вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

14.03.2010 в 14:50:24

evgenygrig написал : А вот по поводу бойлера летом - думайте. Основной котел все равно не сможет летом работать из-за своей огромной мощности в 68 кВт.

Вы меня убиваете,у этого котла 2х ступенчатая горелка,неужели он не сможет работать летом на нагрев бойлера,в сервис центре сказали что без проблем

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

15.03.2010 в 17:48:56

Какая из этих схем лучше?На первой просто образец скаченный с инета,там всего 3 отвода подачи И по диаметрам если можно подскажите,есть труба 100мм есть 159 ,и на коллектор планирую 76 или 89

0
Вложение
Ченя
Ченя
Новичок

Регистрация: 17.05.2009

Киев

Сообщений: 94

15.03.2010 в 18:12:38

вадик63 написал : Какая из этих схем лучше?

первая........

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

15.03.2010 в 18:45:52

Ченя написал : первая........

Меня в ней смущает нужное мне количество врезок,12 ,высота у стрелки получается мама не горюй,около 1,6 метра

0
Ченя
Ченя
Новичок

Регистрация: 17.05.2009

Киев

Сообщений: 94

15.03.2010 в 20:20:44

1,6 значит 1,6........

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

28.03.2010 в 08:06:47

evgenygrig написал : Насосы поэтажные, как мне кажется, вполне достаточно 25-40, причем скорее на пониженной скорости.

А если один 32/60 поставлю?Потянет?

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

28.03.2010 в 08:12:57

Вот моя стрелка ,сверху на подаче 2 выхода на 32 затем 1 на 40 далее опять 2 на 32 тоже самое на обратке,хочу поставить 1 насос /60 на отопление 2 этажей на 40 резьбу остальных потребителей на 32

0
Вложение
igor3321
igor3321
Новичок

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

29.03.2010 в 23:36:24

evgenygrig написал : вы сотворите неуправляемого и непрогнозируемого монстра. Нужна вот такая конструкция, и никаких коллекторов: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1268327845 Слева сделать подачу от котла, по центру всех потребителей, справа обратку в котел.

...дык ведь на фото не стрелка , а комбинированный коллектор, типа такого.. http://designsteel.ru/production/full.php?pl1_cid=306&pl1_id=15

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

30.03.2010 в 16:49:49

вадик63 написал : Вы меня убиваете,у этого котла 2х ступенчатая горелка,неужели он не сможет работать летом на нагрев бойлера,в сервис центре сказали что без проблем

Сможет. Только обвяжите правильно с применением гидрострелки.

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

30.03.2010 в 18:27:41

SCB написал : Сможет. Только обвяжите правильно с применением гидрострелки. __________________

Тут еще вопрос назрел,получается что летом у меня 2 насоса будут работать,один на стрелку другой на бойлер,если насос бойлера будет отключатся термостатом то как быть с котловым?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

30.03.2010 в 20:50:07

вадик63 написал : если насос бойлера будет отключатся термостатом то как быть с котловым?

Котловой должен работать всегда обеспечивая циркуляцию через стрелку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.