dmitriev01 написал : А разве профессионалы не должны
они то должны. но остальным нужно *своими словами* пояснять дабы до них дошло.
27.02.2010 в 19:05:00
dmitriev01 написал : А разве профессионалы не должны
они то должны. но остальным нужно *своими словами* пояснять дабы до них дошло.
27.02.2010 в 19:05:44
dmitriev01 написал : А разве профессионалы не должны прислушиваться к рекомендациям ПУЭ
Тем более, что такие рекомендации - "предложение от которого невозможно отказаться"... :)
27.02.2010 в 19:06:59
аматор1 ,С другой стороны, какой хозяин захочет, чтобы ему сделали работу, которую, согласно нормам, делать не рекомендуется ПУЭ ? Думаю, дураков не найдется.:)
27.02.2010 в 19:07:16
Сварные швы, расположенные в земле, должны покрываться битумным лаком. Это из ОСТН-600-93Вот, тут даже про сварные швы есть опасения. В смысле неоднородностей в металле. Всё проверено временем. Да что там говорить, если на улице через год гайку с болта не свинтишь, а тут земля. Думаете, переходное сопротивление со временем уменьшается?
27.02.2010 в 19:19:08
аматор1 ??? Сбежал комментатор в "Болталку " :(
27.02.2010 в 19:25:09
Ребята Вы меня конечно извините ,но то что Вы сейчас приводите это не аргументы,а просто туфта.
27.02.2010 в 19:25:52
ПУЭ и ГОСТ Р 50771.10.96 ссылаются на ГОСТ 10434. следовательно соединения нужно делать в соответствии с ним.
привожу текст полностью.
27.02.2010 в 19:26:52
amidant написал : Ребята Вы меня конечно извините ,но то что Вы сейчас приводите это не аргументы,а просто туфта.
Тролль?
27.02.2010 в 19:38:02
Alex___dr написал :
Вот такие определения бросать не надо нарылли где-то ссылку десятилетней давности.
27.02.2010 в 19:40:36
аматор1 написал : имел с ними дело и имею иногда сейчас (наборными штыревыми заземлителями)
+1 вполне рабочая система, на фирменные омедненные штыри ценник правда душевный..., но ничего не гнется, довольно легко входит из под MAXсовского перфа, да и кувалдочкой потихоньку идет, там в комплекте специальные пороставки что б резьбу не портить..., на счет коррозии думаю простоит не меньше чем 5 мм уголок (не говоря о более тонких)
27.02.2010 в 19:43:06
amidant написал : Вот такие определения бросать не надо
Пока это вопрос.
А это Ваши ответы на него...
amidant написал : нарылли где-то ссылку десятилетней давности.
amidant написал : то что Вы сейчас приводите это не аргументы,а просто туфта.
amidant написал : Вам лучше сидеть в болталке и оттуда не вылазеть.
amidant написал : Я уже выше говорил,что работал я на корабле и куда там штыри вбивать
amidant написал : Я уже выше говорил ,где я работал система заземления две большие разницы.
amidant написал : Я допустим раньше работал на пароходах,где совсем другая система заземления,называется система с изолированной нейтралью.
amidant написал : На форуме кто знает что такое заземление и для чего оно нужно всего от силы человек пять, остальные чего-то начитались и еще советы другим дают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.