Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.03.2010 в 23:28:45

ty-lev написал : Вода течёт с верху в низ, а не на оборот. Течь, скорее всего, следует искать в верхней части этого пятна, но могут быть и варианты.

Если пятно круглое, значит протечка не значительная , искать надо в центре, так-как капилярные силы тянут влагу во все стороны одинаково. Если пятно овальное, то это говорит о том, что протечка более значительная, и та вода, которая не успела рассосаться капилярным принципом, под собственным весом пошла в низ ..короче фото, как минимум, надо ..а еще чертежи или эскизы

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

19.03.2010 в 00:20:28

Палецкий написал : Если пятно круглое, значит протечка не значительная , искать надо в центре,

xTerminator написал : Пятно уже имеет диаметр весь первый этаж!!!

:confused:

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.03.2010 в 00:25:53

2ty-lev Незначительная протечка за значительный срок напитает влагой стену так, шо дай дорогу ..не понимаю Ваше негодование :)

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

19.03.2010 в 00:29:15

2Палецкий Смайлик означает не понимание формы пятна, а не негодование.
И счего Вы это взяли?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

19.03.2010 в 00:34:03

xTerminator написал : Может все таки есть прибор который ищет сочящиеся утечки

тепловизор..

попробуйте карманным металлоискателем проверить версию об уголке в стене..

и насчёт краски подумайте.. ветка тупиковая медленно ли быстро но вскроется ваша течь.. в ярко элюминантном свете) чёто на поэзию потянуло..)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.03.2010 в 01:30:19

ty-lev написал : И счего Вы это взяли?

...всё понял ..недостатки сетевого общения :)

0
xTerminator
xTerminator
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Владикавказ

Сообщений: 6

19.03.2010 в 19:30:43

Господа! Спасибо за сочуствие и участие. :clapping Сдается мне, что я уже не сомневаюсь, что надо снимать ванну верхную. Тем не менее, мнение зачетных корифеев уважаю и жду профессиональных советов... Фотоотчет прилагаю. Надеюсь довольно подробная картинка получилась. :)
http://depositfiles.com/files/7jjov1hy8

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

19.03.2010 в 21:07:19

xTerminator написал : Проблема осложняется еще тем, что вторая прилегающая к этому углу стенка эта лестничная площадка и там на уровне примерно ввода труб на второй этаже тоже весь гипс осыпался. Там же совсем рядом идет железная труба отопления

Пропустите новую трубу в штробе в стене со стороны лестничной клетки, рядом с отоплением. Гипс все равно осыпался, она требует ремонта. И это дешевле, чем плитка. Приложите планировку дома в районе лестничная клетка-санузлы для 1 и 2 этажа. Судя по фото, через люк под ванной есть шанс подключится к трубе (нужен мастер-"гинеколог" ;) ) На первом этаже - скорее всего тоже. Можно ли под ванную пробурить с лестницы?

Точно определить, какая трасса течет (горячая или холодная) можно опрессовкой. Менять обе трубы скорее всего не прийдется, хотя это "бомба". Но при таком подходе надо менять ВСЮ инженерку в доме. Оценитесь с учетом того, что мороз ниже ноля убивает уже НЕСУЩУЮ стену, а это совсем другие деньги :(

PS собственно, я не сказал ничего нового: :)

BV написал : Да и для начала вы все же определитесь какая труба течет - поставьте манометр и закройте все краны - посмотрите где падает давление.

BV написал : 2xTerminator Я бы вам предложил другой выход - забыть про поиски этой течи .... и.... просто проложить новую трубу (трубы), отрезав старые (или кусок старых) от системы. Возможно это получится дешевле, чем разбирать пол-дома на кирпичи....

0
xTerminator
xTerminator
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Владикавказ

Сообщений: 6

19.03.2010 в 22:30:21

GVK написал : Гипс все равно осыпался, она требует ремонта. И это дешевле, чем плитка.

категорически согласен дешевле, а гипаса уже нет...

GVK написал : Можно ли под ванную пробурить с лестницы?

  • конечно можно и казалось бы, даже нужно, по крайней мере дешевле... Именно это все я обрадованный и хотел сделать и как видно на фотке уже начал, но толщина самой стенки до места предполагаемой течки 27 см + гинекология = в итоге можно только матку пощупать удовлетвориться этим и все :-) То бишь ванну наверху все равно снимать как ни крути, как собственно и в случае, если тянуть новые трубы... (((( Почему я, зная такую толщину ломать все же начал? Надеялся что отопление течет. Ровно в том месте идет МПТ на крышу в расширитель и возвращается обратно. В расширителе смотрел уровень воды вроде нормально. НООООО... Я щас обнаружил, что расширитель сделан в виде батареи, т.е. есть вход в бочок без крышки, он с дыркой сверху, чтобы воздух выходил, затем возвратная труба МПТ. И ее соединитель я не видел. Он глубже той дырки на фото. Может глубже сломать и можно обнаружить? Хотя я сомневаюсь. Дело в том, что я практически не доливаю воду в отопление, а судя по мокроте сифонит не слабо.... Нет наверно все таки это вода.... Опять одни вопросы.... (((((( Мой вывод: снимать верхную ванну.
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.03.2010 в 01:34:45

xTerminator написал : НООООО... Я щас обнаружил, что расширитель сделан в виде батареи, т.е. есть вход в бочок без крышки, он с дыркой сверху, чтобы воздух выходил, затем возвратная труба МПТ. И ее соединитель я не видел. Он глубже той дырки на фото.

Обратная труба называется дренажной ..она безнапорная и вода в ней бывает пару раз в году на пару часов. Поэтому она не может создать такого масштабного промокания наружной стены. При протечке отопления, Вам бы пришлось постоянно подпитывать систему ...инфы по этой теме нет, но ИМХО, тоже не Ваша причина. Судя по фото, у Вас действительно протечка под ванной второго этажа. Кроме труб ХВ и ГВ еще обратите пристальное внимание на канализацию

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

20.03.2010 в 10:42:27

xTerminator написал : Опять одни вопросы.... ((((((

давайте перейдем к ответам.

  1. Опрессуйте трассу ГВ и ХВ, определитесь какая из них дает течь. Способ простой, даст 100% ответ. По одному пункту домыслов станет меньше.
  2. Сделайте "фотосессию" под ванными 1 и 2 этажа. Фотоаппарат на вытянутой руке со вспышкой - все получится. Вид вверх и вдоль стены. По короткой и по длинной стороне. Станет видно где, куда и какие трубы идут,
  3. (повторюсь) Приложите планировку дома в районе лестничная клетка-санузлы для 1 и 2 этажа (весь - не надо). Если Вам известно, где идут трубы - нарисуйте на плане.

xTerminator написал : Мой вывод: снимать верхную ванну.

Успеете. Как бы не пришлось плитку на стене в нижней снимать... :(
на фото DSCF06841.jpg, плиткой скошен угол под 45` , как раз на которой "странное пятно". Часом, не за ней стояк водопровода прячется?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.