Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.04.2012 в 09:20:00

polarrus написал : ставя АС вы уже 90% пользы теряете

Какова вероятность утечки именно несинусоидального тока, например, в стиральной машине? 1-2%? Чаще всего утечка происходит в ТЭНе - там чистая синусоида.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.04.2012 в 17:53:13

Alexiy написал : в стиральной машине? 1-2%?

Встречный вопрос обороты отжима регулируются чем? Тиристоной схемой? Только не нада про изолирующую подвеску двигла.

0
Аватар пользователя
AIM

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

21.04.2012 в 13:26:23

Smily написал : :) Будем полiмiзувати.

Позвольте уточнить, какая деталька в УЗО ограничивает ток?

Не одна, а кучка "деталек", собранных в схему УЗО последовательное срабатывание которых приводит к отключению УЗО, тем самым ограничивая ток утечки.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

08.09.2012 в 13:55:54

iyri написал : http://rutube.ru/tracks/4018403.html А вообще предыдущий автор прав, пост не о чем и поднимать тему годичной давности .....:cool:

Попробовал повторить фокус с дифом (как на видео)....По такой схеме

Чёта ни фига не получилось :confused: Может чего не правильно делаю ? Дифф не срабатывает... З.Ы. От кнопки тест -срабатывает.

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.09.2012 в 14:10:56

ЧайничекДВ, Типа не поняли... или типа издеваетесь?

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

08.09.2012 в 14:33:31

Серьезно...не издеваюсь.Я лох в электрике.Оправдываю ник.Объясните пжлст.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.09.2012 в 22:05:01

ЧайничекДВ написал : Объясните пжлст.

Удивлен, что никто до сих пор не ответил на Ваш вопрос. В приведенном Вами рисунке собственно утечка ГДЕ? Суньте палец в стакан, а второй рукой - за батарею, вот тогда для УЗО появится работа, а Вы убедитесь в том, что УЗО не ограничивает ток утечки, но ограничивает время воздействия. P.S.Опасно! Описаный эксперимент не проводить!

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

09.09.2012 в 00:40:53

Извиняюсь,но в видеоролике вроде дифавтомат также подключен,как и на моем рисунке. Но человек из видео не сует палец в воду и за батарею не держится...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2012 в 07:43:10

На душевую комнату стоит УЗО 10 мА. Это душевая кабина с двумя насосами, подсветкой и парогенератором + розетки и освещение. Ни каких проблем. По моему разумению УЗО на помещения с повышенной влажностью на 10 мА ставится из соображений безопасности воздействия тока на оголённые участки тела. А в ванной Вы, как правило, раздеты, и возможность поражения током сердечной мышцы возрастает. Есть желающие поэкспериментировать с УЗО с сердцем?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.09.2012 в 11:47:53

ЧайничекДВ написал : в видеоролике вроде дифавтомат также подключен,как и на моем рисунке

Ролик - рекламный фейк.

0
Аватар пользователя
ЧайничекДВ

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

09.09.2012 в 14:07:07

НЕМЕЦ Спасибо за объяснение .:) Честно говоря,когда смотришь видео,не думаешь об обмане.Думал,что может мне дифф какой то бракованный попался , или не правильно сделал подключение....:confused: А оно,вона чё оказывается ! Интересно,это менагеры ИКФ-а так "додумались" ? Если так,то за эти трюки доверие к фирме как то прибавилось...Однозначно на санузел буду покупать не "русский китай".

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.09.2012 в 09:12:08

dokar написал : Встречный вопрос обороты отжима регулируются чем? Тиристоной схемой? Только не нада про изолирующую подвеску двигла.

Симисторной схемой. На всем известной картинке

это предпоследний график. УЗО типа АС срабатывает на такие утечки ничем не хуже, чем УЗО типа А...

А вообще это идиотская постановка вопроса обсуждать какой номинал УЗО должен быть для ванной комнаты при двухпроводке. При двухпроводке розетки в ванной комнате не рассматриваются. Они там запрещены. Исключения бывали только для маломощных розеток для бритв подключенных через разделительный трансформатор. Розетки во влажных помещениях могут быть только с заземлением и еще дополнительно продублированным ДСУП. В этих условиях между УЗО 10 или 30мА разницу обнаружить вряд ли удастся...

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

10.09.2012 в 13:48:23

SVKan написал : разницу обнаружить вряд ли удастся...

Всё зависит от привычки.Я и порядка 100 мА с трудом почувствую, а другому и 10 мА хватит для ощутимого удара током.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.09.2012 в 13:54:58

Rodnoi написал : Всё зависит от привычки.Я и порядка 100 мА с трудом почувствую, а другому и 10 мА хватит для ощутимого удара током.

Вне зависимости от привычки. УЗО отработает раньше, чем Вас дернет. Если оголенные провода по ванной не раскидывать.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

10.09.2012 в 17:08:58

SVKan написал : Если оголенные провода по ванной не раскидывать.

Меня всегда прикалывают кадры в фильмах, когда в ванну падает/бросают включенный фен\обогреватель и человек, находящиеся в воде ванны получает смертельный удар током:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу