16.03.2010 в 23:00:56
Доброго времени суток! Хочу заменить систему отопления в небольшом частном доме. Дом деревянный со стеклопакетами, потолки 2,60 м. Количество секций выбирал из расчета 1 кВт на 10 м2, одна секция 170 Вт. Придумал пару схем (ниже).
Котел Vaillant, 24 кВт, радиаторы Mectherm Jet R 600, трубы - металлопластик с обжимными фитингами, на первой схеме основные 26, отводы к радиаторам и между двумя последними радиаторами 20, на второй схеме до коллекторов 26, остальные 20, подключение радиаторов диагональное.
Опыта в данной работе у меня нет, поэтому хочу посоветоваться со знающими людьми.
Рабочие ли это схемы? Может что изменить надо?
Да, вот еще, посоветуйте какую запорно-регулирующую арматуру использовать с радиаторами (желтельно ссылки на картинки).
16.03.2010 в 23:22:27
... работать будет. если настроите... в качестве настроечных рекомендую
16.03.2010 в 23:38:14
я бы по первой схеме делал, но кольцо бы замкнул и по обратке и по подаче и посередине поставил бы, на всякий случай, дополнительные краны... чтоб ежели чего. а мудрить с распределителями в туалете... это не для меня, да и не зачем, чем проще - тем лучше! главное про насос не забыть.
17.03.2010 в 22:57:34
2yakomiru
кольцо бы замкнул и по обратке и по подаче
Это вот так, как на картинке?
главное про насос не забыть.
насос уже есть, в котле, встроенный.
17.03.2010 в 23:14:10
Нет, ни как на картинке. Делаете двухтрубное кольцо.
Подача от котла подключается к первому радиатору. Обратка подключается к последнему радиатору. Металлопласта 20 мм достаточно. К радиатором отводы по 16 мм.
Рекомендую установить термоголовки. Опять же, рекомендую посчитать теплопотери. Не факт, что 100Вт/кв.м для вашего дома достаточно. Я бы делал полуторократный запас по мощности радиаторов.
Сами радиаторы лучше стальные или биметалл.
Антифриз не заливайте.
18.03.2010 в 00:58:43
2SCB
Делаете двухтрубное кольцо. Подача от котла подключается к первому радиатору. Обратка подключается к последнему радиатору
Тогда получается так? (картинка). Только подача и обратка разной длины получаются.
А если использовать термоголовки, нужны еще настроечные клапаны? Видел радиаторы, там на входе термоголовка, на выходе настроечный клапан, правда схема подключения другая, вход и выход снизу, "ленинградка", кажется, называется.
18.03.2010 в 01:26:58
Да, схему поняли правильно.
Расстояние от котла до каждого радиатора равное, и это + такого варианта. А то, что обратка с подачей разные, ничего страшного.
Эту схему вам не придется балансировать, поэтому балансировочные краны не нужны. Однако, можете всё равно установить их на каждом радиаторе, т.к., в любом случае, нужно всегда иметь возможность перекрыть и снять один радиатор. Ценник у этих кранов примерно такой же, как и у шаровых.
И опять же, в термостатических вентилях (под термоголовку) бывает уже встроен балансир. Смотрите внимательно при покупке, дабы не переплачивать.
Под название "термоголовка" я понимаю вот такое устройство
Да, и от котла до крайних радиаторов лучше 26 трубу дотянуть. Дальше 20-й.
19.03.2010 в 19:46:59
2SCB В смысле 26 трубу от котла до ближайших радиаторов на подаче и на обратке? (на картинке показал более жирно; подача 26 трубой до второго радиатора, т.к первый расположе вплотную к котлу, подумал, подлиннее нужно)
Да, еще, при использовании термоголовок байпасы на радиаторы ставить нужно?
19.03.2010 в 20:11:36
По схеме правильно.
По головкам: Байпасы у радиаторов не нужны, у вас же двухтрубка получается.
Однако для обеспечения постоянной циркуляции насосом необходимо или на один радиатор не устанавливать термоголовку и вообще его никогда не пререкрывать, или установить на котел перепускной регулируемый клапан. Он будет открываться в момент полного закрытия всех радиаторов термоголовками.
Хотя может быть в котле уже установлен этот клапан (я не помню, если честно) или уже есть байпасик небольшого сечения. Вообщем нужно посмотреть внимательно в момент монтажа.
19.03.2010 в 22:42:13
Подскажите, а если установить электрический котел, то сколь в среднем кушать может на такую площадь? Так понимаю должен быть расширительный бачок, как рассчитать и примерно какой насос тут подойдет?
19.03.2010 в 22:50:12
injiner написал : Подскажите, а если установить электрический котел, то сколь в среднем кушать может на такую площадь? Так понимаю должен быть расширительный бачок, как рассчитать и примерно какой насос тут подойдет?
Как утеплите дом, так и кушать будет. От площади не так зависит. При хорошем утеплении от 60 Вт/метр. В некоторых электрокотлах уже есть бачки. Если нет, то 4% от емкости системы, если вода залита.
Насосы аналогично, бывают уже встроенные. Если нет, то надо посчитать гидравлические потери самого длинного контура + котла и учесть объем подачи. Если грубо, то на такую систему, как в исходном посте, Грюнфос 25-40 с избытком хватит.
19.03.2010 в 23:05:00
SCB написал : От площади не так зависит. При хорошем утеплении от 60 Вт/метр.
Дорого. Дрова рулят.
19.03.2010 в 23:21:45
injiner написал : Дорого. Дрова рулят.
С истопником так вообще кайф :)
20.03.2010 в 21:09:24
2SCB, 2yakomiru, 2Байпасс
Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу