05.06.2006 в 12:13:50
Toh написал : автоматы не до счетчика, а на месте УЗО
Похоже, один на фазе, второй на нуле.
Продолжайте минировать жизненное пространство. :(
05.06.2006 в 12:15:53
А в чем минерство то? Подобная схема существовала десятки лет - никто не погорел, а я возьму и погорю?
05.06.2006 в 12:24:24
Toh написал : Подобная схема существовала десятки лет - никто не погорел
Горели, убивало.
а я возьму и погорю?
Шансы существенно повысились.
05.06.2006 в 12:37:35
Так в чем опасность то? И что, если я автоматы поставлю до щитка, а после счетчика УЗО, то я не погорю? а в чем разница?
05.06.2006 в 13:02:58
Toh
Ставить однополюсный автомат на ноль запрещено - и на это есть веские причины. Раньше так делали от безысходности - тогда вместо автоматов в быту были плавкие предохранители.
Автомат номиналом 16А на Вашу проводку - просто авантюризм.
05.06.2006 в 13:06:46
Значит пойду страховаться :-)
05.06.2006 в 13:26:26
Toh
Лучше реализуйте первоначальную идею: новую линию для мощных потребителей - один автомат 16А; автомат 6А на всю старую проводку, можно после автомата 16А.
Страховка бесполезна: эксперты укажут на недостаточное сечение проводов.
13.06.2006 в 11:06:16
2ВТБ!
Скажем так - его просто не застрахуют из-за явных нарушений. В страхе тоже не чукчи сидят, и денег просто так никому не отваливают...
13.06.2006 в 22:41:55
dmc написал : Скажем так - его просто не застрахуют из-за явных нарушений.
Да нет - застрахуют - и руки потрут, поскольку в любом случае при наступлении страхового случая ничего выплачивать не придется.
19.06.2006 в 11:53:27
2Serg Если не секрет, как мне откажет страховая компания? На каком основании? Даже если что-то и произойдет, дом щитовой, сгорает за 15 минут до фундамента. Что-то я не припомню ни одних правил страхования, в которых пожар в связи с электрикой - это не страховой случай.
19.06.2006 в 12:07:44
Toh написал : Даже если что-то и произойдет, дом щитовой, сгорает за 15 минут до фундамента
Правильно. А металлические жилы проводов остаются - они многое скажут экспертам.
не припомню ни одних правил страхования
В условиях страховки ничего нет о соблюдении правил пожарной безопасности?