ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 00:02:47

xReason написал : Ну на глаз 2.5 мм

Согласно ПУЭ Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 2,0мм2 ток 17А= АВ 16А 2,5мм2 ток 19А = АВ 16А Ввод от щитка на счетчик вам лучше заменить

  1. медь 6мм2 ВВГ тогда Счетчик -> АВ С40 2Р -> УЗО 63А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А
  2. алюминий 6мм2 (ток 31А) тогда Счетчик -> АВ С25 2Р -> УЗО 40А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А
  3. без замены ввода тогда Счетчик -> АВ С16 2Р -> УЗО 40А 0,03м -> АВ 16А 2шт.и на стиралку АВ 10А, но возможно часто будет выбивать вводной АВ С16 2Р тоже плохо. Вместо АВ 2Р -> УЗО можно диф.автомат ??/0.03мА А плита у вас газ/электро?
0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

21.03.2010 в 00:05:22

Плита газовая.
Ух ты, спасибо большое, за подробную информацию

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 00:13:07

Если качество в сети не ахти 240В или наоборот 190В да еще со скачками, то еще и реле напряжения ставить перед счетчиком. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89827 чтобы чтобы техника не сгорела, да и от отгорания нуля (380В в квартире) тоже защитит.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

21.03.2010 в 00:21:41

ink_mast написал : ставить перед счетчиком

А кто позволит что-то ставить ПЕРЕД счётчиком? Можно наверно добиться, под пломбу отдельный корпусок, туда-сюда, но это наверно геморрой...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 00:32:01

Шихаэль Мума написал : А кто позволит что-то ставить ПЕРЕД счётчиком?

Ошибся, после АВ 2P. (Забыл уже, что счетчик-> AB 2P). Спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2010 в 13:32:30

Gleden написал : ..скорее всего, "сороковники" перед счётчиком на фазу и ноль - тупо пробки или пакетник поменяли..

Ага, вот ведь уроды. Если так (а с вероятностью 99% это так) - менять на дифавтомат или в крайнем случае - на двухполюсный автомат.

ink_mast написал : Ошибся, после АВ 2P. (Забыл уже, что счетчик-> AB 2P).

Вводной двухполюсный автомат ставится до счётчика. Фактически заменяет морально устаревшие "пакетники".

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 13:52:55

Mazayac написал : Вводной двухполюсный автомат ставится до счётчика.

Не факт, А УЗО указал после АВ 2P (он стоит после счетчика).

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 14:10:17

Mazayac написал : Вводной двухполюсный автомат ставится до счётчика.

..угу. Только - в этажном щите. Внутри квартиры коммутационные аппараты до счетчика не допускаются..

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

21.03.2010 в 14:16:56

Gleden написал : Только - в этажном щите. Внутри квартиры коммутационные аппараты до счетчика не допускаются..

А если нет его в природе, "этажного щита"?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 15:28:31

Выход есть всегда.. Не всегда он Вас устраивает..

Шихаэль Мума написал : А если нет его в природе, "этажного щита"?

Варианты:
либо ставить автомат в пломбируемом боксе;
либо ставить этажный щит; либо дензнаками "закрывать глаза" инспектору..

PS: в данном случае этажный щит есть (см пост #32)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 15:34:53

Gleden написал : Варианты: либо ставить автомат в пломбируемом боксе; либо ставить этажный щит; либо дензнаками "закрывать глаза" инспектору..

А чем не устраивает вариант АВ после счетчика?

0