВт, потому и считаю их утечку по нижней границе.

Нижняя граница плохо обоснована, а верхняя граница ошибочна.

Относительно верхней границы. В ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п. 13 же сказано, что "Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего...", т.е. в т.ч. "Перед проведением испытания защитный импеданс и фильтры радиопомех отключают." А в п. 16 ГОСТ IEC 60335-1 сказано "Их также удваивают, если:... или прибор имеет помехоподавляющие фильтры.". Таким образом, с учётом максимально возможных утечек фильтров ЭМП получим для стиральной машины мощности 5 кВт или выше максимальную утечку 15 мА.

Таим образом, если принять Вашу "нижнюю" границу без фильтров ЭМП, то получим диапазон: 10,5...15 мА.

Но нижняя граница 3,5 мА выглядит так же не очень обоснованно. Я так понимаю, Вы сделали следующие предложения:

  • циклы нагревания и циклы работы двигателя не пересекаются (это логично);
  • утечка двигательной части - 3,5 мА безотносительно к скорости отжима и мощности двигателя (это нелогично, скажем, для двигателя 500 Вт она составит ~1.6 мА/А).

Вот у подруги есть LG f1068ld, инвертор с движком на валу, стоит уже далеко не один год. Она, конечно, для ванной комнаты не предназначена, т.к. не имеет класса защиты от влаги (или имеет IP00), но к утечкам сей факт не имеет отношения.

Измеряем, получаем, предполагая ошибку измерений ±50%:

  • покой - 0.2..0.3 мА;
  • нагрев - 0.4..0.9 мА;
  • отжим 1000 оборотов - 1.2..2.4 мА.

P.S.
Вот интересно, что делает современный российский электрик, если ему предлагают подключить в ванной комнате стиральную машину с классом защиты от влаги IP00?

Serge3leo, что делает, что делает - если в инструкции ( на LG вашей знакомой там что?)) ничего нет про то где ставить и т.п., устанавливает где скажут и подключает исходя из своих знаний).

Serge3leo, киньте ссылочку на бытовую стиралку 5 квт

nazgulko написал:
Так и хочется спросить всех оппонентов - какой вариант из двух возможных вы бы выбрали, если бы был жёсткий выбор: или испытать воздействие тока в ванной, но под защитой УЗО 30 мА или то же самое, но УЗО будет на 10 мА?

nazgulko, без разницы - узо ток не ограничит.
TAB, если есть фобии по свету - делайте 1 светильник аварийным. И не важно 10 или 30 ма узо.

BV, да IP00 меня что-то беспокоит).

SB3, в инструкции обычно не пишут куда, это дело потребителя, куда ему надо. А вот маркировки IPX1/.../IPX4/... нет на многих стиральных машинах, т.к. они IP00

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Serge3leo

Вы садитесь или ложитесь в ванную, то проводящая среда охватывает Вас со всех сторон

Ну значит клетка Фарадея получается, бояться нечего.

вероятность ложных срабатывания ВДТ/АВДТ мало зависят от уставки

Ну ясен пень, совсем не зависит. Действительно, придумали уставки какие-то...

Таим образом, если принять Вашу "нижнюю" границу без фильтров ЭМП, то получим диапазон: 10,5...15 мА.

Таким образом, если принять Вашу оценку, то УЗО 10 мА выкидываем просто сразу.

Я так понимаю, Вы сделали следующие предложения:

Я здесь не делал предположений, я просто взял цифры из ГОСТ. Все необходимые предположения были сделаны его авторами.

Serge3leo написал:
нет на многих стиральных машинах, т.к. они IP00

Конечно люк открыл и ты уже там где не следует быть, во время работы оной .

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV

если есть фобии по свету - делайте 1 светильник аварийным

Да нет у меня фобий по свету. И по уставке УЗО нет фобий тоже. Я просто предположил вероятности получить опасную утечку 10-20 мА и сломать шею выбираясь в темноте из ванной примерно равными.

Serge3leo написал:
SB3, в инструкции обычно не пишут куда, это дело потребителя, куда ему надо. А вот маркировки IPX1/.../IPX4/... нет на многих стиральных машинах, т.к. они IP00

Serge3leo, ссылочку на СМ для прачечных с 5квт, и IP00.
Тк бытовую Вы точно не найдете... упростим задачу

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar, Помните я говорил,что будет много ИНТЕРЕСНОСТЕЙ

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Serge3leo написал:
А вот маркировки IPX1/.../IPX4/... нет на многих стиральных машинах, т.к. они IP00

Теперь я знаю, что такое IP00 ,это
Приборы должны быть сконструированы так, чтобы перелив жидкости при нормальной эксплуатации не нарушал электрическую изоляцию , даже если не закрывается впускной клапан и тд и тп ,дальше цитировать не буду ,потому как не смешно

TAB написал:
Ну значит клетка Фарадея получается, бояться нечего

Хм. Бабушка надвое сказала. Если взять 1% раствор NaCl (из испытаний ГОСТ IEC 60335-1 на утечку IPx7), то пол ванны 2,0х0,5х0,25 будут иметь сопротивление 10 Ом, и боятся действительно особо нечего (если за трубы и прочие внешние проводники не хвататься). А если взять чистой водопроводной воды, то 2 кОм и половина тока ваша. Лично я бы испугался бы

TAB написал:
Ну ясен пень, совсем не зависит. Действительно, придумали уставки какие-то...

А что мы называем ложным срабатыванием? Отсыревание проводов? Конденсат в розетках? Деградация ТЭН далеко за пределы стандарта?

TAB написал:
Таким образом, если принять Вашу оценку, то УЗО 10 мА выкидываем просто сразу.

Это не оценка, производитель имеет право поставить фильтр ЭМП с утечкой до 7 мА, но воспользуется ли он своим правом? Аналогично и с остальными требованиями стандарта.

В Великобританиях и на заморских территориях, говорят, популярно у народа PAT тестирование всего, что в доме используется, так у них фактическая утечка часто 2..3 мА. Честно говоря, я бы предпочёл бы, что б маркировали, и максимальный ток, и максимальный ток утечки, но консенсуса на сей счёт нет же.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Serge3leo написал:
А что мы называем ложным срабатыванием?

Любое срабатывание на исправном оборудовании.

Serge3leo написал:

Таким образом, если принять Вашу оценку, то УЗО 10 мА выкидываем просто сразу.

Это не оценка, производитель имеет право поставить фильтр ЭМП с утечкой до 7 мА

Значит не выкидываем, а сразу не ставим.

Serge3leo написал:
Вот интересно, что делает современный российский электрик, если ему предлагают подключить в ванной комнате стиральную машину с классом защиты от влаги IP00?

Какая-то бессмысленная каша из слов...

  1. Просто электриков в современной России не существует. Не смотря на множество электротехнических специальностей.
  2. Подключением оборудования обязан заниматься уполномоченный квалифицированный специалист.
  3. IP00 - ??? Смотреть: ПУЭ-7 п. 1.7.68 , 7.1.47 !!!

AlexeyL написал:

Хатхи написал:
давайте данные эксперимента

Ой-вэй. Куда-то в интересные места нас всех понесло.
Яндекс в тему: "Измерение скорости электричества на монахах" :-)

AlexeyL, калифорнийского университета Беркли (Berkeley)

Serge3leo написал:

Хатхи написал:
Даешь стране тип А!!!

Например, при нарушении изоляции провода к планшету или телефону, имеем 10..20 мА пульсирующего тока. А некоторые с ними засыпают, для них может оказаться актуальненько

Serge3leo, ладно засыпают, разговаривают по ним принимая ванну, заряжая при этом , потом упс... ронюят к себе в ванну.
На днях случай выше- смертельный исход + взрыв телефона на зарядке под подушкой - повреждено лицо.

SB3 написал:
Serge3leo, ладно засыпают, разговаривают по ним принимая ванну, заряжая при этом , потом упс... ронюят к себе в ванну.

Да, дура 15-тилетняя девчонка.
Но розетку в ванной комнате не она пристроила.

ВТБ!, Не дура, а несчастный ребенок(((...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ! написал:
Но розетку в ванной комнате не она пристроила.

Отсутствие розетки в ванной комнате - не преграда, когда жить без смартфона не можешь, даже плескаясь в ванной. Для этого придуманы удлинители.

если на одной линии в ванной будет несколько групп розеток:

  • бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт
  • фен для волос 2.4 кВт
  • стиральная машина 1.5-2 кВт

провод на розетки честный ВВГ-НГ-LS 3х2.5 кв.мм, на свет 3х1,5 кв.мм

планирую ставить АВ фирмы Hager
для п.2-3 достаточно будет АВ 16A тип С, для всех трех 25А
у Hager нет УЗО номин. током больше 16А на 10 mA (только 25A/40A/63A) на 30 mA
поэтому хочу понять сразу поставить АВ 25А (для всех трех потребителей) и УЗО 40А / 30 mA или ставить АВ на 16А + искать УЗО на 25А другой фирмы на 10 mA (для п.2-3)

ВТБ! написал:

SB3 написал:
Serge3leo, ладно засыпают, разговаривают по ним принимая ванну, заряжая при этом , потом упс... ронюят к себе в ванну.

Да, дура 15-тилетняя девчонка.
Но розетку в ванной комнате не она пристроила.

ВТБ!,
Раньше кстати в ванных розетки были подключены через трансформатор - можно было спокойно принимать ванну с айфоном :-)

Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Dron/9K написал:
Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...

Для айфона не сложно... А для выше перечисленного -

Odyssey написал:
бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт
фен для волос 2.4 кВт
стиральная машина 1.5-2 кВт

Уже значительно тяжелее...

Alex___dr написал:
Уже значительно тяжелее...

склоняюсь к первому варианту, точнее поправленному: уже понял, что 25А для кабеля 2,5 кв.мм будет слишком, поэтому туда не больше 20А нужно вешать.
соответственно УЗО на 25А 30 mA

хотя стоп, для 2,5 кв мм допустимый длительный ток 25А, тогда как номинальный 16А, следовательно и вешать на больше нельзя фактически
что-то у меня закрались сомнения, что туда прокладывал 2,5 кв.мм, надо перемерять, возможно там 4 кв.мм

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Odyssey, Вас 16А хватит

Odyssey написал:

Alex___dr написал:
Уже значительно тяжелее...

склоняюсь к первому варианту, точнее поправленному: уже понял, что 25А для кабеля 2,5 кв.мм будет слишком, поэтому туда не больше 20А нужно вешать.
соответственно УЗО на 25А 30 mA

хотя стоп, для 2,5 кв мм допустимый длительный ток 25А, тогда как номинальный 16А, следовательно и вешать на больше нельзя фактически
что-то у меня закрались сомнения, что туда прокладывал 2,5 кв.мм, надо перемерять, возможно там 4 кв.мм

Odyssey, не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.

Odyssey,
Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А.

dmitriev01 написал:
Но у нас упорно все бегают по магазинам в поисках УЗО именно на 10 мА.

Это ещё что, они ж и в магазин за новой стиральной машиной (или в ремонт) побегут уже через 10 лет, а не через 12, как в случае ВДТ/АВДТ 30 мА.

Хочется людям по-раньше обнаружить нарушения изоляции ТЭН или нарушения проводки в результате воздействия воды.

СтранникXXI написал:
не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.

АВ 20А брать таки тип С в любом случае?

bnmuyt написал:
Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А.

в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет:
AC916J = 6кА характеристика В
AC966L = 6кА характеристика C

Odyssey написал:
в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет:

AD975J

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Odyssey написал:
в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет:

AD975J

MaSeVi, так я же о 10 mA

30mA представлены: 6/10/16/20/25/32/40A как характеристика B, так и характеристика С

Odyssey написал:
так я же о 10 mA

Упс, пардон.
Тогда ставьте УЗО+АВ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Odyssey,
А при чем тут В и С? Вы уж там как-нибудь сами, В и С вам или УЗО.

bnmuyt написал:
А при чем тут В и С? Вы уж там как-нибудь сами, В и С вам или УЗО.

данные взял из каталога Hager

или вы про АВ ?
дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В
вот и не знаю, что предпочтительнее, думаю С, тк бойлера фактически нет, а стиралка уже есть.

Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.

Odyssey написал:
дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В

Это вам кто-то сказал, или сами придумали?

Radio, сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Radio, сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

MaSeVi,
Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))

bnmuyt написал:
Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.

нет, не хотел ибо оно и дороже и менее надежнее
но я не вижу у хагера узо 10мА больше 16А

Radio написал:
Это вам кто-то сказал, или сами придумали?

MaSeVi написал:
сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

dokar написал:
Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))

нет конечно, но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники): буду признателен, если отговорите в лучшую сторону

Odyssey написал:
но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники)

Смотря каких двигателей. Если у Вас старый жилой фонд, ставьте B, если новый - С.
УЗО 25А 10мА - артикул CCA225D

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, дом старый, но проводка в квартире вся новая с нуля с честным сечением

MaSeVi написал:
УЗО 25А 10мА - артикул CCA225D

в Украину не поставляется с 2016 года

Odyssey написал:
в Украину не поставляется с 2016 года

Не знал, извиняюсь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:

Odyssey написал:
дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В

Это вам кто-то сказал, или сами придумали?

Radio, это из каталога модульки GE Redline
Applications:
В - Only for resistive loads such as:
electrical heating
water heater
stoves


С - Usual loads such as:
lighting
socket-outlets
small motors


D - Control and protection of circuits having important transient inrush currents.

Odyssey, в центре города в магазине "Южкабельсервис" висит на витрине дифференциальный автомат ETI 16/0,01 тип А.
По крайней мере, в августе он там ещё был. А вообще, он там давно висит.
Телефон магазина:
752-46-48
Насчёт Хагера можно ещё узнать у Андрея из магазина на Барабашке, он занимается Хагером.
Андрей, Хагер: 063-999-6395

Abrikos, вы наверное что-то не дочитали ... нужно больше 16A
пока остановился на этом:

ввод C50A
стиралка/фен/бойлер резерв C20A + УЗО 25A
свет B6A
духовой шкаф B32A
все розетки C16A

скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

Odyssey, УЗО на 10мА больше 16А делают не все, потому что в нём мало смысла.
Оно вместе с автоматом занимает 3 модуля, а блочное УЗО 25/0,01 вместе с 2-полюсным автоматом занимает 4 модуля. А блочное УЗО 25/0,01 встречается в ассортименте разных производителей чаще, чем просто УЗО 25/0,01.
Проще, как выше уже советовали, УЗО 25/0,03 с автоматом 16-20А. И не включать всё одновременно.
Можно ещё поискать дифференциальные автоматы ETI номиналом от6А до 40А на 10мА, если только их завозят в Украину.

Odyssey написал:
скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A
тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

Odyssey, для специфических рынков, там где есть номиналы автоматов 15А, 30А, 45А, 60А, могут и УЗО сделать на 50А

Abrikos, буду исходить из того, что есть.
возможно на свет нужно заложить B10A,вместо B6A?

если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A
на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

Odyssey написал:
в Украину не поставляется с 2016 года

Значит не судьба.

Odyssey написал:

Odyssey написал:
скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A
тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

Для всего этого вместе взятого хватит УЗО на 40А с гигантским запасом.

Odyssey написал:
если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A
на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

Аналогично.

Odyssey написал:

bnmuyt написал:
Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.

нет, не хотел ибо оно и дороже и менее надежнее
но я не вижу у хагера узо 10мА больше 16А

Radio написал:
Это вам кто-то сказал, или сами придумали?

MaSeVi написал:
сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

dokar написал:
Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))

нет конечно, но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники): буду признателен, если отговорите в лучшую сторону

Odyssey,
Какой мощности двигло у стиралки ? Смешной . А пусковой ток 10-15 крат от номинального , и того не наберется . Большинство стиралок спокойно ездят на В10А , а вы нам что-то странное рассказываете . )

dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey написал:
dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey,
Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

Odyssey написал:
dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey,
Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

Прочёл много страниц - так тему для себя не раскрыл - УЗО в ВАННОЙ .
Вопросы к знатокам - есть схема и стиралка , Какое УЗО ставить

Я делаю на АВВ , а узо 25А-10мА у АВВ нет - есть Schneider Electric Acti 9 УЗО iID 2P 25A 10mA A-тип .
Ставить автомат на стиралку В10 и тогда УЗО АВВ 16А-10мА ?
Но хватит ли В10 - может придётся более мощную стиралку потом ставить ?!!!

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alex-2000 написал:
Какое УЗО ставить

Ну ставьте шнайдер,если АВВ нет ,в чём вопрос то

ebf, Вопрос - если стиралка 2,3кВт и больше , ставить её на УЗО 10мА или УЗО 30мА ?