haramamburu написал : Во во , эту инфу сначала и изучите, с удовольствием. Подсказка : путеводитель.

Зачем?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.03.2010 в 15:43:07

Chabrez написал : Зачем?

Что б "удовольствия" было больше:D

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

20.03.2010 в 15:44:41

haramamburu написал : Что б "удовольствия" было больше

Как приятно помочь человеку развлечься. Что ж, развлекайтесь :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 15:48:13

2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 15:48:40

Щитка нету, есть вот такая фигня в квартире.

Так же, что бы не плодить темы. Что скажите про эти автоматы?
Потянут или лучше поменять?
Кстати тот, что справка идет именно на эту розетку

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

20.03.2010 в 15:50:36

А на что у вас стоят 40-Амперные автоматы? Это как-то вообще ни к селу, ни к городу. Ну и ДЭКи конечно с ИЭКами лучше на что-нибудь поприличнее поменять, на Moeller например. Для верности.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

20.03.2010 в 15:53:13

ink_mast написал : 2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.

Заметьте, про выполнение системы TN-C-S я говорил не автору темы, а уважаемому 2haramamburu, который устроил мне "экзамен" :) Я априори предположил, что про эти тонкости он в курсе. Разумеется, если бы меня спросил автор темы, я бы посоветовал ему обратиться к специалисту, который, на основе текущего состояния сети принял бы оптимальное решение.

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 15:55:20

Chabrez написал : А на что у вас стоят 40-Амперные автоматы? Это как-то вообще ни к селу, ни к городу.

Хороший вопрос, я сам не знаю. Такие вот достались :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 15:56:52

xReason написал : Щитка нету, есть вот такая фигня в квартире.

Щиток в подъезде.

xReason написал : Потянут или лучше поменять?

Однозначно менять, исходя из сечения проводки в квартире. Максимальный номинал автомата скорее всего будет 16А.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 16:01:39

Chabrez написал : Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО и проводите третью жилу от щитка. Как вариант, можете купить УЗО в виде розетки.

И проводите третью жилу от щитка-это как понимать? И сообщение было автору.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.03.2010 в 16:03:55

Chabrez написал : который устроил мне "экзамен"

Я? Я только предостерег

haramamburu написал : Цитата:Сообщение от Chabrez и проводите третью жилу от щитка.

А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)