28.09.2012 в 23:06:24
Fresh написал : Бориска66,Человеческое, большое спасибо!:) .
Пожалуйста, я ничего такого не написал, это собственно открытая информация и она есть в свободном доступе ...
GREE вполне рабочая техника, не сыпется и не ломается, применяемые материалы и агрегаты НЕ из серии "подешевше", но технологиями не блещет ...
Т.е. вполне нормально придуманный и сделанный в Китае кондиционер, а не ширпотреб из Эльдорадо ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 23:28:48
Бориска66 написал : GREE вполне рабочая техника
..Да вот что-то тупит(первый экземпляр).Разбираемся,пока клиент терпит(нервничиет слегка).
28.09.2012 в 23:31:55
Fresh написал : ..Да вот что-то тупит(первый экземпляр).Разбираемся,пока клиент терпит(нервничиет слегка).
На моей памяти проблемы с этой техникой были только по вине монтажников ... Она всегда отличалась довольно оригинальной межблочкой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 23:48:33
Бориска66 написал : отличалась довольно оригинальной межблочкой ...
..всего 4-и жилки.Медяху сам укладывал,гарантия 99,999% .То работает пару дней,то бздык какой-то и обмерзать начинает :confused:
28.09.2012 в 23:50:01
Fresh написал : То работает пару дней,то бздык какой-то и обмерзать начинает
Обмерзать что начинает ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.09.2012 в 20:14:04
Бориска66 написал : Обмерзать что начинает ?
,в отсутсвии нас...Приехали, порты во льду,испаритель так-же.Оттаяли,запустили в охлаждение,первый момент:жидкостная не обмерзает,через минуту газовая на грани обмерзания (вент.внутр. на максимум),проходит еще несколько минут рассасывается :confused:,все работает.С понедельника бум копать.И вопросик-регулятора\контроль тмпр.конденсации похоже отсутствует у данного аппарата?P.S.давление стабильное 7-8 (410-ый)Добавлю:серверная избыток тепла приличный (тмпр.под 30).
29.09.2012 в 23:08:57
Fresh написал : Приехали, порты во льду,испаритель так-же...все работает.
Интересно... Впервые слышу о такой проблеме с этой моделью.
И вопросик-регулятора\контроль тмпр.конденсации похоже отсутствует у данного аппарата?
Место под датчик есть.:) А датчик есть у его старшего брата U-Cool.
Добавлю:серверная избыток тепла приличный (тмпр.под 30).
В сервис-мануале на модель GWH09KF-K3DNA5A указан нижний предел на охлаждение +5*С. Или у тебя другая модель?
P.S. А вентилятор внутреннего нормально работает?
30.09.2012 в 19:22:40
Alpha,Большое спасибо за ответы и за терпение!
Alpha написал : В сервис-мануале на модель GWH09KF-K3DNA5A указан нижний предел на охлаждение +5*С. Или у тебя другая модель?
Она,и подозрение имеются что это не его стихия..Все чаще вспоминаю старый,добрый Тадиран..-многое прощал..Спасибо Всем!Понимаю,поставить диагноз на расстояние невозможно..Докопаюсь,отпишу..
30.09.2012 в 19:31:40
Alpha написал : P.S. А вентилятор внутреннего нормально работает?
..находился у наружнего,так же думал об этом (внятного ответа по рации не получил дал команду на максимум).Завтра все прослежу с более смышленым тов.
04.10.2012 в 20:48:04
Сегодня навестили больного,все работает,в добавок навесили регулятор тмпр.кондетсации.На фотке синий.
11.10.2012 в 00:41:25
ситуация: дорогой инвертор 410 фреон ставит "знакомый" монтажник. в качестве вакуумного насоса компрессор от холодильника, манометры без минусовой шкалы с разбитыми стеклами и переходником 22 на 410. зачем то вместо откачки воздуха с улицы он туда его накачивает-типа опресовка, потом выкручивает вентель и откачивает этим же монстром воздух из системы минут 10-15 мах. процесс заканчивает открытием газовой магистрали потом жидкостной и скручивает вентиль "вакууматора"с характерным звуком "пшика". бежит к внутреннему блоку и запускает на обогрев.......у кого какие идеи сколько он с таким проф подходом прослужит(вопрос риторический) и чем его пока не поздно можно спасти???????????
11.10.2012 в 00:48:11
juc79, Круть. А вальцевал он видимо гвоздем?) Аппарат можно спасти, вызвать специалиста с инструментом (обязательно) и светлой головой (крайне желательно). Если приедет очередной деятель с запчастями от холодильника, смело указывайте на выход.
11.10.2012 в 01:44:14
Fresh написал : Сегодня навестили больного,все работает,в добавок навесили регулятор тмпр.кондетсации.На фотке синий.
А вот SC4 гораздо лучше чем синяя пакость, можно даже сказать лучший в своем классе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2012 в 09:51:48
juc79,
1-3 года прослужит,сделано все как будто бы правильно,только колхозным способом,а сплиты с 410 фреоном этого не любят(из за гигроскопичного масла).Спасти сейчас спусканием фреона,тест на кислотность,по результатам теста или просто отвакумировать двухступенчатым насосом и заправить новым фреоном или впаять (в среде азота)противокислотный фильтр(двунаправленный),отвакумировать,заправить.
11.10.2012 в 09:54:01
КАТРАН написал : противокислотный фильтр(двунаправленный)
С маслом РОЕ, это мертвому припарки, только замена масла с промывкой ...
Т.С., ничего не делайте, все уже случилось, дальше только жизнь покажет насколько ему по плохело ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу