polarrus написал :
ставя АС вы уже 90% пользы теряете
Какова вероятность утечки именно несинусоидального тока, например, в стиральной машине? 1-2%?
Чаще всего утечка происходит в ТЭНе - там чистая синусоида.
Удивлен, что никто до сих пор не ответил на Ваш вопрос. В приведенном Вами рисунке собственно утечка ГДЕ? Суньте палец в стакан, а второй рукой - за батарею, вот тогда для УЗО появится работа, а Вы убедитесь в том, что УЗО не ограничивает ток утечки, но ограничивает время воздействия.
P.S.Опасно! Описаный эксперимент не проводить!
Извиняюсь,но в видеоролике вроде дифавтомат также подключен,как и на моем рисунке. Но человек из видео не сует палец в воду и за батарею не держится...
На душевую комнату стоит УЗО 10 мА. Это душевая кабина с двумя насосами, подсветкой и парогенератором + розетки и освещение. Ни каких проблем.
По моему разумению УЗО на помещения с повышенной влажностью на 10 мА ставится из соображений безопасности воздействия тока на оголённые участки тела.
А в ванной Вы, как правило, раздеты, и возможность поражения током сердечной мышцы возрастает. Есть желающие поэкспериментировать с УЗО с сердцем?
НЕМЕЦ Спасибо за объяснение .:) Честно говоря,когда смотришь видео,не думаешь об обмане.Думал,что может мне дифф какой то бракованный попался , или не правильно сделал подключение....:confused: А оно,вона чё оказывается ! Интересно,это менагеры ИКФ-а так "додумались" ? Если так,то за эти трюки доверие к фирме как то прибавилось...Однозначно на санузел буду покупать не "русский китай".
dokar написал :
Встречный вопрос обороты отжима регулируются чем? Тиристоной схемой? Только не нада про изолирующую подвеску двигла.
Симисторной схемой.
На всем известной картинке
это предпоследний график.
УЗО типа АС срабатывает на такие утечки ничем не хуже, чем УЗО типа А...
А вообще это идиотская постановка вопроса обсуждать какой номинал УЗО должен быть для ванной комнаты при двухпроводке.
При двухпроводке розетки в ванной комнате не рассматриваются. Они там запрещены. Исключения бывали только для маломощных розеток для бритв подключенных через разделительный трансформатор.
Розетки во влажных помещениях могут быть только с заземлением и еще дополнительно продублированным ДСУП.
В этих условиях между УЗО 10 или 30мА разницу обнаружить вряд ли удастся...
SVKan написал :
Если оголенные провода по ванной не раскидывать.
Меня всегда прикалывают кадры в фильмах, когда в ванну падает/бросают включенный фен\обогреватель и человек, находящиеся в воде ванны получает смертельный удар током:)