xReason написал : Ну на глаз 2.5 мм
Согласно ПУЭ Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 2,0мм2 ток 17А= АВ 16А 2,5мм2 ток 19А = АВ 16А Ввод от щитка на счетчик вам лучше заменить
- медь 6мм2 ВВГ тогда Счетчик -> АВ С40 2Р -> УЗО 63А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А
- алюминий 6мм2 (ток 31А) тогда Счетчик -> АВ С25 2Р -> УЗО 40А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А
- без замены ввода тогда Счетчик -> АВ С16 2Р -> УЗО 40А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А, но возможно часто будет выбивать вводной АВ С16 2Р тоже плохо. Вместо АВ 2Р -> УЗО можно диф.автомат ??/0.03мА А плита у вас газ/электро?