18.03.2010 в 23:26:05
Условия подключения варочной панели Electrolux EHD 60150 P заявленная мощность которой по паспорту составляет 7.4 кВт но укомплектована она шнуром см. фото Вопрос: Достаточно ли 4х3 мм2 медь-многожильная для ее подключения?
18.03.2010 в 23:41:56
kayhah написал : Достаточно ли 4х3 мм2
4*2,5 или 4*4 промежуточных значений нет. Если подключение варочной двухфазное, то достаточно. Если однофазное, то провод лучше заменить на 3*4 (минимум)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2010 в 23:44:36
А у вас 3 фазы? И не 4х3, а 4х2,5 - хватит/достаточно (хотя по фото я бы не сказал), 11А на фазу
18.03.2010 в 23:52:54
грубое правило - 1 квадрат - один киловатт.. не о трех фазном ли подключении сказано в инструкции? тогда все ок..
19.03.2010 в 00:04:10
Ой простите, простите ламера... у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
-а провод панели 4х2.5 мм2 двухфазное подключение
-в доме подключение однофазное, т.е производитель предлагает объединять провода фазы (2.5+2.5), а ноль оставить 2.5 мм2 и землю 2.5
Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?
19.03.2010 в 00:09:30
kayhah написал : Какими минимальными проводами возможно подключить к однофазному источнику питания?
3х4мм.кв
19.03.2010 в 00:19:02
kirich написал : 3х4мм.кв
Этого будет достаточно для 7.4 кВт? Просто на рынке меня убеждали что нет (см. фото)
19.03.2010 в 00:21:14
У вас вся плита мощнее чем подводка к квартире. У вас должен быть вход минимум 40А и 6 мм2, и то его на максимумах будет вышибать, надо 63А и 10 мм2. К плите ведите 3х6 мм2 40А, соединения в автоматах или WAGO (у них есть мощный). Чутка меньше можно сделать зануляющий провод, да и стоит ли. Плита нагревательный прибор и греться будет не только плита, но и провода, поэтому тут нельзя экономить.
19.03.2010 в 00:24:14
kirich написал : у меня проводка 3х4 мм2 на автомате 32 ам.
kayhah написал : а ноль оставить 2.5 мм2
а вот 2,5 кв. меди на данный ток уже не расчитаны
И еще, какая у вас "выделенная мощность" ?
19.03.2010 в 00:24:37
AndyMirror написал : К плите ведите 3х6 мм2 40А
Нет возможности Есть провод (очень рядом) 3х2.5 мм2 на котором сидят: холодильник, ПММ, 2-е вытяжки и собственно провод 3х4 мм2 который ни чем не занят...
19.03.2010 в 00:28:14
haramamburu написал : а вот 2,5 кв. меди на данный ток уже не расчитаны
И тогда как же уважаемый Электролюкс подсчитал сечение провода который поставил с возможностью подключения вар. панели в 7.4 кВт к однофазному источнику (путем установки перемычки между фазами), а ноль оставил 2.5 мм2 ???