Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.03.2010 в 15:54:32

Перец написал : Получается, на западе уже 40 лет назад знали этот способ и держали в секрете.

Никто ничего не скрывал. Просто не все об этой системе знали, не завозилась... Дешевле было чёрный металл закопать и через 6 лет заменить. Это как с автомобилями. Разговор о комфортном автомобиле в 70-х годах СССР ограничивался ВАЗ, ГАЗ, в то-же время были были и БМВ и Ауди и.т.д.

sovitalik написал : Но пройти шпилькой вертикально даже 10м. это фантастика. ИМХО. Кто из присудствующих сколько максимально проходил? только честно!

Коллега занимается молниезащитой, естественно, такими системами заземления. 60 м.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

01.03.2010 в 16:05:14

Smily написал : 60 м

Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.03.2010 в 16:24:28

sovitalik написал : Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

А что тут такого? Контур 4 Ома для супеси, смеси глины с песком, мергеля. А если рядом вода, то меньше понадобиться. Площадь он занимает, где-то 0,16 кв.м. (ревизионный лючок 300х300 мм) Для сравнения, при "классической" схеме: 2,5 железка, расстояние между железками 2,5 метра, понадобиться 40-60 "точек" забить. Вот и прикиньте занимаемую площадь, земляные, сварочные работы и т.д, а главное срок выполнения работы, и строй готовность, необходимую для проведения работ. Не надо дорожки разбирать, асфальт...

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.03.2010 в 17:33:20

Smily написал : 60 м.

там похоже идёт сверление а не забивка

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.03.2010 в 17:45:14

greg111 написал : там похоже ижёт сверление а не забивка

Забивка. Обычный перфоратор SDS-MAX. Понятное дело, что литосферную плиту штырь не пробьёт, но в однородный грунт - входит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.03.2010 в 18:29:52

Smily написал : Коллега занимается молниезащитой, естественно, такими системами заземления. 60 м.

Smily написал : Забивка. Обычный перфоратор SDS-MAX. Понятное дело, что литосферную плиту штырь не пробьёт, но в однородный грунт - входит.

Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.03.2010 в 18:34:23

Alex___dr написал : Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...

Хотите верьте, хотите нет.

0
Профан2
Профан2
Эксперт

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

01.03.2010 в 19:42:07

Smily написал : 30 лет - минимальный срок службы модульно-штыревых систем с омеднёнными штырями. И в проектах их вставляют. В официальных проектах. В "энергитических" официальных проектах, вроде контура заземления для мачт ЛЭП, и контуров молниезащиты.

Хорошо, если так. Но я в проектах их не видел

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.03.2010 в 21:05:14

Профан2 написал : Хорошо, если так. Но я в проектах их не видел

Ну.. это уже другой вопрос, вопрос проектирования.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

02.03.2010 в 07:56:03

Alex___dr написал : Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...

Действительно. Закон сохранения количества движения действует.
0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

02.03.2010 в 10:34:46

Перец написал : Закон сохранения количества движения действует.

Сборку из 30 двухметровых стержней диаметром 20мм не стоит рассматривать в виде материальной точки. ;) Удачнее аналогия с ж/д составом, когда к нему локомотив цепляют.