Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 15:59:13

В данном случае он не нужен.. см ПУЭ

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
... 7.1.64. ... Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 16:18:50

Gleden написал : В данном случае он не нужен.. см ПУЭ

Он не обязателен, но желателен.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 17:05:55

ink_mast написал : но желателен.

Зачем? До счётчика стоит такой же.. УЗО поставить - только ЗА..

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 17:30:43

Gleden написал : До счётчика стоит такой же

Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика то будут проблемы, так как со щитка до счетчика не должно быть коммутации(разрыва кабеля), а вот после можно.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 17:52:21

ink_mast написал : Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика

Об этом и речь: 2Р автомат в этажный щит, провода прямо на счётчик, после счетчика УЗО, и только после него - групповые автоматы..
ink_mast, сейчас понятно излагаю?..

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 18:05:10

Gleden написал : сейчас понятно излагаю?..

Это было понятно сразу, непонятно зачем столько гемора(пост 54 при пост 32), если можно просто поставить 2Р после счетчика.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 18:12:42

ink_mast написал : непонятно зачем столько гемора(пост 54 при пост 32)

:D Затем, что пост #54 при пост #53. Автоматы можете ставить - деньги ваши.. Кстати, Вы 100% уверены, что в аттаче пост #32 показан этажный щит на квартиры, а не на коммунальный свет? Я - нет..

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 18:24:43

Gleden написал : Кстати, Вы 100% уверены, что в аттаче пост #32 показан этажный щит на квартиры, а не на коммунальный свет? Я - нет..

В вашем случае значит пост 54(ваше право), в любом случае хозяину решать. Мое мнение:

ink_mast написал : непонятно зачем столько гемора(пост 54), если можно просто поставить 2Р после счетчика.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.03.2010 в 18:31:58

ink_mast написал : непонятно зачем столько гемора(пост 54 при пост 32), если можно просто поставить 2Р после счетчика.

Когда учёт не примут - сразу поймёте...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.03.2010 в 18:43:10

Gleden написал : Когда учёт не примут - сразу поймёте

ink_mast написал : Цитата: Сообщение от Gleden До счётчика стоит такой же Если вы о 1Р 40А 2шт, то если они до счетчика то будут проблемы, так как со щитка до счетчика не должно быть коммутации(разрыва кабеля), а вот после можно.

Примут, вы что то путаете.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2010 в 19:50:05

Шихаэль Мума написал : А если нет его в природе, "этажного щита"?

Вот-вот. У меня никакого "этажного щита" и в помине нет. Прямо в толще стены идут провода, ввод непосредственно в квартиру. Когда переделывал прежний щиток (старьё с пробками) - поставил двухполюсник до счётчика, новый щиток опломбировал бы, да только пока не предлагали, просто показания иногда переписывают :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу