Гостиная объединенная с кухней, два окна, солнечная сторона, потолок 3 метра. Общая площадь 24м2. Также из гостиной выходит корридор 4м2 без дверей и всегда открыта дверь в спальню (10м2). Дом монолитный, 3 этаж из 6. Сам внешний блок будет висеть в специальной вентиляционной шахте предусмотренной внутри дома. Те рабочие что сейчас делают ремонт квартиры говорят что лучше 12шку, собственно под нее уже и смонтировали трубы подачи замуровав их в стене, я так понял что для 15 серии нужно было делать медные трубки уже иного диаметра. Так что осталось выбрать саму систему.
Раньше кондиционеров никогда не было. Довольствовался тем что просто открывал окна. Сейчас решил вот попробовать, но не уверен что буду часто пользоваться. Еще в квартире установлены приборчики Lufter Jet обеспечивающие приток свежего воздуха с улицы.
Хочется хороший кондиционер, без особых наворотов, но качественный, чтобы на стене выглядел относительно минималистично. Бюджет...ну конечно хотелось бы как можно дешевле, но с учетом нынешних курсов желательно не дороже 45-50тыс, лучше все таки дешевле. (Установка отдельно)
Буду признателен если сможете что либо посоветовать.
iliaprov написал:vgn812,
что найдете:
GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA.
Toshiba RAS-13N3KVR-E.
Hitachi RAS-14MH1.
Благодарю. По цене подходят. Ямаркет говорит что на складах есть.
А чем они отличаются если вкратце? Или тут уже чисто внешне что кому больше нравится. Как с выбором canon vs nikon? Audi vs bmw? Территориально я в Питере.
Зашел еще тут в какой-то магазин климатического оьорудования - сказали однозначно берите daikine Ftxb35c. Что про него скажете?
Начал тут немного читать про кондеи но только окончательно запутался :)
Собираю система на базе mitsubishi electric.
4 внутренних блока:
50 кухня/гостиная
2 по 25 спальни
22 кабинет
Терзаюсь выбором внешнего блока/блоков. Варианты:
а) повесить все на один блок MXZ-4D83VA (смущают размеры, возможно больший шум)
б) 50 на отдельный блок MUZ-EF50VE, остальные 3 на MXZ-3D54VA (хватит ли ему мощи для нормальной работы 22+25+25? Не стоит ли вместо него MXZ-3D68VA?)
Подскажите, для начала в принципе а) или б)? И если б) то MXZ-3D54VA или MXZ-3D68VA? А то я теоретических знаний нахватался конечно, но практики у меня никакой, спрашиваю продавцов - "нам что воля, что не воля".... Спасибо.
phant0mas написал:
Собираю система на базе mitsubishi electric.
4 внутренних блока:
50 кухня/гостиная
2 по 25 спальни
22 кабинет
Терзаюсь выбором внешнего блока/блоков. Варианты:
а) повесить все на один блок MXZ-4D83VA (смущают размеры, возможно больший шум)
б) 50 на отдельный блок MUZ-EF50VE, остальные 3 на MXZ-3D54VA (хватит ли ему мощи для нормальной работы 22+25+25? Не стоит ли вместо него MXZ-3D68VA?)
Подскажите, для начала в принципе а) или б)? И если б) то MXZ-3D54VA или MXZ-3D68VA? А то я теоретических знаний нахватался конечно, но практики у меня никакой, спрашиваю продавцов - "нам что воля, что не воля".... Спасибо.
Удивительно интересно вы выбираете внешний блок .
Его мощность вообще- то выбирается из суммы внутренних ( перекрывая мощность на 20%)
Поэтому используя ваши данные проведем простое сложение .
50+25+25+22= 122
В вашем случае это либо 100блок , но для запаса я бы ставил 125.
Других вариация на тему внешнего блока у вас нет.
Удивительно? Может быть... Отталкиваюсь от того что мне предлагают продавцы. Среде предложений было и один MXZ-4D72VA. Это уже сам "улучшательством" занялся)
Перекрывая мощность на 20% это сумма мощности внутренних блоков на 20% больше внешнего?
И почему либо 100 либо 125 т.е. 1 блок? Варианты с двумя внешними блоками априори хуже?
Что бы не быть голословным о рекомендациях продавцов и установщиков. В данной случае это официалы, все сертификаты и на установку в том числе.... Что мы видим? 50ка отдельно со свои внешним блоком - забыли. А дальше 25+25+25 вешается на блок 54. При одновременном включении на максимум (если это случится) все три блока выдадут примерно 0.7 от своего номинала.
iliaprov написал:vgn812,
что найдете:
GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA.
Toshiba RAS-13N3KVR-E.
Hitachi RAS-14MH1.
Благодарю. По цене подходят. Ямаркет говорит что на складах есть.
А чем они отличаются если вкратце? Или тут уже чисто внешне что кому больше нравится. Как с выбором canon vs nikon? Audi vs bmw? Территориально я в Питере.
Зашел еще тут в какой-то магазин климатического оьорудования - сказали однозначно берите daikine Ftxb35c. Что про него скажете?
Начал тут немного читать про кондеи но только окончательно запутался :)
по ТТХ Daikin Ftxb35c хуже перечисленных, диапазон производительности самый узкий (1,3-3,8) кВт на охлаждение...
у Toshiba RAS-13N3KVR-E он самый широкий (0.80~4.10) кВт на охлаждение, есть плазмофильтр. шум внутр.блока 26 дБА.
Hitachi RAS-14MH1 будет тише (20 дБА в sleep режиме). диапазон (0.9-4.0) кВт на охлаждение. есть регулировка горизонт.потока с пульта.
GENERAL ASHG12LECA или аналогичный Fujitsu ASYG12LECA : шум внутр.блока 21 дБА. диапазон (0,9~3,9) кВт на охлаждение. чуть более экономичен предыдущих.
продавцы советуют то, что им нужно продать, а не то, что нужно покупателю... :)
phant0mas написал:
Что бы не быть голословным о рекомендациях продавцов и установщиков. В данной случае это официалы, все сертификаты и на установку в том числе.... Что мы видим? 50ка отдельно со свои внешним блоком - забыли. А дальше 25+25+25 вешается на блок 54. При одновременном включении на максимум (если это случится) все три блока выдадут примерно 0.7 от своего номинала.
Сам являюсь представителем , продаю и устанавливаю вашего собрата , только МИЦУБИШИ ХЭВИ и все тонкости знаю не по наслышке .
Понимаете , есть такая простая штука -ХАЧУ ПРАДАТЬ , только ВАзьмите ( на улице кризис , продается сейчас все более менее дешевое , дорогие бренды провисли) .
Перевожу на доступный язык .
Ока - это вроде тоже машина , ехать может даже 120км в час , но на ней я бы в Питер не поехал (если честно вообще в нее не сел )
Но мой рассказ аллигория .
Итак 54 блок +20% -это 65.
Ваши 25+25+25 =75
Кажется очень близко , но не все так просто. Потому как в этом случае надо ставить минимально 68 , а лучше с запасом по мощности -72
Ну а как вас завлечь еще , вам скажут все что угодно, тем более они вам говорят тупо по площади , но никто из этих манагеров не спросил сколько комнат у вас на солнечной стороне , какая высота потолков , комнаты у вас открытые ( те приток теплого воздуха идет из коридора и его площадь тоже надо считать , а вы этого не знали ) сколько людей будет в комнате , какая техника в этой комнате ? Все это влияет на охлаждение ваших комнат , а соответственно и на мощность внешнего блока .
Я вам говорю как реально должно быть . Если повтортся 2010 год , то ваш 54 внешний блок сдохнет от перенагрузки , а вот если есть запас , то поработает долго . Это опять касаемо четырехколесного чуда типа ОКА (машина как бы)
Поэтому после всех таких бумажных вычислений по плану я выезжаю на осмотр на квартиру и выясняется еще масса тонкостей , которые не знает клиент и система может поменяться, во всяком случае расположение блоков меняется часто .
Bun1, вот теперь понял окончательно) Спасибо еще раз. Примерно такими же рассуждениями руководствовался, когда усомнился в правильности подбора рекомендуемого оборудования. Как-то совсем без запаса)
Применительно к моему сетапу 22+25+25+50, слегка поменяем варианты, что же лучше выбрать:
Один блок 100 (MXZ-5D102VA, больше уже шибко дорого) или два 50+68 (MUZ-EF50VE, MXZ-3D68VA). Больше мощи выдадут два внешних блока. Это им в копилку. Но и 102 укладывается в 20%. Есть ли еще плюсы у двух блоков перед одним? Что получится по экономичности, надежности, шумности, сложности монтажа и т.д.?
phant0mas написал:Bun1, вот теперь понял окончательно) Спасибо еще раз. Примерно такими же рассуждениями руководствовался, когда усомнился в правильности подбора рекомендуемого оборудования. Как-то совсем без запаса)
Применительно к моему сетапу 22+25+25+50, слегка поменяем варианты, что же лучше выбрать:
Один блок 100 (MXZ-5D102VA, больше уже шибко дорого) или два 50+68 (MUZ-EF50VE, MXZ-3D68VA). Больше мощи выдадут два внешних блока. Это им в копилку. Но и 102 укладывается в 20%. Есть ли еще плюсы у двух блоков перед одним? Что получится по экономичности, надежности, шумности, сложности монтажа и т.д.?
Да пожалуйста .
Просто вы не первый кому манагеры по продажам пытаются навешать лапшу .
Зайдите ко мне в ветку по установкам (через личку ), там есть моя почта и телефон .
Наберите , если вас не затруднит , я вам все подробно расскажу , заодно посмотрите как я устанавливаю мульты .
DesElek, Когда то тоже интересовался этой темой и нашел много интересного здесь ссылка там собраны фото, картинки, схемы и чертежи по моноблочным кондиционерам, сплит-системам и мульти-сплит системам, отдельно представлена информация по производителям и моделям кондиционеров.
Подскажите, достаточно ли будет SRK25ZM-S в моём случае? (окна чётко на юг, комната 19 кв., потолки 2,9 м)
Или хватит SRK20ZM-S?
Тошибу вообще не стоит рассматривать, сильно шумят?
По поводу вибрации mhi в режиме обогрева - такое точно присутствует, особенно если дом панельный и стены тонкие. С другими брэндами не сравнивал, но в моем случае вибрация точно есть и довольно ощутима на слух. Выглядит это так - сначала гудит на максимальных оборотах, затем гул снижается (обороты падает). Это было на начальном этапе работы кондиционера,сейчас не могу точно сказать - давно не включал.
Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
SPIRIT_ST написал:
Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
регулировка горизонтального потока и Toshiba RAS-10N3KV-E и у General ASHG09LECA - только ручками. по тех.хар-кам General ASHG09LECA лучше Toshiba RAS-10N3KV-E: диапазон шире (0,5-3,2) кВт против (1.10-3.00) кВт при охлаждении, при нагреве тоже. шум внутр./наруж. блока 21/45 дБА против 26/48 дБА. электроклапан против капилляра, соотв-но охлаждение от -10гр. против от +15гр. энергоэффективность EER 3,91 против 3,33. зачем ждать Toshiba ? :)
SPIRIT_ST написал:
Здравствуйте всем! Долго выбирал кондиционер и выбор пал на Toshiba RAS-10N3KV-E и даже цену нормальную нашел, но продавец сказал, цитата: закончились, но есть аналог General ASHG09LECA, современная модель, а главное тише чем Toshiba RAS-10N3KV-E. Вопрос, по характеристикам и правда все так же, но вроде говорят, что у General ASHG09LECA проблема с горизонтальными шторками они не фиксируются, так ли это? И выставлять их надо только в ручную, а у Toshiba RAS-10N3KV-E тоже в ручную это делается? Стоит ли ждать Toshiba RAS-10N3KV-E, либо уже сейчас взять General ASHG09LECA? Заранее спасибо
регулировка горизонтального потока и Toshiba RAS-10N3KV-E и у General ASHG09LECA - только ручками. по тех.хар-кам General ASHG09LECA лучше Toshiba RAS-10N3KV-E: диапазон шире (0,5-3,2) кВт против (1.10-3.00) кВт при охлаждении, при нагреве тоже. шум внутр./наруж. блока 21/45 дБА против 26/48 дБА. электроклапан против капилляра, соотв-но охлаждение от -10гр. против от +15гр. энергоэффективность EER 3,91 против 3,33. зачем ждать Toshiba ? :)
iliaprov,
Вот это достойный ответ, даже нечего добавить. :applause: Не буду ждать, беру General ASHG09LECA. Спасибо вам наигромаднейшее :)
Значит ему уже второе ТО нужно - нормальное, с полным разбором внутреннего блока, мытьем и дезинфекцией. Также, если у вас очень пыльно и(или) вы за этим не следите (например, не делаете сухую и влажную уборку раз в неделю), то испаритель и фильтры можно иногда пылесосить. Но это не отменяет необходимость полноценной чистки и дезинфекции.
За всей климатической техникой нужен определенный уход, при условии, что вы не хотите с ее помощью отравляться.