01.03.2010 в 15:54:32
Перец написал : Получается, на западе уже 40 лет назад знали этот способ и держали в секрете.
Никто ничего не скрывал. Просто не все об этой системе знали, не завозилась... Дешевле было чёрный металл закопать и через 6 лет заменить. Это как с автомобилями. Разговор о комфортном автомобиле в 70-х годах СССР ограничивался ВАЗ, ГАЗ, в то-же время были были и БМВ и Ауди и.т.д.
sovitalik написал : Но пройти шпилькой вертикально даже 10м. это фантастика. ИМХО. Кто из присудствующих сколько максимально проходил? только честно!
Коллега занимается молниезащитой, естественно, такими системами заземления. 60 м.
01.03.2010 в 16:05:14
Smily написал : 60 м
Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.03.2010 в 16:24:28
sovitalik написал : Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
А что тут такого? Контур 4 Ома для супеси, смеси глины с песком, мергеля. А если рядом вода, то меньше понадобиться. Площадь он занимает, где-то 0,16 кв.м. (ревизионный лючок 300х300 мм) Для сравнения, при "классической" схеме: 2,5 железка, расстояние между железками 2,5 метра, понадобиться 40-60 "точек" забить. Вот и прикиньте занимаемую площадь, земляные, сварочные работы и т.д, а главное срок выполнения работы, и строй готовность, необходимую для проведения работ. Не надо дорожки разбирать, асфальт...
01.03.2010 в 17:33:20
Smily написал : 60 м.
там похоже идёт сверление а не забивка
01.03.2010 в 17:45:14
greg111 написал : там похоже ижёт сверление а не забивка
Забивка. Обычный перфоратор SDS-MAX. Понятное дело, что литосферную плиту штырь не пробьёт, но в однородный грунт - входит.
01.03.2010 в 18:29:52
Smily написал : Коллега занимается молниезащитой, естественно, такими системами заземления. 60 м.
Smily написал : Забивка. Обычный перфоратор SDS-MAX. Понятное дело, что литосферную плиту штырь не пробьёт, но в однородный грунт - входит.
Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...
01.03.2010 в 18:34:23
Alex___dr написал : Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...
Хотите верьте, хотите нет.
01.03.2010 в 19:42:07
Smily написал : 30 лет - минимальный срок службы модульно-штыревых систем с омеднёнными штырями. И в проектах их вставляют. В официальных проектах. В "энергитических" официальных проектах, вроде контура заземления для мачт ЛЭП, и контуров молниезащиты.
Хорошо, если так. Но я в проектах их не видел
01.03.2010 в 21:05:14
Профан2 написал : Хорошо, если так. Но я в проектах их не видел
Ну.. это уже другой вопрос, вопрос проектирования.
02.03.2010 в 07:56:03
Alex___dr написал : Один метр прутка диаметром 16мм весит 1,58 кГ... 60м весят 94,8... Ой как сомнительно...
Действительно. Закон сохранения количества движения действует.
02.03.2010 в 10:34:46
Перец написал : Закон сохранения количества движения действует.
Сборку из 30 двухметровых стержней диаметром 20мм не стоит рассматривать в виде материальной точки. ;) Удачнее аналогия с ж/д составом, когда к нему локомотив цепляют.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.