romanj
romanj
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 39

05.04.2010 в 23:37:59

Фильтр брал в благовесте (по всей видимости, их же производства). Дополнительные фильтрующие материалы не покупал. Где-то в описании к подобному фильтру видел, что рекомендуется просто периодически чистить фильтрующий элемент пылесосом, да и все. Ну и водой, думаю промывать можно. Вобщем, как загрязнится, так и буду смотреть, что с ним делать, заменять или чистить) Кстати, по качеству изготовления фильтр не понравился. Как-то грубовато и топорно сделан, зазоры большие. Но свою функцию вроде выполняет.

adsad2da написал : почему решили использовать пластиковые каналы, а не гибкие звукопоглощающие типа SONODEC 25 или просто гибкие из ПВХ?

У меня очень малая протяженность линии (схема в сообщении №40 - в итоге сделано по другому, но протяженность примерно та же). Пластиковый канал используется только для прохода через стену, и небольшой кусок на повороте от вентилятора к глушителю. В сумме 1 метр пластика. После доработки будет, наверное 1,5 метра. Кстати, рекомендовали делать проходку через стену жестяной трубой, но забыл я уточнить почему именно так) В то же время, здесь же видел, что многие ставят пластик, и вроде все в порядке. Поэтому не стал заморачиваться, и поставил пластиковый канал, который уже был под рукой. К тому же, отрезать его гораздо проще чем жесть, т.к. для резки жести у меня ничего нету))

Если бы вел куда-то дальше по комнате, то возможно да, взял бы сонодек25, как раз, когда искал глушители, видел где-то в продаже 10 метров за сумму около 1600р. А про просто гибкие из ПВХ здесь как-то очень плохо все отзывались)) Равно как и про обычную гофру:)

0
adsad2da
adsad2da
Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

06.04.2010 в 01:53:00

А как вы планируете буром диаметром 2см проделать ровное отверстие в стене под ровно 125мм диаметр? По кругу делаете 10 дырок?

У вас там бетон? какая толщина стены?

Вы можете выложить фотки фильтра с зазорами? Хочется посмотреть, не первый раз это слышу, но ни разу не видел.

romanj написал : А про просто гибкие из ПВХ здесь как-то очень плохо все отзывались

если не трудно, можете ссылку хотя бы одну найти. просто ни разу не видел здесь обсуждения этого.

0
romanj
romanj
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 39

06.04.2010 в 12:03:52

adsad2da написал : А как вы планируете буром диаметром 2см проделать ровное отверстие в стене под ровно 125мм диаметр? По кругу делаете 10 дырок? У вас там бетон? какая толщина стены?

Отверстие уже проделано) Толщина стены чуть более 60см. Слой кирпича, далее утеплитель, потом где-то 20см пенобетона, и потом еще несколько см обычного бетона. Да, сверлилось дырок наверное, 15 (не считал) по диаметру. Далее зубило, молоток, небольшой ломик. Повозиться, конечно, пришлось, но в разумных пределах. Получилось вполне ровно, пены потом ушло в минимальных количествах. Что хорошо, несмотря на длину бура 400мм, удалось пройти всю стену насквозь с одной стороны, и таким образом минимизировать загрязнение комнаты. Просто снял ручку с перфоратора, и просовывал его через проделанное со стороны кирпича отверстие. Наверное, не лучший способ, но в данном случае был оптимальным.

adsad2da написал : Вы можете выложить фотки фильтра с зазорами? Хочется посмотреть, не первый раз это слышу, но ни разу не видел.

Потом постараюсь выложить. Смысл в том, что есть зазоры порядка 2-5мм между сеточкой с материалом, и стенками бокса. Да и сама крышка не идеально плотно прилегает, несмотря на наличие резиновой прокладки.

adsad2da написал : если не трудно, можете ссылку хотя бы одну найти. просто ни разу не видел здесь обсуждения этого

Попытался найти, не нашел. Нужно или вспомнить ключевые слова, или снова читать все подряд)) Но когда полдня сидел и курил данный форум, встречалось подобное неоднократно:

  • гофра ставится исключительно от глубокой лени, либо если по другому никак смонтировать невозможно. Либо если не себе:)

Причин, как я помню, основных две - во-первых, гораздо бОльшие по сравнению с гладкими каналами потери давления. Даже графики кто-то выкладывал. Во-вторых бОльшая шумность. И у гибких пвх и те и другие показатели вроде как были еще хуже, чем у алюминиевых. Но тут думаю, специалисты лучше подскажут)

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

14.05.2010 в 11:12:16

Подумайте о компактной приточно-вытяжной установке Tempero PH от фирмы O'ERRE. Ставьте повыше. Климатические системы на все случаи!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу