Аватар пользователя
pontific

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Москва

Сообщений: 6

11.10.2014 в 14:06:40

WLM написал : pontific, канальный кондиционер обязательно повлечет опускание потолка до 200-250 мм. Поэтому, если у вас высота потолков это позволяет, то можно подумать.

Планирую подвесной потолок в любом случае. Поэтому готов на эти жертвы. Вопрос нужен ли канальник? В чём его преимущества?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2014 в 14:11:09

pontific написал : Планирую подвесной потолок в любом случае. Поэтому готов на эти жертвы. Вопрос нужен ли канальник? В чём его преимущества?

  1. Скрытость установки системы кондиционирования
  2. Есть возможность шум работы блока практически убрать
  3. Подать воздушный поток можно в любое место и с необходимым расходом воздуха ...

Как бы ИМХО, если есть возможность, то канальное решение предпочтительнее, если это какие-то жертвы то надо взвешивать вопрос ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
pontific

Местный

Регистрация: 09.10.2014

Москва

Сообщений: 6

11.10.2014 в 14:21:11

Бориска66; спасибо

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

11.10.2014 в 14:23:22

там будет единственная проблемка, направить куда-то в другое место поток воздуха (после монтажа) будет не так просто как в настеннике.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2014 в 14:23:32

pontific написал : спасибо

Да пожалуйста, я как бы ничего нового не написал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

11.10.2014 в 15:45:35

Бориска66 написал : Тогда Ваш выбор однозначно MHI, он и дешевле и надежнее ...

Спасибо, присмотрюсь. Хочу еще раз запостить картинку с планом мебели:

А вот, как, предположительно, будем размещать блоки, два варианта с мульти-системой. Обращаю ваше внимание, два нижних внешних блока размещены там, где по проекту всего дома, выделены места для размещения кондеев, т.е. напрашивающиеся сдвиги ближе ко внутренним блокам невозможны ((

Расшифрую, двигаемся слева направо против часовой стрелки:

  1. более мощная система нужна на почти 30 квадратов - объединенная кухня-гостиная.
  2. Далее идет маленький кабинет, туда нужен холод.
  3. далее спальня - наиболее частое использование кондея, как и в гостиной.
  4. Далее - детская - вот тут под вопросом: по идее кондей нужен, может понадобиться, но не уверен, что включать его будут часто, все-таки детская. Т.е. вопрос - в детскую из-за более редкого использования лучше независимую систему ставить, или как раз повесить на один блок со спальней? На картинках "покреативил" штатными средствами винды, как мог.

Поделитесь советами, в т.ч. правильно ли я "разместил" внутренние блоки, относительно мебели размещения людей в комнате в зависимости от этого. Спасибо заранее.

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.10.2014 в 18:57:39

archy-,

Обе картинки показывают плохое размещение ВБ-холодные воздух в спину это в Жару сразу радикулит и воспаление лёгких. Богатая будет квартира,а богатые люди часто капризные и любят по феншуям всяким все менять,включая мебель и весь план насмарку.Если Вы из таких есть универсальный вариант-Вб ставятся над дверными проемами и пофигу тогда Ваши перемещения мебели,можете это делать хоть каждый день.

Если мебель не будет двигаться,то в зале 35 настенный блок или над телевизором,или ближе к углу или над дверным проемом(там где надпись 10,55) В рабочем кабинете(20)-над дверным премом,в спальне-(25)-на стене где головы спящих,в детской-над дверным проемом (20)или рядом над открытой дверью,главное,чтобы не дуло на сидящего за столом ребенка.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

11.10.2014 в 20:25:33

archy-, В гостиной и детской можно оставить и так. Просто в гостиной куда не поставь будет попадать на людей. Над телевизором нельзя (опасно, да и прямо на диван дует, двери судя по всему нет и проем скорее всего до потолка, поэтому над проходом не получится, вот и получается, что выбранное место-меньшее из зол. В детской воздух над головой ребенка, что тоже нормально. А вот в спальне и кабинете надо перевесить. В спальне над столиком, а в кабинете над дверью. Опять же по месту надо смотреть уклоны и сливы дренажа.

0
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

11.10.2014 в 23:26:19

С дренажом там напряги: бригадир говорит, без помпы не обойтись, поэтому только с одного кондея - из детской, получится дренаж в канализацию увести, остальные придется за окошко... Помпу не хочу.

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

11.10.2014 в 23:46:24

archy-; Можно выбрать бесшумную модель помпы и все. Сейчас наш рынок насыщен такими товарами

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

12.10.2014 в 00:13:31

А где было хоть слово про шумность?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.10.2014 в 03:20:16

archy- написал : С дренажом там напряги: бригадир говорит, без помпы не обойтись, поэтому только с одного кондея - из детской, получится дренаж в канализацию увести, остальные придется за окошко... Помпу не хочу.

У меня получится все сливы увести в канализацию,кто не верит приведу на уже сданные объекты.

0
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

12.10.2014 в 06:09:55

Без помп?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

12.10.2014 в 08:06:56

archy-; это надо по месту смотреть, но мне тоже кажется что можно без помп сделать, штробить только дофига. вообще могу на место подъехать и проконсультировать.

пс. есть варианты и с помпами, причем бесшумно и надежно)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.10.2014 в 12:45:39

archy- написал : Без помп?

Без помп.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу