06.05.2014 в 22:47:46
tonche написал : Если мне объяснят популярно зачем при одноэтапном монтаже его использовать, то обязательно буду) Может это поможет снизить количество случаев утечек с 0.0% до 0.0%?)
И не забываем про вакуумацию, вот это действительно необходимая процедура, хотя многие её не делают. Небольшое количество влаги, тот же конденсат, вполне удается испарить вакуумом.
Вот...) Т.е.,при двухэтапном монтаже целостность труб мы можем проверить вакуумацией и замотать изолентой,а через какое-то время успешно,так же с вакуумацией закончить монтаж? Я правильно понимаю?
06.05.2014 в 22:50:54
AndreyCh написал : Вот...) Т.е.,при двух этапном монтаже целостность труб мы можем проверить вакуумацией и замотать изолентой,а через какое-то время успешно,так же с вакуумацией закончить монтаж? Я правильно понимаю?
Не правильно. Целостность трассы вакуумацией не проверяют (только очень грубо). Да и как можно свакуумировать не запаянную трассу?
Тут уже писали про дырявые трубы. К счастью, за всю нашу практику это был единичный случай. Но замазывать трубы в штробах без нормальной опрессовки рисковано. Ладно одноэтапный монтаж, трассу всегда можно заменить без проблем. Вакуум это всего -1 атм., мизерную пору может и не показать. Азот же загоняют более 30 атм.
06.05.2014 в 23:00:08
tonche, Понял. Ошибочка вышла.)
06.05.2014 в 23:03:20
AndreyCh написал : tonche, Понял. Ошибочка вышла.)
Представляете как можно напугать ремонтников, случайно продырявивших трассу?)))
Нас как то приглашали исправлять дырявую трассу. Закладка была косячной, вместо прокладки по потолку, заложили по периметру под потолком в штробу в стены. Как думаете, сколько дыр в трассе было после установщиков натяжного потолка?)))
06.05.2014 в 23:25:30
Kasta написал : Нечего сложного я там не увидел. Только мало кто из монтажников будет заниматься согласованием. А так монтаж как монтаж
Я про согласование просто пожалился, тогда сколько стоит монтаж в 2 этапа в моем случае и какой кондер подойдет под мой монтаж.
07.05.2014 в 09:36:37
AndreyCh написал : Немного не так. В принципе монтаж имеет приблизительно одинаковую цену и о экономии на каком-то из этапов это абсурд. Меня просто интересует какова реально необходимость азота при монтаже,т.к. многие(из девяти семеро) даже за доп.плату соглашаясь сделать говорят,что необходимости в этом нет. Крупные дилеры Москвы, имеющие свои бригады ,вообще по моему это не практикуют... По крайней мере в частном секторе.
По поводу практикуют или нет. Вот вы кому больше доверите свое здоровье? Многие хирурги и врачи не практикуют сбор обширных анализов, не назначают МРТ и др. точные, но дорогостоящие обследования и практикуют лечение на основе поверхностного осмотра, а некоторые очень дотошно и скрупулезно выполняют свои обязанности. И те и другие лечат и иногда успешно)) Вообще не понятна ваша позиция. Видно вы давно все решили для себя, но упорно ищете поддержку для оправдания своего выбора)) Удачи!
07.05.2014 в 09:59:08
WLM, Можно продавать себя и поскромнее.
Повторюсь не фиг азотом голову клиенту забивать, это внутри конфессиональные дела кондёрщиков. В том виде как это происходит на форуме, напоминает, как колдуны вещают про свои хрустальные шары, бубенцы и бубны.
Народ ищет зрелищ. Эт понятно. Вы это зрелище даёте. Но ненужно путать, тёплое с мягким
07.05.2014 в 10:01:40
Pchola73, я тебе так же могу сказать и точно теми же словами.Но не буду разводить этот базар на форуме. Люди сюда за советом идут. И кому надо, делают правильные выводы.
07.05.2014 в 10:05:21
Какой на фиг совет!!! Никаким образом азот не влияет на качество одноэтапного монтажа, никоим образом не показывает что это качественная услуга. Это просто сужает круг исполнителей с этого форума. Вот и всё. Имейте уважение, к читателям. я понимаю голодно, но зачем же себя вести как Бориска и ко. ? Я не сомневаюсь, что сам монтаж стараетесь делать качественно и эстетично. Но по другому никак в этом сегменте рынка (заказчики из интернета). Но просто противно, от того что вменяемые люди начинают себя вести подобным образом
07.05.2014 в 10:08:35
WLM,
WLM написал : Видно вы давно все решили для себя, но упорно ищете поддержку для оправдания своего выбора)) Удачи!
Да что же Вы все подвох какой-то ищите..?))) Или эта тема настолько коммерциализирована,что любой вопрос не о выборе и покупке считается не нормальным?
Pchola73 написал : Никаким образом азот не влияет на качество одноэтапного монтажа
А при двухэтапном ,я так понимаю,это необходимость? С этим вроде все более-менее понятно.) И еще вопрос на который так и не ответили:"Какими последствиями грозит окисленная внутри труба?"
07.05.2014 в 10:52:12
Прошу ответа на такой вопрос: хочу поставить кондиционер в комнату, готова приступить к выбору, но... К комнате примыкает балкон, и , скорее всего, внешний блок будет крепиться к... ну, балконному ограждению, под перилами, с внешней стороны. На данный момент балкон застеклён (древним способом), но в планах ремонт: замена балконного блока и стекление балкона. Финансовые возможности мои, увы, ограничены, поэтому всё сразу (смена балконного блока+ стекление+кондей) я не потяну. Установка кондиционера сейчас является приоритетной. Но я опасаюсь, что проложенные по балкону кондиционерные трассы могут быть повреждены при последующем ремонте балкона... Насколько справедливы мои опасения? Или всё-таки лучше сначала отремонтировать балкон, а потом ставить кондей (прощай, мой отпуск!) ?
07.05.2014 в 11:24:28
AndreyCh написал : ..."Какими последствиями грозит окисленная внутри труба?"
С учетом того,что практически все нормальные производители медной трубы для кондиционирования и отопления (те же КМЕ),специально окисляют внутреннюю поверхность трубы для уменьшения коррозии-на тему "последствий окисления",если оно даже состоиться- говорить можно долго и нудно...:)
07.05.2014 в 11:37:38
Окислы на меди не так хорошо держатся (особенно после пайки без азота облетает все хорошо). Не путать с алюминием, где оксидная пленка прочнее самого металла (хотя со временем и алюминий в труху превращается). Ну и все это смывается и идет в масло и фреон, попадает в компрессор. Ничего хорошего из этого получится не может. В общем у кондея есть срок гарантии (3 года как правило) и есть фактическое время работы (MHI и 12 лет выхаживает и более), так вот на второй срок может повлиять много факторов, в т.ч. и чистота в трассе.
07.05.2014 в 11:43:17
tonche, Omega*, Понял.) Всем спасибо!)
07.05.2014 в 11:57:33
Касательно опрессовки при одноэтапных монтажах. Есть смысл, если в конторе работают случайные люди без опыта работы. Они могут и гайку забыть затянуть и вальцовку подорванную прозевать. Тут наверно бывает полезно. Но лучше таких контор избегать вообще, т.к. кроме перечисленного можно гораздо более серьезные косяки допустить.
Motley написал : Прошу ответа на такой вопрос: хочу поставить кондиционер в комнату, готова приступить к выбору, но... К комнате примыкает балкон, и , скорее всего, внешний блок будет крепиться к... ну, балконному ограждению, под перилами, с внешней стороны. На данный момент балкон застеклён (древним способом), но в планах ремонт: замена балконного блока и стекление балкона. Финансовые возможности мои, увы, ограничены, поэтому всё сразу (смена балконного блока+ стекление+кондей) я не потяну. Установка кондиционера сейчас является приоритетной. Но я опасаюсь, что проложенные по балкону кондиционерные трассы могут быть повреждены при последующем ремонте балкона... Насколько справедливы мои опасения? Или всё-таки лучше сначала отремонтировать балкон, а потом ставить кондей (прощай, мой отпуск!) ?
Вряд ли трассы повредят. Ограждение балкона из какого материала сделано?