ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 20:36:28

mumudove написал : Чтобы было понятнее, раньше зануляли, причем многие в розетке, т.е. перемычкой ноль- земля. При обрыве нуля на мет. корпусе дежурил потенциал(фаза), корпус с реальной землей не связан. Мы своим прикосновением создаем связь корпуса с землей(замыкаем цепь), через нас на землю течет ток, и надежда на АВ. В данном случае цепь замыкается при помощи заземления-зануления, узо срабатывает как дифзащиа.

Вы все перепутали. 1.через нас на землю течет ток, и надежда на АВ. У вас в этом случае простите нет шансов на что то (срабатывание АВ) даже надеется, так как УЗО за это отвечает. А вероятное КЗ, так это тоже не спасет. 2.в данном случае цепь замыкается при помощи заземления-зануления, узо срабатывает как дифзащиа. А за счет чего узо сработает скажите? Очень интересно, потому, что оно не сработает.

0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 20:38:58

почему?

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

22.03.2010 в 20:42:32

mumudove Потому что ток пойдет в обход УЗО.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

22.03.2010 в 20:49:12

Dmitriy65 написал : Это вы про эту схему говорите? http://www.forumhouse.ru/attachments...69191393-2.png

Что б все были в теме - можть "эту схемку" сюда? А то мне тот сайт без рега не дал :) посмотреть.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 20:54:00

2haramamburu Скорее всего весь фокус вот(только увидел.)

mumudove написал : В данном случае, если фаза попадает на корпус, ток течет через L проводник, на корпус аппарата, через наше заземление-зануление на ВХОД N Узо

То есть не на выход узо. Но в этом случае если фаза в обратку через заземление-зануление к вам на корпус придет(а общее узо заклинило) ? Че тогда? Пришел "снежный лис"?

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

22.03.2010 в 20:55:55

Сейчас попробую вложить сие произведение .

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 20:58:09

Dmitriy65 "Ху из" автор сего произведения?

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

22.03.2010 в 21:00:09

ink_mast Автор данной темы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

22.03.2010 в 21:00:21

Если по схеме, то так нельзя. Т.к. в однофазной сети не понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 21:03:50

haramamburu написал : Т.к. в однофазной сети не понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ

Автор просил без ПУЭ.

mumudove написал : Заранее прошу ПУЭ не цитировать

0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 21:14:05

Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети. Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус. изначально имеем рис.3 проводим линию и получаем рис 1 (земля - зануление) причем узо сработает без нашего участия