Условия подключения варочной панели Electrolux EHD 60150 P заявленная мощность которой по паспорту составляет 7.4 кВт но укомплектована она шнуром см. фото Вопрос: Достаточно ли 4х3 мм2 медь-многожильная для ее подключения?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.03.2010 в 23:41:56

kayhah написал : Достаточно ли 4х3 мм2

4*2,5 или 4*4 промежуточных значений нет. Если подключение варочной двухфазное, то достаточно. Если однофазное, то провод лучше заменить на 3*4 (минимум)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

18.03.2010 в 23:44:36

А у вас 3 фазы? И не 4х3, а 4х2,5 - хватит/достаточно (хотя по фото я бы не сказал), 11А на фазу

0
yakomiru
yakomiru
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

18.03.2010 в 23:52:54

грубое правило - 1 квадрат - один киловатт.. не о трех фазном ли подключении сказано в инструкции? тогда все ок..

0
kayhah
kayhah
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 207

19.03.2010 в 00:04:10

Ой простите, простите ламера... у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
-а провод панели 4х2.5 мм2 двухфазное подключение -в доме подключение однофазное, т.е производитель предлагает объединять провода фазы (2.5+2.5), а ноль оставить 2.5 мм2 и землю 2.5 Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

19.03.2010 в 00:09:30

kayhah написал : Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?

3х4мм.кв

0
kayhah
kayhah
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 207

19.03.2010 в 00:19:02

kirich написал : 3х4мм.кв

Этого будет достаточно для 7.4 кВт? Просто на рынке меня убеждали что нет (см. фото)

0
Вложение
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.03.2010 в 00:21:14

У вас вся плита мощнее чем подводка к квартире. У вас должен быть вход минимум 40А и 6 мм2, и то его на максимумах будет вышибать, надо 63А и 10 мм2. К плите ведите 3х6 мм2 40А, соединения в автоматах или WAGO (у них есть мощный). Чутка меньше можно сделать зануляющий провод, да и стоит ли. Плита нагревательный прибор и греться будет не только плита, но и провода, поэтому тут нельзя экономить.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

19.03.2010 в 00:24:14

kirich написал : у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.

  1. При таком подключении ток = 33,63А (автомат выдержит), но ведь + домашняя нагрузка.

kayhah написал : а ноль оставить 2.5 мм2

а вот 2,5 кв. меди на данный ток уже не расчитаны

И еще, какая у вас "выделенная мощность" ?

0
kayhah
kayhah
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 207

19.03.2010 в 00:24:37

AndyMirror написал : К плите ведите 3х6 мм2 40А

Нет возможности Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки и собственно провод 3х4 мм2 который ни чем не занят...

0
kayhah
kayhah
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 207

19.03.2010 в 00:28:14

haramamburu написал : а вот 2,5 кв. меди на данный ток уже не расчитаны

И тогда как же уважаемый Электролюкс подсчитал сечение провода который поставил с возможностью подключения вар. панели в 7.4 кВт к однофазному источнику (путем установки перемычки между фазами), а ноль оставил 2.5 мм2 ???

0