Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.03.2010 в 13:58:26

avmal написал : Дык почитайте ещё раз ...

mascot71 написал : НУ-НУ, особенно РЕ

Неужто Вам, Специалистам не знакома заповедь 1.7.144 Вашей Священной Книги?

ПУЭ написал : 1.7.144. ...Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Если выделенное - не шлейф, то как Вы ЭТО называете? :)

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

18.03.2010 в 14:07:01

Dachnik77 написал : как Вы ЭТО называете?

Один общий неразъёмный проводник

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2010 в 14:41:11

Dachnik77 написал : как Вы ЭТО называете?

Можете называть шиной ДСУП.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.03.2010 в 15:02:19

mascot71 написал : Один общий неразъёмный проводник

avmal написал : Можете называть шиной ДСУП.

А, ну да. Ж...а шлейф есть, а слова - нет :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2010 в 16:33:23

Dachnik77 написал : А зачем 6 квадратов-то? и куда? Ведь назначение (Д)СУП - выравнять потенциалы, а не "заземлить".

Т.е. контур (Д)СУП можно было бы сделать хоть "лапшой" телефонной, опеспечив его механическую защиту.

Задача (Д)СУП - выстоять при протекании по ней экстратока при аварии.

Dachnik77 написал : Если выделенное - не шлейф, то как Вы ЭТО называете?

Шлейф - цепочка перемычек. А "Один общий неразъёмный проводник" - это "длииииинная шина".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.03.2010 в 19:06:17

2Kamikaze
При всем моем уважении к Вам, но из опасения, шоб не ходить в шлеме в баню (а то " шайками закидают" :))

Kamikaze написал : Задача (Д)СУП - выстоять при протекании по ней экстратока при аварии.

ИМХО, задача (Д)СУП все ж таки уровнять потенциалы. Как Вы можете предугадать, какой ток стекает в "землю", например, в тр-ре (т.е. в точке заземления нейтрали, которая может продолжаться, как PEN (и РЕ впоследствии)) при к.-л. нарушениях норм.эксплуатации, создавая потенциал земли в месте заземления нейтрали? Как Вы можете предугадать, по каким путям (и с каким сопротивлением) ток "стекает" в "местную землю", создавая потенциал в месте заземления ЗУ?

Поясню на примере: фазный проводник (по НВ части) упал на землю рядом с тр-ром. Ток в "землю" = 220/Rзаземления. Как минимум = 220/4= 54А. Как максимум - завист от почвы, добросовестности "заземлителей" и местной защиты, например, 220А. В местном ЗУ потенциал = 0. В худшем случае, какой ток будет через проводние (Д)СУП? Да, не более 220А (в этом примере). Но "в легкую" может устроить повреждение, например, 2.5-квадратного провода, вынося разность потенциалов вплоть до 220В в ту же самую ванную комнату. (Д)СУП из средства защиты превращается в средство убийства.

Видимо, именно и из-за этого (отчасти), наблюдается тенденция отхода от TN-S к заземлению нейтрали на тр-ре через сопротивление (этакий аналог ТТ)

Kamikaze написал : Шлейф - цепочка перемычек. А "Один общий неразъёмный проводник" - это "длииииинная шина".

Увы, определений "неразъемный" нет. Скорее всего имеется в виду "неразъемный с помощью коммутирующих устройств". Поскольку понятие "неразъемный" зависит от прилагаемой к разъему силе :). Скорее всего (не знаю!) коли "под болт" = "неразъемный".

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2010 в 21:25:34

Dachnik77 написал : ИМХО, задача (Д)СУП все ж таки уровнять потенциалы.

Для осуществления этой миссии ей необходимо пропустить через себя уравнивающий ток. Для того, чтобы в абсолютном большинстве случаем она могла с этим справиться...

ПУЭ написал : 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

Dachnik77 написал : Как Вы можете предугадать, какой ток стекает в "землю", например, в тр-ре (т.е. в точке заземления нейтрали, которая может продолжаться, как PEN (и РЕ впоследствии)), создавая потенциал земли в месте заземления нейтрали? Как Вы можете предугадать, по каким путям (и с каким сопротивлением) ток "стекает" в "местную землю", создавая потенциал в месте заземления ЗУ?

С такими катаклизмами должна бороться основная СУП и на сечение ее проводников норматив "более другой":

ПУЭ написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

ДСУП помогает бороться с неприятностями, возникающими после основной СУП и требуемые сечения проводников, как правило, меньше. Но, учитывая всеобщее расп.... безответственность в общем в сфере ЖКХ ничуть не помешает несколько завысить сечения проводников ДСУП.

Dachnik77 написал : фазный проводник (по НВ части) упал на землю рядом в тр-ром. Ток в "землю" = 220/Rзаземления. Как минимум = 220/4= 54А.

Сопротивление "заземления" упавшего провода, даже в луже, - от 20-30 Ом. Напряжение 220В делится между "заземлением" провода и заземлением нейтрали обратно пропорционально сопротивлениям, отсюда требование на сопротивление заземления нейтрали 4 Ома, чтобы в худшем_вероятном случае на нейтраль не был вынесен потенциал св. 50В.

Dachnik77 написал : Но "в легкую" может устроить повреждение, например, 2.5-квадратного провода, вынося разность потенциалов вплоть до 220В в ту же самую ванную комнату. (Д)СУП из средства защиты превращается в средство убийства.

Ниччё не понимаю... То и "лапша" телефонная сойдет, а то уже и 2,5мм2 отгорает... Когда отгорит провод ДСУП - то "средство убийства" возникнет из-за выхода из строя ДСУП (исчезновения ДСУП), а не ДСУП превращается в средство убийства. По-моему так.

Dachnik77 написал : Видимо, именно и из-за этого (отчасти), наблюдается тенденция отхода от TN-S к заземлению нейтрали на тр-ре через сопротивление (этакий аналог ТТ)

В сетях среднего напряжения, но никак не "до 1000В".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2010 в 21:29:03

tnt написал : Подошли к ванной комнате. Выясняется , что отдельный кабель от щитка в ванную комнату для уравнивания потенциалов не подведен. Как быть? Можно ли посадить шину уравнивания потенциалов на землю розетки для водонагревателя или стир. машины (кабель NYM 3х6)?

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Т.е. в Вашем случае прокладка дополнительного провода РЕ от щитка к КУП не требуется. А защитные контакты всего электрооборудования в ванной в любом случае должны быть подключены к ДСУП, вместе со всеми трубопроводами, ванной и прочими "железяками".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

18.03.2010 в 21:39:13

2Kamikaze
Не смотря на слова автора:

tnt написал : Можно ли посадить шину уравнивания потенциалов на землю розетки для водонагревателя или стир. машины (кабель NYM 3х6)?

почему то сомневаюсь, что там 6 квадратов.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.03.2010 в 22:06:14

Kamikaze написал : Ниччё не понимаю... То и "лапша" телефонная сойдет, а то уже и 2,5мм2 отгорает...

Да нет, 2.5 - так 2.5 квадрата :). Речь о том, что сечения проводника ДСУП выбирается не по ЭЛЕКТРИЧЕКИМ показаниям, а по МЕХНИЧЕСКИМ (устойчивость к повреждению). Посему механически защищенный проводник 2.5 мм2 и незащищенный 4 мм2 - разумный компромисс

Kamikaze написал : В сетях среднего напряжения, но никак не "до 1000В".

Именно в сетях "до 1000В" (см.аттач. (с) Шнайдер Электрик публикация №173 "earthing systems worldwide and evolutions")

0
Вложение
tnt
tnt
Новичок

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

19.03.2010 в 11:52:09

Если я правильно понял то СУП это когда все металлическое подключается к стояку ХВС а ДСУП к заземлению в щитке. Так все таки куда подключать коробку ДСУП если отдельного кабеля не подведено. В ванной планируется 4 розетки (заведено 3 трехжильных кабеля для стир.машины, водонагревателя и вентиляционной установки). Что если водогрей и вент. установку запитать от одного кабеля, стир. машину от второго кабеля, а третий кабель применить для подключения земли от ДСУП.(в щитке все три жилы подключить к земле) Все 3 трехжильных кабеля заведены напрямую из щитка без перемычек.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу